Почему бы не использовать резьбовую в качестве глубинного модульного заземления.
1 или 2 - метровые шпильки соединяются между собой муфтами и вбиваются в землю кувалдой или мощным перфоратором.
Преимущества:
Шпильки оцинкованные
В несколько раз дешевле заводских стержней глубинного заземления
gdd написал :
1 или 2 - метровые шпильки соединяются между собой муфтами
Муфта есть ненадёжное соединение, разборное, все соединения заземлителей должны выполняться только сваркой.
К тому же как Вы собираетесь их в грунт забивать что-бы не повредить резьбу ???
Стальной уголок в таких случаях лопается бывает по углу и железо сворачивается в ленту .
В ПУЭ удивительно, ничего насчёт сварки заземлителей ничего нет, нашёл только вот это ...
1.7.56.
"...Заземляющие устройства должны быть механически прочными, термически и динамически стойкими к токам замыкания на землю."
Нашёл ГОСТ на заземление, там тоже ничего нет ...
Точно знаю что положено заземлители соединять только сваркой !!! А документ найти не могу.Чудеса
Сейчас ещё полазю по СНиПам
Есть новая технология по забивке заземлителей из омеднённых штырей с первым заострённым твердосплавным наконечником. Последующие стержни свинчиваются. Не помню, через муфты или нет, но резьба промызывается графитовой смазкой. Забиваются перфоратором. Насколько долго прослужит - фиг его знает. Сам процесс менее трудоёмкий, чем забивать несколько уголков через 2,5 - 3 метра и в траншею глубиной 0,8 метра. Думаю, что прослужит недолго. Но исполнители к этому времени затеряются. Халтура, ИМХО. Так можно башенный кран заземлить на время его использования.
Посмотрел СНиП 3.05.06-85 "Электротехнические устройства". Часть 4
Там вот это:
"3.248. Соединение заземляющих и нулевых защитных проводников должно быть выполнено: сваркой на магистралях, выполненных из строительных профилей ; болтовыми соединениями - на магистралях, выполненных электромонтажными конструкциями; болтовыми соединениями или сваркой - при подсоединениях к электрооборудованию; пайкой или опрессовкой - в концевых заделках и соединительных муфтах на кабелях. Места соединения стыков после сварки должны быть окрашены."
dmitriev01 написал :
Это я понял. но ничего о соединении заземлителей там нет
СНиП 3.05.06-85 достаточно старый, и очень обобщённый документ. Есть более свежие нормативы, в которых упоминается о заземлителях. Та-же молниезащита.
Модульно-штыревые системы заземления уже давно используются как в цивилизованных странах, так и у нас. Причём как у нас, так и в РФ, модульные системы используют не только на частных обьектах, но и в энергетике, со всеми проектами, замерами и.т.д.
Преимущества - срок службы + возможность организовать контур с низким сопротивлением растекания на малой площади.
amidant написал :
Я допустим раньше работал на пароходах,где совсем другая система заземления,называется система с изолированной нейтралью.
Хорошо Вам, я ни разу не на чём не плавал, негде нам (((
А на суше у нас в основном системы TN-...
Что подразумевает обязательное заземление нейтрали трансформатора
Муфта есть ненадёжное соединение, разборное, все соединения заземлителей должны выполняться только сваркой.
Модульно-штыревые системы заземления практикуются теперь и в России, и все они не на сварке, а на муфтах. А на муфтах, чтобы удлинять заземлитель и сделать таким образом заземление глубинным, до 30 метров.
К тому же как Вы собираетесь их в грунт забивать что-бы не повредить резьбу ???
В данном случае - это главный вопрос.
Ставили в прошлом году сруб из клееного бруса, который скрепляли между собой такими шпильками.
Я их щупал руками, и думаю, что выдержат. Муфты можно усилить двойными контрагайками, если, конечно, это не помешает вбивать в землю.
технический циркуляр №11-2006 о заземляющих электродах и проводниках.
....
....
-соединения элементов заземляющих устройств, выполненных из чёрных металлов рекомендуется выполнять сваркой, соединения элементов выполненных из других материалов, рекомендуется выполнять с использованием специальных соединителей.
взято отсюда
dmitriev01 написал :
Про электроды 100% встречал документ, но не помню где..
Ничего скоро подойдут настоящие знатоки ГОСТов и СНиПов
2.214. Вертикальные заземлители следует соединять между собой стальной полосой 40х4 мм или круглой сталью диаметром 10-12 мм, привариваемыми к ним на 30 мм ниже верхнего конца.
2.215. Горизонтальные заземлители и наружные заземляющие проводники, соединяющие заземления с щитками заземлении в помещениях, должны прокладываться, на глубине не менее 0,7 м.
2.216. Соединение частей заземлителя между собой, а также заземлителей с заземляющими проводниками сле-дует выполнять сваркой; при этом длина нахлеста должна быть равной ширине проводника при прямоугольном сечении и шести диаметрам при круглом сечении. При Т-образном соединении внахлестку двух полос длина на-хлестки определяется шириной магистральной шины. Швы не должны иметь трещин, непроваров длиной более 10 % длины шва, незаплавленных кратеров и подрезов глубиной более 0,1 толщины свариваемых полос или прутков. Исправление дефектов допускается производить подваркой.
При отсутствии электросварки соединение частей заземлителей с заземляющими проводниками следует выпол-нять термитной сваркой.
Сварные швы, расположенные в земле, должны покрываться битумным лаком.
Это из ОСТН-600-93
____________________
Минсвязи России
Так что всё на сварке. Оно и понятно здравомыслящему человеку. Земля, в смысле почва - это "апатиты и навоз".
это я просто обязан откоментить!
имел с ними дело и имею иногда сейчас (наборными штыревыми заземлителями):yu 2gdd так многие и делают, кто не желает тратить на порядок больше за "фирму" омеднённую 2dmitriev01 вот не знаете и не коментируйте ! капиталитсы эту систему уже давно применяют, а мы фсё уголки кувалдами вгоняем ! молдавским методом, извиините за резкость ! 2Перец а вам, как связисту, стыдно писать о том что это неизвестно как будет работать
****
2gdd делай из шпилек, если хош, только максимум 1,2 м куски делай проще бить перфом будет
ну что я вам могу сказать, если вы и сейчас бьёте в землю уголки, вместо того чтобы использовать штыревой набороной заземлитель, то вы абсолютно ЛЕВЫЙ специалист. Бейте и дальше, кувалда вам в помощь. А нормальные люди,
чтобы не тратить лишнего, берут прокат круг, цинкуют и вперёд, два человека за час делают отличное заземление, как правило сопротивлением не более 0,8 - 1,5 Ом!!! использовав 5-6 штырей по 1,2 метра! А вы сколько уголков вобьёте чтобы сделать такое
Совок живуч... 2gdd делай как задумал и не слушай эту пургу... только шпильки бери потолще 2Alex___dr что это было, какого века талмут? чему это Дмитриев так обрадовался?
dmitriev01 написал :
Забит первый электрод наборного заземлителя,..идёт соединительная муфта, она толще диаметра электрода ?Вопрос с подвохом
дауж, некоторые о новых технологиях заземления имеют среднеазиатское кишлакское представление...
Напоследок! Если бы я так не делал то и не коментировал всю эту чушь... А так человек хочет сделать легче, проще, надёжней (глубже) а ему опять кувалду втюхивают с уголками.
Да кстати очень важно - надо сделать специальный переходник шпилька/перфоратор (лучше молоток отбойный)!
аматор1 написал :
Пепец! Вы пробовали??? НЕТ, вот и некуй муйню нести!
Не то что пробывал, сам бил !!!
Уголок лопается или гнётся !!! !!!!
А Вы мне про шпильку, механическая прочность шпильки и уголка. разница есть ???
КОММЕНТАТОР !!!****
При соединении муфтой идёт увеличение диаметра, следующий стержень такого же диаметра как и муфта, или такого же как и первый ???
аматор1 написал :
А так человек хочет сделать легче, проще, надёжней (глубже) а ему опять кувалду втюхивают с уголками
Я приведу лишь один аргумент. Наверняка эти буржуи 30 лет назад так не делали. Поэтому можно принять только на веру, что сопротивление заземлителя от окисления не увеличится до недопустимо большой величины скажем через 3 года. Неужели никто из вас не видел выкопанную из земли железяку через несколько лет? Медь + железо неплохая пара для коррозии. Из чего Наконечник? Из стали. Омеднён? Естественно! Обдерётся при забивке? А то!!! То же самое с муфтами. Про жидкость с графитом - не веру. Не обязан. Когда смотрел фильм про эту забивку электродов, умилялся способностям этих прохиндеев. Забили, замеряли, сдали - и поминай, как звали.
amidant написал :
А мне интерестно просто Вы сами хоть кувалшдой по заземлителю ударяли.
да, но теперь если надо сделать заземлитель, сортамент круг оцинкованный на муфтах и отбойный молоток, а вы всё на подводах ездите да ружья кирпичём чистите...
Перец написал :
Из чего Наконечник? Из стали. Омеднён? Естественно! Обдерётся при забивке? А то!!! То же самое с муфтами. Про жидкость с графитом - не веру. Не обязан.
greg111 , а почему цитату полностью не привели
1.7.139. "Соединения и присоединения заземляющих, защитных проводников и проводников системы уравнивания и выравнивания потенциалов должны быть надежными и обеспечивать непрерывность электрической цепи. Соединения стальных проводников рекомендуется выполнять посредством сварки. Допускается в помещениях и в наружных установках без агрессивных сред соединять заземляющие и нулевые защитные проводники другими способами, обеспечивающими требования ГОСТ 10434 ”Соединения контактные электрические. Общие технические требования” ко 2-му классу соединений.
Соединения должны быть защищены от коррозии и механических повреждений. Для болтовых соединений должны быть предусмотрены меры против ослабления контакта."
аматор1 и какие меры против ослабления контакта в предпримите ???
аматор1 ,С другой стороны, какой хозяин захочет, чтобы ему сделали работу, которую, согласно нормам, делать не рекомендуется ПУЭ ? Думаю, дураков не найдется.
Сварные швы, расположенные в земле, должны покрываться битумным лаком.
Это из ОСТН-600-93Вот, тут даже про сварные швы есть опасения. В смысле неоднородностей в металле. Всё проверено временем. Да что там говорить, если на улице через год гайку с болта не свинтишь, а тут земля. Думаете, переходное сопротивление со временем уменьшается?
аматор1 написал :
имел с ними дело и имею иногда сейчас (наборными штыревыми заземлителями)
+1 вполне рабочая система, на фирменные омедненные штыри ценник правда душевный..., но ничего не гнется, довольно легко входит из под MAXсовского перфа, да и кувалдочкой потихоньку идет, там в комплекте специальные пороставки что б резьбу не портить..., на счет коррозии думаю простоит не меньше чем 5 мм уголок (не говоря о более тонких)
amidant написал :
Вот такие определения бросать не надо
Пока это вопрос.
А это Ваши ответы на него...
amidant написал :
нарылли где-то ссылку десятилетней давности.
amidant написал :
то что Вы сейчас приводите это не аргументы,а просто туфта.
amidant написал :
Вам лучше сидеть в болталке и оттуда не вылазеть.
amidant написал :
Я уже выше говорил,что работал я на корабле и куда там штыри вбивать
amidant написал :
Я уже выше говорил ,где я работал система заземления две большие разницы.
amidant написал :
Я допустим раньше работал на пароходах,где совсем другая система заземления,называется система с изолированной нейтралью.
amidant написал :
На форуме кто знает что такое заземление и для чего оно нужно всего от силы человек пять, остальные чего-то начитались и еще советы другим дают.
О нестабильности и большой величине переходного сопротивления резьбового соединения на открытом воздухе, обратите внимание - не в грунте - свидетельствует установка приварных стыкосоединителей из медной проволоки на рельсовых стыках железнодорожных путей и путей Горэлектротранса.