АА написал :
И я больше не буду участвовать в бестолковом споре. В теме обсуждается опыт применения. Я высказал свое мнение, подкрепленное практикой. Можете дальше закапывать железяки как все, обычно не подкрепляя результат замерами и рассуждать о шаговом напряжении.
То, что делаем мы полностью соотвествует ПУЭ, техническому циркуляру Ассоциации «РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ» № 11/2006 от 16.10.2006г. "О заземляющих электродах и заземляющих проводниках".
На фото глубинник, забитый три дня назад и результат замеров. Обратите внимание: зима, мерзлая земля, на глубине до четырех метров песчаный грунт. Результат тем не менее вполне достойный.
Всегда считалось цена и эффективность, в нормальном грунте у глубинного заземлителя нет никакого приимущества.
Развод самый натуральный.
Я забивал глубинное заземления OBO BETTERMANN. Очень понравилось, быстро, удобно. Можна забивать прямо в подвале, у щитка. Использовали оцинкованные стержни 20мм в диаметре. Они идут стандартно 1.5 метра. Медь дорогая очень, решили попробывать оцинковку. Забили весь комплект из 5 стержней. Сопротивление когда измнрили мегометром показало 6 Ом. Вполне пристойно, я так думаю. Когда весили штирь з купленим недавно кругляком тоже 1.5 метра, штирь от немца был тяжелее на 350 грам. Китай видимо и у нас свое железо продает
извените пан Профан не так написал, волновался. 6Ом не так уж и много, если учесть что чтобы был результат 4Ом нада посадить вместо картошки на поле железные прутья. А так как дом был почти готов а про заземление забыли, то пришлося делать так. Комплект на то время стоил порядка 1300гр, а платить еще за один коплект заказчик не хотел. Ну думаю и 6ом вполне нормально, учитывая что исключено промерзание грунта, и на спротивление не влияють погодные условия и смена сезонов.
valizo написал:
Я сегодня забил шестиметровый штырь...покупал Комплект заземления EZ – 6 (16 мм х 1.2 м) c насадкой SDS-max.
Померил показания прибором ИС-20/1. Показало 340 ом...был очень расстроен...причем делал замеры 3 и 4 проводным способом, перетыкал штыри и прочее...меньше 335 ом прибор не выдавал...далее померил заземление от соседского забора - 1.5 ом...
Сижу и думаю, что делать дальше....вбивать еще 6м шпиль или делать треугольник (т.е. докупать еще два комплекта)...
Как-то так...
valizo,
у вас могли соединители штырей раскрутиться в процессе "забивки"...
а чтобы совсем исключить возможные глюки измерительных приборов - фаза на штырь через ЛН. и смотрим на яркость. если светит хорошо, то измеряем напряжение на ней и фазное.
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
У меня на даче строительный песок на 17 метров вниз, можно не мыть . Вполне себе волшебный . Сколько удельное, точно не мерял. Сверху полтора штыка плодородия. Вот оно может оказаться более заземляющим, чем то что под ним. Это кстати объясняет почему забор соседа оказался лучше штыря на глубину 6 метров. Но это пока не промерзнет .
ebf, От ТП до ВРУ 200м 240 -я бронированная люмишка в две нитки, но в работе только одна . Рубльник перекидной. Но это на 200 участков, так что завидовать нечему. ПВ пердически вылетают .
Сижу и думаю, что делать дальше....вбивать еще 6м шпиль или делать треугольник (т.е. докупать еще два комплекта)...
Как-то так...
valizo, Если у вас есть ИС-20, что мешает измерить удельное сопротивление грунта и сделать ориентировочный расчет ЗУ? Или большое количество свободного времени и сил располагают к дурной работе?
Всё-таки надёжнее закопать мешок минеральных удобрений и шланг туда же.
И проливать литров 200 каждый выходной.
Следующей осенью замерить сопротивление "штырь-забор", дальше смотреть по результатам.
Всё-таки надёжнее закопать мешок минеральных удобрений и шланг туда же.
И проливать литров 200 каждый выходной.
Следующей осенью замерить сопротивление "штырь-забор", дальше смотреть по результатам.
ВТБ!,
И результаты работы коррозии не заставят себя долго ждать.
Заказал себе еще 6м метров прутков...буду добивать на след. выходных...заодно еще раз измерение сделаю...
Думаю, что все грунт - песок и глина....дача у меня в районе Электроуглей в Московской области.
Еще думаю, что слишком рано я измерения делал, т.к. штырь болтался как ложка в стакане...т.е. не всей поверхностью контакт с землей был...причиной тому стальной носик большего диаметра чем сам штырь.
На соединения я не грешу...т.к. внутрь лил токопроводящую жижу и протягивал их хорошо
valizo написал:
Думаю, что все грунт - песок и глина....дача у меня в районе Электроуглей в Московской области.
Еще думаю, что слишком рано я измерения делал, т.к. штырь болтался как ложка в стакане...т.е. не всей поверхностью контакт с землей бы
Тогда прямой смысл сделать орошение.
В суглинке "работает", в сухом песке - ой.
У меня тоже за пятнадцать метров до зеркала воды в ближайшем колодце и с полу-метра - метра лысый песок.
valizo написал:
Еще думаю, что слишком рано я измерения делал, т.к. штырь болтался как ложка в стакане...т.е. не всей поверхностью контакт с землей был...
Всё верно. Через полгодика сопротивление будет меньше на порядок.
valizo написал:
Заказал себе еще 6м метров прутков...буду добивать на след. выходных...заодно еще раз измерение сделаю...
Как добьете - залейте пару-тройку ведер крепкого рассола. Только соль в чистом виде не сыпьте!
Был случай. Взяли мешок (1 тонна) буровой соли и хорошенько посолили. А то что-то не хотел он заземлять упорно. Через год-полтора этого контура вообще не нашли экскаватором.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.