Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1673640

Возник такой вопрос - высота потолка в котельной - точнее в комнате установки котла. Речь идет об украинском законодательстве. На форуме вычитал что должна быть не менее 2.5 метра.
А вот в документации нашел что при мощности котла до 30кВт допускается высота 2.2 метра. Вот ссылка:

Вот еще: ДБН В.2.5-20-2001

У меня дом запректирован на 140 квадратных метров. Тоесть котла на 20 киловатт хватит с лихвой. Котельня будет в подвале. Размеры комнаты 3.5 на 2.3 метра. Высота потолка 2.40. Обьем помещения должен быть не менее 7.5 кубических метров. Тоесть вписываюсь получается....
Вот только сомнения в высоте потолка. Может кто с таким стыкался - прокоментрируйте пожалуйста...

Sharkan написал :
Вот только сомнения в высоте потолка.

Не заморачивайтесь ..газовщики рулетки не носят

В России по СНиП 2.04.08:
"6.42.* Помещение, предназначенное для размещения газового водонагревателя, а также отопительного котла или отопительного аппарата, отвод продуктов сгорания от которых предусмотрен в дымоход, должно иметь высоту не менее 2 м. Объем помещения должен быть не менее 7,5 м3 при установке одного прибора и не менее 13,5 м3 при установке двух отопительных приборов."
У вас, вероятно, также.

Спасибо за ответы. Думаю что у нас похоже. Может не точно так- но где -то так.