Нашел 2 недочета.
1) у правого коллектора 2 выхода не подулючены, либо это промежуточный этап работы, либо ошибка проэктирования.
2) гибкая подводка. "Матерые" сантехники советуют избавляться от этих элементов, ибо через 2-3 года, когда все будет казаться хорошо и красиво, может получиться так, что придется делать бесплатный ремонт соседям снизу. Гибкие подводки имею привычку портиться в самый не подходящий момент.
ну и вообще правый коллектор, "ошибка проэктировщика" так никто не делает. (Ну может кроме газпрома )
Такое количество кранов ставят для того, чтобы была возможность перекрывать каждого потребителя отдельно.
Другое дело, что разместить их можно было более компактно, а если ещё и коллектора поставить со встроенными кранами, было бы меньше соединений.
Chevron написал :
Ну я по фото вижу стоит водогрейка и 3 водоочистительных фильтра
Так я и не понял, что Вы лишним считаете? Водонагревательный бойлер, или какой то из фильтров (ещё один фильтр видимо не попал в объектив фотоапарата)?
ty-lev Ну я по фото вижу стоит водогрейка и 3 водоочистительных фильтра - если я не ошибся правда?Можно было как-то по другому разводку сделать чтобы не было такого "лабиринта" труб. По правде говоря такую разводку первый раз вижу. Зачем столько вентилей?
Я в шоке!Столько паутины-труб!И фитингов!По ходу дилетант-самоучка работал!
Из-за такой разводки труб в них будет высокое гидравлическое сопротивление.
Conix написал :
Сразу нет, конечно не полопаются. А вот что с ними будет лет через 10-15 - большой вопрос.
Не стоит жути нагонять, ни чего с ними не будет.
Conix написал :
Нет ни одного производителя который бы рекомендовал к своим трубам использовать чужие фитинги.
Это чисто маркетинговый ход. Ни когда ни один производитель не будет рекомендовать использование продукции конкурента, будь она хоть в 1000 раз лучше собственной.
Не подумайте, что я утверждаю, что данные фитинги лучше труб, но откровенно плохого полипропилена я ещё не встречал. Но и использование матермала разных производителей на качество монтажа не влияет.
Conix написал :
Ну это если надо кровь из носу выловить еще пару сантиметров. Медяшка идущая вдоль стены займет 17мм, ППР 20 (с учетом фитингов) - 30мм.
Ещё один нюанс - для монтажа ПП нужно или много свободного пространства или много разъёмных соединений, для монтажа меди на пайке места нужно значительно меньше, поэтому медь можно сделать намного компактнее ПП.
tihohod написал :
Фитинги - это белые соединители труб? Что с ними не так? Они полопаются?
Сразу нет, конечно не полопаются. А вот что с ними будет лет через 10-15 - большой вопрос. Применение разных труб и фитингов как минимум нарушение правил монтажа, которые каждый производитель пишет. Нет ни одного производителя который бы рекомендовал к своим трубам использовать чужие фитинги.
*abс* написал :
Так кто же ПП компактно делает? Для этого есть медь...
Ну это если надо кровь из носу выловить еще пару сантиметров. Медяшка идущая вдоль стены займет 17мм, ППР 20 (с учетом фитингов) - 30мм.
Фитинги - это белые соединители труб? Что с ними не так? Они полопаются?
По его рассказам, он водифицирует спорткомплексы для Газпрома ("мечты сбываются")
Мож привык так...
Кста, обратные клапаны решили проблему. Все пучком.
Даже обидно за вашего санту - человек совершенно явно с руками (по фото в посте 27 видно, что монтаж довольно аккуратный), но без головы. Выбор фитингов мягко говоря сомнителен, я бы еще понял, если бы это был гос. заказ...
tihohod Если после гидравлических испытаний ни где ни чего не течёт, то можно. Но должен быть доступ ко всем кранам, счётчикам и фильтрам. По Вашей разводке, лючёк должен быть очень большим.
Уффф, люди, повторяю, у автора перекрыт кран подачи ХВ, поэтому ГВ через смеситель (однорукий в среднем положении) фигачит в трубу ХВ, а по ней в унитаз.
Makarone Проблема локальная, обратные клапана решат проблему, если будут поставлены непосредственно на линии данного смесителя.
Быстрое лечение - снять аэратор.
Аналогичное - помыть аэратор.
Если мытье не поможет, купить аэратор с более крупной сеткой, с меньшим сопротивлением потоку.
Без смены аэратора локальное временное решение - краном на коллекторе придушить поток горячей воды на этот смеситель. Решение временное, так как шаровый кран не предназначен для работы в промежуточном положении.
Более затратные решения - установки редукторов давления на вводы на холодную и горячую воду, установка коллектора с кранами допускающими регулировку.
tihohod написал :
если на кухне открыть кран - где-то посередине между холодной и горячей водой, то в бачок унитаза начинает фигачить кипяток. Это почему так может быть?
Так может быть только тогда, когда на гребенке (коллекторе) перекрыт кран холодной воды .
Перед сантехником была поставлена задача сделать все поплотнее и поближе к трубе, потому что справа от трубы (где горшок виднеется) будет стоять инсталляция, а там места мало (стена рядом)