Всех приветствую!Летом буду пробывать сам монтировать отопление.Дом 300м2,схему набросал-прилагается.Батареи-чугун,трубы-армированый полипропилен(и сразу первый вопрос:это возможно,есть ли для соединения соответствующая фурнитура?).Скажите что не так,посоветуйте может где надо краны поставить,какие трубы использовать(20,25,32),где лучше разместить расширительный бачок,чего еще не хватает?
Отвечу сразу почему чугун:мне обойдется секция по 100руб.

igorek-bel написал :
,есть ли для соединения соответствующая фурнитура?

Обычная.
Что-то не нравится верх схемы...-
Бачок- перед насосом, т.е. перед котлом.

Есть мысль-трубу подачи пустить над батареями второго этажа?

какая то страннная схема...0o

что не так?Я в этом деле новичок)))

Регистрация: 08.07.2009 Луганск Сообщений: 4583

Несмотря на большую кривость, схема, в принципе, работоспособна. Единственное, радиаторы я бы шунтировал байпасами и применил бы запорно-регулирующую арматуру на них. Это обеспечит хоть какую-то возможность регулировки системы.
А вообще, по-хорошему, схему переделывать. Полностью.

igorek-bel написал :
трубу подачи пустить над батареями второго этажа?

Ну хотя бы...
2AlexMax +1.

Регистрация: 08.07.2009 Луганск Сообщений: 4583

Михалыч написал :
Ну хотя бы...

ИМХО - мертвому припарка. Тут нужен циркуляционник. Я не поверю, что гравитационка сможет протолкнуть теплоноситель через 2 последовательных полотенчика + через 2 батареи в нагрузку. Кстати, тут по-видимому, ошибка. Как я понимаю, должно быть полотенчик-батарея-полотенчик-батарея, а не так, как на рисунке.
как система будет балансироваться - для меня огромная загадка. По хорошему, к арматуре на радиаторах, еще нужен вентиль на каждый стояк.
В данной схеме я не вижу плюсов, вижу один геморрой с регулировкой. Хотя, возможно, я не совсем прав. Гравитационка с такими выгибами - не мой конек.

Извиняюсь, насос увидел. Но вопросы с балансировкой остаются на повестке.

должно быть полотенчик-батарея-полотенчик-батарея

Вообще-то я так задумал)))В ванах радиаторы не планировал ,думал поставить полотенцесушитель 1,5*0,6м,хватит этого для обогрева ванны 3 м2?Однотрубная система задумалась в целях экономии,но наверно не судьба,прийдется раскошелится на двухтрубную)))
Еще вопрос:какие трубы использовать?полипропилен ....

Регистрация: 08.07.2009 Луганск Сообщений: 4583

igorek-bel написал :
Однотрубная система задумалась в целях экономии,но наверно не судьба

У Вас - гибрид одно- и двухтрубки. Правда, сильно извращенный.
Я бы на Вашем месте на каждый этаж пустил свою ветку отопления

Всем спасибо за участие в обсуждении,рад любому коментарию Вот план дома,для лучшего понимания о чем идет речь:

AlexMax написал :
У Вас - гибрид одно- и двухтрубки. П

Не заметил. Обычная однотрубка. Розлив сверху сделать и будет работать. Только байпассы поставить на радиаторы- обязательно и вентиля на радиаторы. Контур, где п/с, надо будет поджать, но не обязательно, т.к. это дальний контур.

А что значит "поджать"?

Немного переделал схему-нарисовал поточнее.Поставил два насоса-это будет лучше?Кранов не много напичкал?Обратите внимание на п/с 2-го этажа,такой зигзаг при подаче нарисован не зря.По всему периметру 2-го этажа трубу подачи выше подоконника поднимать нельзя,т.к. 2-й этаж мансардный,высота стен 1,5м,поэтому при входе в ванную п/с получается высоко,как это для системы ?Если плохо ,то можно поставить батарею и вход получится ровный без подъма наверх.

igorek-bel написал :
Поставил два насоса-это будет лучше

Не надо. Один средненький (25-60) справится. Куча кранов- не нужна. Возможно балансировка понадобится, но это- вряд ли. Во всяком случае после испытаний можно добавить.
Краны с американками- по два на радиатор, чтобы отключать и снимать их для промывки. На втором этаже- байпасы делайте 3/4-й трубой, а ниже- полдюймовой. На них- кранов не надо.
Вобщем- все...

Регистрация: 08.07.2009 Луганск Сообщений: 4583

А на 300м2 теплосъема в 14кВт не мало?

AlexMax написал :
в 14кВт не мало

Очень мало.
2igorek-bel Вам надо добавить секций и радиаторов. Посмотрел схему- никуда не годится.
Во-первых- 1кв.м=100вт. Кроме того, радиаторы должны занимать на менее 75% от оконного проема. И в третьих- у глухих наружных стен должен стоять радиатор в углу, мощностью 20-30% от необходимой в комнате.
У вас сейчас 11 радиаторов по 10секХ140Вт. Это в два раза меньше требуемой Вам.
Ещё- какой котёл планируете?

Регистрация: 08.07.2009 Луганск Сообщений: 4583

Михалыч, и я о том же. Как я сказал выше:

AlexMax написал :
схему переделывать. Полностью.

2AlexMax Ну как сказать... -
Общий принцип останется, но вот надо добавить стояков в углах комнат и на радиаторах больше 10-12-ти секций надо использовать диагональное подключение. На полотенчиках- не шаровые краны, а запорные вентиля. Вот вобщем-то и все...

Регистрация: 08.07.2009 Луганск Сообщений: 4583

Михалыч написал :
Ну как сказать

А по Вашему, Это не полная переделка? Принцип всегда тот же - из котла выходит нагретый теплоноситель, который транспортируется к радиаторам. Остывший возвращается в котел
Я бы сходу отопление разбил на 2 независимые ветки первого и второго этажа.

Котел планирую лемакс на 300м2-15000руб.Где-то читал,что лучше две батареи маленкие под окном,чем одна большая.Что если поставить две допустим по 6-7 секций.Окна на первом этаже 1,8м,а на втором 1,5м.Что скажите?Только как их подключать в моем случае не знаю

igorek-bel написал :
Котел планирую лемакс

Мощность-то какая? -

igorek-bel написал :
две батареи маленкие под окном,чем одна большая.

Бред.
Батареи выбираются исходя из теплопотерь помещения. В среднем- 100вт радиатора на 1кв.м. помещения.
Вам надо 214 секций- минимум на ВЕСЬ дом. Плюс 20% на угловые комнаты. Это- для стандартного дома в два кирпича. Опять же мы не знаем из чего у Вас дом сложен и как утеплён... -

AlexMax написал :
Я бы сходу отопление разбил на 2 независимые ветки первого и второго этажа.

Вариант неплохой. В свою очередь предлагаю разбить ещё на два контура- северная и южная сторона. Т.к. если дом ориентирован строго на юг/север, то прогреваться помещения будут по разному... -
А на самом деле- эти моменты решаются на этапе расчета количества секций радиаторов, т.е. при расчете теплопотерь...

котел в таблице последний
Про стены:белый кирпич 12см+пенопласт 4см+блок газосиликатный 30см.Про радиаторы:правильно ли я понял,что угловые комнаты имеются в виду открытые стены без окон?Тогда получается что нужно ставить в комнате две батареи:одна под окном,другая у глохой стены.В таком случае количество стояков увеличивается и получается 7шт

igorek-bel написал :
одна под окном,другая у глохой стены.

Да, в углу.
Кол-во секций выбирается исходя из площади комнаты. Ещё коридор у Вас будет холодный. Надо там что-то думать. Ещё- у входной двери, тоже и т.д...-

Прошло два года,пришло время отписаться о результатах))
Во-первых хочу сказать огромное спасибо всем откликнувшимся,очень помогли!Ну что,сделал,все по своей схеме,единственно не хватило времени на последний стояк в ванну,но этим летом обязательно доделаю.И добавил 6 секций в коридор,в зале установил 20 секций.Первый этаж аюминий Китай,подвал чугун,второй пока не отапливаю.Первый год-поздно подключили газ и отапливаться начал в первых числах декабря,не получалось прогреть дом,максимум 18градусов при 80градусах на котле,но пообщавшись с бывалыми застройщиками понял, что первый год дом очень сырой и протопить его тяжело.
Долго думал и сомневался делать ли теплый пол(водяной).Ходил в гости к соседу,это пипец-по ковру на полу надо ходить в тапках,но думал что у меня отапливаемый подвал и должно быть теплей.Еще останавливало то,что полы в доме уже залиты и вслучае прокладки труб прийдется долбать дверные проемы в комнатах.Итог:купил полипропилен (в украине по 14руб за метр),насос,2 коллектора и еще мелочи-всего на 7т.р.,на первый этаж пошло 200м.п.,в этом году если получится сделаю еще и на втором теплый пол.
Вообщем сейчас отоплением доволен,в мороз -30градусов,котел работал в режиме 65градсов,температура в доме 22-24гр(в разных комнатах),сейчас на улице -3,котел стоит на 50гр,все батареи выключены,работает только пол.
Еще раз всем спасибо!