Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 22.12.2008 Харьков Сообщений: 781
#1722754

АА написал :
И я больше не буду участвовать в бестолковом споре. В теме обсуждается опыт применения. Я высказал свое мнение, подкрепленное практикой. Можете дальше закапывать железяки как все, обычно не подкрепляя результат замерами и рассуждать о шаговом напряжении.
То, что делаем мы полностью соотвествует ПУЭ, техническому циркуляру Ассоциации «РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ» № 11/2006 от 16.10.2006г. "О заземляющих электродах и заземляющих проводниках".
На фото глубинник, забитый три дня назад и результат замеров. Обратите внимание: зима, мерзлая земля, на глубине до четырех метров песчаный грунт. Результат тем не менее вполне достойный.

Всегда считалось цена и эффективность, в нормальном грунте у глубинного заземлителя нет никакого приимущества.
Развод самый натуральный.

Я забивал глубинное заземления OBO BETTERMANN. Очень понравилось, быстро, удобно. Можна забивать прямо в подвале, у щитка. Использовали оцинкованные стержни 20мм в диаметре. Они идут стандартно 1.5 метра. Медь дорогая очень, решили попробывать оцинковку. Забили весь комплект из 5 стержней. Сопротивление когда измнрили мегометром показало 6 Ом. Вполне пристойно, я так думаю. Когда весили штирь з купленим недавно кругляком тоже 1.5 метра, штирь от немца был тяжелее на 350 грам. Китай видимо и у нас свое железо продает

Energon написал :
Я забивал глубинное заземления OBO BETTERMANN. Очень понравилось, быстро, удобно. Можна забивать прямо в подвале, у щитка.


а то тут в основном по старинке уголки в землю кувалдой лупят

Energon написал :
мегометром

наверное это комбинированный прибор?

Регистрация: 30.09.2007 Ульяновск Сообщений: 1924

Energon написал :
Забили весь комплект из 5 стержней. Сопротивление когда измнрили мегометром показало 6 Ом. Вполне пристойно, я так думаю.

Да Ну! Вы думаете?- очень хорошо! Я думал Вы можете только фокусы показывать с МЕГАомметром. : Ом хорошо, но много!

аматор1 написал :
наверное это комбинированный прибор?

У него - да! Только непонятно с чем (и с кем) комбинировал

извените пан Профан не так написал, волновался. 6Ом не так уж и много, если учесть что чтобы был результат 4Ом нада посадить вместо картошки на поле железные прутья. А так как дом был почти готов а про заземление забыли, то пришлося делать так. Комплект на то время стоил порядка 1300гр, а платить еще за один коплект заказчик не хотел. Ну думаю и 6ом вполне нормально, учитывая что исключено промерзание грунта, и на спротивление не влияють погодные условия и смена сезонов.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

Наверное, нужно напомнить норматив на сопротивление повторного заземления PEN: 30 (тридцать) Ом. Для ЗУ молниезащиты: 10 (десять) Ом.

Но более важно другое - наличие СУП много важнее сопротивления и даже самого наличия искусственного заземлителя PEN.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Я сегодня забил шестиметровый штырь...покупал Комплект заземления EZ – 6 (16 мм х 1.2 м) c насадкой SDS-max.

Померил показания прибором ИС-20/1. Показало 340 ом...был очень расстроен...причем делал замеры 3 и 4 проводным способом, перетыкал штыри и прочее...меньше 335 ом прибор не выдавал...далее померил заземление от соседского забора - 1.5 ом...

Сижу и думаю, что делать дальше....вбивать еще 6м шпиль или делать треугольник (т.е. докупать еще два комплекта)...

Как-то так...

valizo написал:
Я сегодня забил шестиметровый штырь...покупал Комплект заземления EZ – 6 (16 мм х 1.2 м) c насадкой SDS-max.

Померил показания прибором ИС-20/1. Показало 340 ом...был очень расстроен...причем делал замеры 3 и 4 проводным способом, перетыкал штыри и прочее...меньше 335 ом прибор не выдавал...далее померил заземление от соседского забора - 1.5 ом...

Сижу и думаю, что делать дальше....вбивать еще 6м шпиль или делать треугольник (т.е. докупать еще два комплекта)...

Как-то так...

valizo,
у вас могли соединители штырей раскрутиться в процессе "забивки"...
а чтобы совсем исключить возможные глюки измерительных приборов - фаза на штырь через ЛН. и смотрим на яркость. если светит хорошо, то измеряем напряжение на ней и фазное.

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13190

valizo, а что за грунт такой "волшебный"? осенью то... (что-то Вы, мне кажется, не так делаете)

юра Т написал:
грунт такой "волшебный"?

У меня на даче строительный песок на 17 метров вниз, можно не мыть . Вполне себе волшебный . Сколько удельное, точно не мерял. Сверху полтора штыка плодородия. Вот оно может оказаться более заземляющим, чем то что под ним. Это кстати объясняет почему забор соседа оказался лучше штыря на глубину 6 метров. Но это пока не промерзнет .

Регистрация: 21.03.2015 Новосибирск Сообщений: 7795

dokar, Поэтому ТТ наше ВСЁ

ebf написал:
dokar, Поэтому ТТ наше ВСЁ

ebf, Мне пофиг , я на кабеле .

Регистрация: 21.03.2015 Новосибирск Сообщений: 7795

dokar написал:

ebf написал:
dokar, Поэтому ТТ наше ВСЁ

ebf, Мне пофиг , я на кабеле .

dokar, За городом?

ebf, Да, но часть народа так осталась на воздушке , которую сменили в прошлом году на СИП. ВРУ общее.

Регистрация: 21.03.2015 Новосибирск Сообщений: 7795

dokar, Прямо от ТП? Офигеть

ebf, От ТП до ВРУ 200м 240 -я бронированная люмишка в две нитки, но в работе только одна . Рубльник перекидной. Но это на 200 участков, так что завидовать нечему. ПВ пердически вылетают .

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28218

dokar написал:
У меня на даче строительный песок на 17 метров вниз,

Савёловское направление?

Alex___dr, На границе ЗАО .

valizo написал:
Сижу и думаю, что делать дальше....вбивать еще 6м шпиль или делать треугольник (т.е. докупать еще два комплекта)...

Бить в глубину и... Использовать забор в качестве естественного заземлителя.

юра Т написал:
а что за грунт такой "волшебный"?

Обычный песочек.

юра Т написал:
осенью то...

Хорошо вам на югах. У нас давно уж зима.

юра Т написал:
(что-то Вы, мне кажется, не так делаете)

И по 60 (шестьдесят) метров заколачивали.

Регистрация: 17.10.2012 Кемерово Сообщений: 1869

valizo написал:

Сижу и думаю, что делать дальше....вбивать еще 6м шпиль или делать треугольник (т.е. докупать еще два комплекта)...

Как-то так...

valizo, Если у вас есть ИС-20, что мешает измерить удельное сопротивление грунта и сделать ориентировочный расчет ЗУ? Или большое количество свободного времени и сил располагают к дурной работе?

..далее померил заземление от соседского забора - 1.5 ом...

Если забор это сотня металлических столбов вбитых в землю
И соединенных сваркой между собою
то что может быть лучше

valizo написал:
Померил показания прибором ИС-20/1. Показало 340 ом...был очень расстроен...причем делал замеры 3 и 4 проводным способом, перетыкал штыри и прочее...меньше 335 ом прибор не выдавал

Если регулярно поливать электролитом...

Aтос написал:

..далее померил заземление от соседского забора - 1.5 ом...

Если забор это сотня металлических столбов вбитых в землю
И соединенных сваркой между собою
то что может быть лучше

Aтос,
Я тоже это не упустил, в довесок к контуру .

valizo написал:
далее померил заземление от соседского забора - 1.5 ом

Можно измерить сопротивление между штырём и забором - чтобы полностью исключить возможные ошибки.

ВТБ! написал:
Если регулярно поливать электролитом...

имеете ввиду - писать, как обычно все делают на даче?

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

ВТБ! написал:
Можно измерить сопротивление между штырём и забором - чтобы полностью исключить возможные ошибки.

Мудрое решение.
Для регулярного контроля ЗУ делают два контура: основной и измерительный.

ZooZoo написал:
как обычно

Всё-таки надёжнее закопать мешок минеральных удобрений и шланг туда же.
И проливать литров 200 каждый выходной.
Следующей осенью замерить сопротивление "штырь-забор", дальше смотреть по результатам.

ВТБ! написал:

ZooZoo написал:
как обычно

Всё-таки надёжнее закопать мешок минеральных удобрений и шланг туда же.
И проливать литров 200 каждый выходной.
Следующей осенью замерить сопротивление "штырь-забор", дальше смотреть по результатам.

ВТБ!,
И результаты работы коррозии не заставят себя долго ждать.

dokar написал:
результаты работы коррозии не заставят себя долго ждать

Я думал, из нержавейки, а это омеднённая.

Система заземления показывает высокую эффективность как в глиняных грунтах, так и в суглинке.

ВТБ! написал:
закопать мешок минеральных удобрений и шланг туда же.
И проливать литров 200 каждый выходной.

а что, норм способ чуть подрастить забор, если он низковат

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

valizo написал:
.вбивать еще 6м шпиль

лотерея

valizo написал:
или делать треугольник (т.е. докупать еще два комплекта)...

если грунт тот же, то 335 поделится на три... и тоже немного лотереи

Заказал себе еще 6м метров прутков...буду добивать на след. выходных...заодно еще раз измерение сделаю...

Думаю, что все грунт - песок и глина....дача у меня в районе Электроуглей в Московской области.

Еще думаю, что слишком рано я измерения делал, т.к. штырь болтался как ложка в стакане...т.е. не всей поверхностью контакт с землей был...причиной тому стальной носик большего диаметра чем сам штырь.

На соединения я не грешу...т.к. внутрь лил токопроводящую жижу и протягивал их хорошо

valizo написал:
Думаю, что все грунт - песок и глина....дача у меня в районе Электроуглей в Московской области.
Еще думаю, что слишком рано я измерения делал, т.к. штырь болтался как ложка в стакане...т.е. не всей поверхностью контакт с землей бы

Тогда прямой смысл сделать орошение.
В суглинке "работает", в сухом песке - ой.

У меня тоже за пятнадцать метров до зеркала воды в ближайшем колодце и с полу-метра - метра лысый песок.

valizo написал:
Еще думаю, что слишком рано я измерения делал, т.к. штырь болтался как ложка в стакане...т.е. не всей поверхностью контакт с землей был...

Всё верно. Через полгодика сопротивление будет меньше на порядок.

valizo написал:
Заказал себе еще 6м метров прутков...буду добивать на след. выходных...заодно еще раз измерение сделаю...

Как добьете - залейте пару-тройку ведер крепкого рассола. Только соль в чистом виде не сыпьте!

ПPOPAБ написал:
Только соль в чистом виде не сыпьте!

А почему нельзя?
Омеднение сразу "слижет"?

ВТБ! написал:
А почему нельзя?

Я же зануда... По инструкции нельзя. Хочешь посолить ЗУ - поливай рассолом. Уж точно и не вспомню в каком букваре это написано.

ВТБ! написал:
Омеднение сразу "слижет"?

Сожрет электрод и глазом моргнуть не успеешь.

Был случай. Взяли мешок (1 тонна) буровой соли и хорошенько посолили. А то что-то не хотел он заземлять упорно. Через год-полтора этого контура вообще не нашли экскаватором.