#1676885

Сегодня обнаружил неприятную вещь - если на кухне открыть кран - где-то посередине между холодной и горячей водой, то в бачок унитаза начинает фигачить кипяток. Это почему так может быть? Сантехник накосячил, когда разводку делал? Можно как-то пофиксить?

Регистрация: 18.05.2007 Красноярск Сообщений: 1002

tihohod написал :
где-то посередине между холодной и горячей водой

Это как?
Возможно у Вас в системе ХВС давление намного ниже, чем в системе ГВС - вот и идёт подмес горячей воды - при открытых кранах получаются сообщающиеся сосуды. Но, должен признаться, сам в вероятность такого варианта верю мало.
Ваш сантехник в детстве в конструктор недоиграл... за такую "работу" самого "мастера" переделывать надо.

Регистрация: 19.08.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 2596

Почистите аэратор на смесителе в первую очередь,потом проверьте фильтры.Если не поможет,думайте о постановке редукторов.

Регистрация: 19.08.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 2596

levian написал :
Возможно у Вас в системе ХВС давление намного ниже, чем в системе ГВС - вот и идёт подмес горячей воды - при открытых кранах получаются сообщающиеся сосуды.

Вот ,вот ! А забитый аэратор,усугубляет картину.

похоже на разницу в давлении

fontanero написал :
забитый аэратор

+1
а вот сантехник накосячил точно.Сохраню эту картинку себе в папке чудо-монтаж...

Сантехнические работы Москва и область

2tihohod Сантехник Ваш, конечно накосячил, но не в этом. Кран на кухне, видимо импортный, да ещё и однорукий? То место, от кудо льётся вода (аэратор) в таких смесителях, имеет очень мелкую сеточку. Она обычно и забивается. Открутите аэратор, прочистите его (делаю это обычно с помощью простой швейной иголки) и поставьте на место. Проблемма только в этом, на 99%.

Регистрация: 13.07.2008 Витебск Сообщений: 2047

перед тем как заделывать всё это г"вно в стены проверте все соединения под давлением
проверте как вода текёт как напор.

Регистрация: 28.07.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 38

Перед сантехником была поставлена задача сделать все поплотнее и поближе к трубе, потому что справа от трубы (где горшок виднеется) будет стоять инсталляция, а там места мало (стена рядом)

  • 1 к посту #7 и еще - большая разница давлений между горячей и холодной

tihohod написал :
Перед сантехником была поставлена задача сделать все поплотнее и поближе к трубе

"Задача" выполнена весьма похабно. Хорошо если в ближайшее же время вся эта порнография не потечёт, видна огромная куча "косяков".

tihohod написал :
если на кухне открыть кран - где-то посередине между холодной и горячей водой, то в бачок унитаза начинает фигачить кипяток. Это почему так может быть?

Так может быть только тогда, когда на гребенке (коллекторе) перекрыт кран холодной воды .

ty-lev написал :
Открутите аэратор, прочистите его (делаю это обычно с помощью простой швейной иголки)

В чистке аэраторов горячий уксус рулит ..в течении 10 минут

Палецкий С помощью щвейной иголки эта процедура занимает всего пару минут.

Регистрация: 03.11.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 302

Возможно пробит сам смеситель, и если не стоят невозвратники соседям по стояку вы принесете такую же неприятность.

Крестьянин написал :
Возможно пробит сам смеситель,

Не возможно.

tihohod написал :
если на кухне открыть кран...

При пробитом смесителе, это явление постоянно и не связанно с открытием или закрытием крана.

Не стоит излишне пугать топикстартера, он и так уже напуган.

Да.. Проблема высосана из пальца. Поставьте обратный клапан на горячую и холодную воду.

Регистрация: 06.03.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 9062

Makarone Проблема локальная, обратные клапана решат проблему, если будут поставлены непосредственно на линии данного смесителя.

Быстрое лечение - снять аэратор.
Аналогичное - помыть аэратор.
Если мытье не поможет, купить аэратор с более крупной сеткой, с меньшим сопротивлением потоку.
Без смены аэратора локальное временное решение - краном на коллекторе придушить поток горячей воды на этот смеситель. Решение временное, так как шаровый кран не предназначен для работы в промежуточном положении.
Более затратные решения - установки редукторов давления на вводы на холодную и горячую воду, установка коллектора с кранами допускающими регулировку.

имхо редукторы и сто микронники

Уффф, люди, повторяю, у автора перекрыт кран подачи ХВ, поэтому ГВ через смеситель (однорукий в среднем положении) фигачит в трубу ХВ, а по ней в унитаз.

Регистрация: 28.07.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 38

Так лучше?

Это можно в стену упрятывать или искать очередного санту?

tihohod Если после гидравлических испытаний ни где ни чего не течёт, то можно. Но должен быть доступ ко всем кранам, счётчикам и фильтрам. По Вашей разводке, лючёк должен быть очень большим.

Регистрация: 01.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 1366

Даже обидно за вашего санту - человек совершенно явно с руками (по фото в посте 27 видно, что монтаж довольно аккуратный), но без головы. Выбор фитингов мягко говоря сомнителен, я бы еще понял, если бы это был гос. заказ...

Сколько стоила работа, если не секрет?

Регистрация: 28.07.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 38

Фитинги - это белые соединители труб? Что с ними не так? Они полопаются?
По его рассказам, он водифицирует спорткомплексы для Газпрома ("мечты сбываются")
Мож привык так...
Кста, обратные клапаны решили проблему. Все пучком.

Регистрация: 23.03.2008 Великий Новгород Сообщений: 63

А перед горячим сётчиком - что это? Часом не косой фильтр вверх ногами поставлен? Косячок-с...

tihohod написал :
Фитинги - это белые соединители труб? Что с ними не так? Они полопаются?

Переходы с ПП на металл похоже турецкие, часто не очень хорошего качества. Использование фитингов и трубы разных производителей - дурной тон.

tihohod написал :
Перед сантехником была поставлена задача сделать все поплотнее и поближе к трубе

Так кто же ПП компактно делает? Для этого есть медь...

Регистрация: 01.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 1366

tihohod написал :
Фитинги - это белые соединители труб? Что с ними не так? Они полопаются?

Сразу нет, конечно не полопаются. А вот что с ними будет лет через 10-15 - большой вопрос. Применение разных труб и фитингов как минимум нарушение правил монтажа, которые каждый производитель пишет. Нет ни одного производителя который бы рекомендовал к своим трубам использовать чужие фитинги.

*abс* написал :
Так кто же ПП компактно делает? Для этого есть медь...

Ну это если надо кровь из носу выловить еще пару сантиметров. Медяшка идущая вдоль стены займет 17мм, ППР 20 (с учетом фитингов) - 30мм.

Conix написал :
Ну это если надо кровь из носу выловить еще пару сантиметров. Медяшка идущая вдоль стены займет 17мм, ППР 20 (с учетом фитингов) - 30мм.

Ещё один нюанс - для монтажа ПП нужно или много свободного пространства или много разъёмных соединений, для монтажа меди на пайке места нужно значительно меньше, поэтому медь можно сделать намного компактнее ПП.

Conix написал :
Сразу нет, конечно не полопаются. А вот что с ними будет лет через 10-15 - большой вопрос.

Не стоит жути нагонять, ни чего с ними не будет.

Conix написал :
Нет ни одного производителя который бы рекомендовал к своим трубам использовать чужие фитинги.

Это чисто маркетинговый ход. Ни когда ни один производитель не будет рекомендовать использование продукции конкурента, будь она хоть в 1000 раз лучше собственной.
Не подумайте, что я утверждаю, что данные фитинги лучше труб, но откровенно плохого полипропилена я ещё не встречал. Но и использование матермала разных производителей на качество монтажа не влияет.

Я в шоке!Столько паутины-труб!И фитингов!По ходу дилетант-самоучка работал!
Из-за такой разводки труб в них будет высокое гидравлическое сопротивление.