Можно ли для отвода от люминиевых проводов использовать ниледовские Р616, 625, 645?
надо переделать(заменить) сам ввод в деревянном доме.

Регистрация: 13.12.2009 Новосибирск Сообщений: 12

У себя так и планирую делать, отводом от алюминия сжимами ответвлительными Р645, ввод в дом кабелем ВВГ 10мм2.

Регистрация: 06.05.2006 Йошкар-Ола Сообщений: 1014

Заминка в том, что провода староватые и неизолированные

Регистрация: 13.12.2009 Новосибирск Сообщений: 12

Такая-же ситуация, в месте присоединения немного пройти щёткой по металлу! В остальном проблем не должно быть.

AliBaba Надеюсь, подключать будете не под напряжением?
Проще "орешки" смазкой набить - всё равно времянка до замены ответвления.

Регистрация: 06.05.2006 Йошкар-Ола Сообщений: 1014

Наверное под напряжением, так как отвод заменить видимо будет песня подольше. Хотя теперь и об этом стал задумываться

Регистрация: 06.05.2006 Йошкар-Ола Сообщений: 1014

После разговоров с электриками и просмотра стенда склонился для отвода от неизолированного "СИП" взять N640, он не прокалывающий т,е, без зубов - какраз на неизолированный подвод к дому/ А вот провод отвода (ВВг Нг) он уже прокусывает

Регистрация: 13.12.2009 Новосибирск Сообщений: 12

Это правильно! Я бы тоже взял 640, да только были 645 и те с трудом найдены, но особой разницы для конечного результата не вижу.

Регистрация: 06.05.2006 Йошкар-Ола Сообщений: 1014

поскольку взял на отвод ВВгНг 6 мм2 то возник вопрос стоит его складывать вдвое для зажима в N640 ?

Регистрация: 13.12.2009 Новосибирск Сообщений: 12

Ну как указано производителем для 640 - Сечения проводов на ответвлениях, из меди или алюминия: 2,5/6–25 мм2. Таким образом для 6 мм2 нет необходимости складывать его вдвое, а вот для 2,5-4 мм2 это необходимо.

AliBaba написал :
Можно ли для отвода от люминиевых проводов использовать ниледовские Р616, 625, 645?
надо переделать(заменить) сам ввод в деревянном доме.

AliBaba написал :
поскольку взял на отвод ВВгНг 6 мм2 то возник вопрос стоит его складывать вдвое для зажима в N640 ?

Ответвление должно быть сечением не менее 16кв.мм по алюминию. (табл. 2.4.1. ПУЭ)
Для ответвления от ВЛ следует применять только N-640 (Niled). Остальные перечисленные сжимы имеют с обеих сторон острые, прокалывающие "губки", способные повредить магистраль.

АА написал :
Для ответвления от ВЛ следует применять только N-640 (Niled). Остальные перечисленные сжимы имеют с обеих сторон острые, прокалывающие "губки", способные повредить магистраль.

Эх если были-бы они 640, везде только для ВЛИ. Продавцам говориш привезите 640 они говорят что мол и 616, 645 и прочие "зубастики" подойдут. Вот и приходится ставить 645, 616 на ВЛ. Ну а насчет повреждения как повезет, несколько десятков 616 уже снимал с ВЛ, так жилы не перекушены.

M@STER Без проблем в Москве в Электромонтаже. Дороговато. В Эмтике дешевле. А прочие "зубастики" линию все-таки повреждают. Не все заметно "на глазок".

Регистрация: 06.05.2006 Йошкар-Ола Сообщений: 1014

Разница в цене у них примерно в 2 раза, что удивительно, т.к. N640 даже попроще будет т.к. без зубчиков.

Регистрация: 13.12.2009 Новосибирск Сообщений: 12

АА написал :
Для ответвления от ВЛ следует применять только N-640 (Niled). Остальные перечисленные сжимы имеют с обеих сторон острые, прокалывающие "губки", способные повредить магистраль.

А если в месте установки сжима 645 на не изолированную магистраль надеть небольшой слой изоляции, получится частично изолированный СИП))) и магистраль не будет сильно повреждаться?

Jicano Подключение к ВЛ в пролёте и так-то запрещено, а уж "кусать" и подавно не стоит.
И долговечность подобного негерметичного соединения под вопросом.

получится частично изолированный СИП

Не получится.

P.S. Речь идёт о сроках в десятки лет.

Регистрация: 13.12.2009 Новосибирск Сообщений: 12

ВТБ! написал :
Подключение к ВЛ в пролёте и так-то запрещено, а уж "кусать" и подавно не стоит.

В пролёте это как?
У меня от магистрали на столбах идёт ответвление алюминием 25 мм2 до гусака дома, от этого прикрученного к гусаку ответвления и буду делать сжимами ввод в дом. Неужели 25 мм2 сильно пострадают от такого "кусачего" присоединения?

AliBaba написал :
Разница в цене у них примерно в 2 раза, что удивительно, т.к. N640 даже попроще будет т.к. без зубчиков.

Нет, не проще. Диапазон сечений велик. К тому же он единственный в номенклатуре Niled предназначен для ответвления от ВЛ.

Jicano написал :
А если в месте установки сжима 645 на не изолированную магистраль надеть небольшой слой изоляции, получится частично изолированный СИП))) и магистраль не будет сильно повреждаться?

Вот из-за таких "изобретений" у нас все так плохо не только в электрохозяйстве.

Регистрация: 13.12.2009 Новосибирск Сообщений: 12

А если в месте установки сжима 645 на не изолированную магистраль надеть небольшой слой изоляции, получится частично изолированный СИП)))

Второй вариант механически сточить остриё зубцов чтобы они не нарушали целостность провода?

Jicano Ну почему обязательно надо забивать микроскопом гвозди? Если нет N-640, то подобные сжимы есть и др. производителей. Не верю, что сегодня повсеместно отстутствует специально предназначенная для этих целей арматура.

Jicano И тоже под напряжением подключаться запланировано?

Регистрация: 06.05.2006 Йошкар-Ола Сообщений: 1014

Под напряжением подключаться опасно и нужна очень большая осторожность и хотя бы для для начала определить где 0 а где фаза и обязательно не одному с предварительным инструктажом и договориться что делать если. Но лучше всеже отключить напряжение.

спилить зубья, наверное, можно, но вроде они там чем-то покрытые.

К сожалению других сжимов отводящих в магазинах фактически нет - видимо мало их берут, хорошо хоть эти нашел.

AliBaba написал :
но вроде они там чем-то покрытые

Оловом. Не надо пилить...
Для времянки всё сойдёт: раньше ответвление поменяется...

Регистрация: 13.12.2009 Новосибирск Сообщений: 12

ВТБ! написал :
Для времянки всё сойдёт: раньше ответвление поменяется...

Вот и я про то-же!

ВТБ! написал :
И тоже под напряжением подключаться запланировано?

Ага!

АА написал :
Если нет N-640, то подобные сжимы есть и др. производителей. Не верю, что сегодня повсеместно отстутствует специально предназначенная для этих целей арматура.

Есть и 640 и других производителей, но только в оптовых фирмах, где с физ.лиц. не работают. В розницу я кроме 645 ничего не нашёл. Как я уже и говорил, я 645 и те с трудом нашёл.

AliBaba написал :
Под напряжением подключаться опасно и нужна очень большая осторожность и хотя бы для для начала определить где 0 а где фаза и обязательно не одному с предварительным инструктажом и договориться что делать если. Но лучше всеже отключить напряжение.

Опасно, но инструктаж и осторожность присутствуют!

Для соединения СИП 2х16 с ВВГ 2х6 (медь) какой лучше зажим использовать?

  • 645
  • 625
  • Р4

typolev написал :
Для соединения СИП 2х16 с ВВГ 2х6 (медь) какой лучше зажим использовать?

Система заземления ТТ и защитный автомат в боксе на опоре?
Нет? Тогда ВВГ 2*10.

  • 645
  • 625
  • Р4

Р616 наиболее адекватно, но можно Р625 и Р645, Р4 - это для освещения.

ВТБ! написал :
Система заземления ТТ и защитный автомат в боксе на опоре?
Нет? Тогда ВВГ 2*10.

Защитный автомат на входе в дом или на столбе? На столбе счетчик стоит. Кабель ВВг 2х6 уже куплен. Зануления нет вообще и не планирую...

typolev написал :
На столбе счетчик стоит.

И автомат там же? Не больше 40А, надеюсь?

Зануления нет вообще и не планирую...

Я про ТТ - там зануления нет, только заземление. И непременно УЗО.

ВТБ! написал :
И автомат там же? Не больше 40А, надеюсь?

Тупо счетчик и все на столбе! Говорил с местным электриком - сказал - а, зачем он там нужен!
Т.е. поставить 40А двухполюсный на ввод перед счетчиком на столбе, затем от счетчика СИП 2х16 до дома, переход на ВВГх16 через Р616 и тянуть до щитка дамашнего, а вот в щитке уже вводной автомат поставить на 32А, чтоб отключать, когда уезжаешь? Просто проводка в доме 2-х проводная, без защитного заземления....
Хотел только ввод заменить, провода старые на улице от столба совсем никакие...

typolev написал :
40А

Если расстояние до ТП измеряется не километрами, то С40 должен сработать при КЗ.
При защите 40А можно ВВГ 2*6 (но впритык).

Спасибо за "быстрые ответы"!

ВТБ! написал :
Если расстояние до ТП измеряется не километрами

До столба 10 метров!
1 - Т.е. если автомат поставить на столб, то тогда можно переходить с СИПа 16 на ВВГ 6 через зажимы?
2 - Может тогда сбавить и поставить на столб 32А, а входящий 25A в щитовой дома?
3 - Автомат на столбе до счетчика ставить?

typolev написал :
До столба 10 метров!

А до трансформаторной подстанции? Вдоль по линии.

1) Да.
2) Да, лучше убавить.
3) Да - требование нормативов.

ВТБ! написал :
А до трансформаторной подстанции? Вдоль по линии.

Ну может до 1 км.

typolev Тем более уменьшить номинал автомата на опоре до 32А.
А автоматы в доме (кроме общего) с характеристикой В.
И обязательно УЗО 30мА - двухпроводка.

ВТБ! написал :
А автоматы в доме (кроме общего) с характеристикой В.

с "С" не покатит?

ВТБ! написал :
И обязательно УЗО 30мА - двухпроводка.

Лучше общее поставить на 32-40А, раз входящий в щиток в доме будет 25А или разделить?

typolev Какая самая длинная линия? Розетка в сарае, удлиннитель для электротриммера и тому подобное...
Если устроить на конце этой линии КЗ, то автомат С16 сработает?

40А/30мА оптимально - 25А/30мА по цене обычно почти не отличаются.

ВТБ! написал :
Если устроить на конце этой линии КЗ, то автомат С16 сработает?

Не проверял...
Бывает подключаю триммер метров 20.
После счетчика в доме ставлю:
1) УЗО 40А/30мА и далее АВ 16(B) на розетки и АВ 10(B) на свет или
2) УЗО 40А/100мА и далее разделяю:

  • УЗО 40А/30мА и далее АВ 16(B) на розетки
  • АВ 10(B) на свет
    И какой класс лучше брать УЗО и какой марки лучше (Астро?): А, АС, S в каждом случае?

И еще ламерский может вопрос: но почему нужно на шину выносить "0", а не защищать автоматом, как фазу - мало ли электрик на столбе как-нибудь поменяет местами провода....

typolev написал :
УЗО 40А/30мА и далее АВ 16(B) на розетки и АВ 10(B) на свет

Да, общее УЗО, после него автоматы.

мало ли электрик на столбе как-нибудь поменяет местами провода

Какая разница при двухпроводке?
Одна надежда на УЗО...

typolev написал :
И еще ламерский может вопрос: но почему нужно на шину выносить "0", а не защищать автоматом, как фазу - мало ли электрик на столбе как-нибудь поменяет местами провода....

Это смотря какая шина..

ПУЭ-7 написал :
7.1.21. При питании однофазных потребителей зданий от многофазной распределительной сети допускается для разных групп однофазных потребителей иметь общие N и РЕ проводники (пятипроводная сеть), проложенные непосредственно от ВРУ, объединение N и РЕ проводников (четырехпроводная сеть с РЕN проводником) не допускается.
При питании однофазных потребителей от многофазной питающей сети ответвлениями от воздушных линий, когда РЕN проводник воздушной линии является общим для групп однофазных потребителей, питающихся от разных фаз, рекомендуется предусматривать защитное отключение потребителей при превышении напряжения выше допустимого, возникающего из-за несимметрии нагрузки при обрыве РЕN проводника. Отключение должно производиться на вводе в здание, например воздействием на независимый расцепитель вводного автоматического выключателя посредством реле максимального напряжения, при этом должны отключаться как фазный (L), так и нулевой рабочий (N) проводники.
При выборе аппаратов и приборов, устанавливаемых на вводе, предпочтение, при прочих равных условиях, должно отдаваться аппаратам и приборам, сохраняющим работоспособность при превышении напряжения выше допустимого, возникающего из-за несимметрии нагрузки при обрыве РЕN или N проводника, при этом их коммутационные и другие рабочие характеристики могут не выполняться.
Во всех случаях в цепях РЕ и РЕN проводников запрещается иметь коммутирующие контактные и бесконтактные элементы.
Допускаются соединения, которые могут быть разобраны при помощи инструмента, а также специально предназначенные для этих целей соединители.

Вот такие пирожки...
При повторном заземлении перепутать - будет гудеть и греться ТП и ВЛ. Что сразу заметно.

ВТБ! написал :
Да, общее УЗО, после него автоматы.

Общего УЗО будет достаточно, повторно на группу розетки не нужно?
А насчет марки и типа УЗО что порекомендуете?

Для соединения проводов на ВЛ с СИП 640 сжимы подойдут?

Регистрация: 06.05.2006 Йошкар-Ола Сообщений: 1014

typolev Ответвительные зажимы бывают с буквой N и буквой Р в начале наименования. N -не прокалывающие для неизолированных проводов.
На них также указано сечение проводов.

Кто знает не лучше ли будет при подводе к дому СИПом ввод от этого СИПа сделать сжимами но не после анкерно-клинового крепления СИП на доме(как на картинке), а до него(между зажимами анкерными на столбе и на доме). Концы, выходящие из клина оставить сантиметров по 5-10 и изолировать колпачками и загнуть как-бы вверх для того, чтобы на колпачках не скапливалась вода.

Регистрация: 06.05.2006 Йошкар-Ола Сообщений: 1014

Собственно вопрос:
Можно ли (и целесообразно ли) сделать от СИП ответвление в дом не на конце СИП, как на картинке, а до анкерно-клинового крепления? Концы СИП выходящие из анкерно-клинового крепления изолировать колпачками.
Не считая момента воровства электричества с этих концов какие могут быть доводы за и против?

И вообще почему ответвление ввода делают с концов СИП, которые почти всегда близко к сгораемому основанию?

Регистрация: 06.05.2006 Йошкар-Ола Сообщений: 1014

Аууу спецы!
Примерно так как на картинке подрисовано

AliBaba Решение хуже стандартного как минимум по трём причинам:
1) снижается механическая прочность провода (правда, она избыточная );
2) хуже изоляция между проводниками (тоже огромный запас);
3) удивит/взбесит ЭСО - а вот с этим ничего не поделаешь.

Статья 7.1.34: "В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами." - с этим всё ясно. Но в следующем параграфе читаем: "Питающие и распределительные сети, как правило, должны выполняться кабелями и проводами с алюминиевыми жилами, если их расчётное сечение равно 16 мм2 и более."
А в статье 7.1.11 сказано, что "распределительная сеть - сеть от ВУ, ВРУ, ГРЩ до распределительных пунктов и щитков."
Так что СИП сечением 16 мм2 до щитка тянуть не только можно, но практически так и рекомендуется. Естественно, с учётом раздела 2, то есть железные трубы через сгораемые стенки и так далее...

КОНЬ "7.1.22. На вводе в здание должно быть установлено ВУ или ВРУ. В здании может устанавливаться одно или несколько ВУ или ВРУ.

При наличии в здании нескольких обособленных в хозяйственном отношении потребителей у каждого из них рекомендуется устанавливать самостоятельное ВУ или ВРУ.

От ВРУ допускается также питание потребителей, расположенных в других зданиях, при условии, что эти потребители связаны функционально.

При ответвлениях от ВЛ с расчетным током до 25 А ВУ или ВРУ на вводах в здание могут не устанавливаться, если расстояние от ответвления до группового щитка, выполняющего в этом случае функции ВУ, не более 3 м. Данный участок сети должен выполняться гибким медным кабелем с сечением жил не менее 4 мм2, не распространяющим горение, проложенным в стальной трубе, при этом должны быть выполнены требования по обеспечению надежного контактного соединения с проводами ответвления.
..."

Регистрация: 06.05.2006 Йошкар-Ола Сообщений: 1014

Ну насчет прочности - так это Тико и Нилед такие штуки придумали для ответвления.
Насчет изоляции думаю прокалывающие СИП зажимы надо разместить на расстоянии сантиметров 30.

Даже придумал как с клином сделать. С каждой стороны вводим в клин один из проводов СИП и его-же заворачиваем и через свой клин выводим, но уже в обратную сторону а коннец изолируем наконечником.
Единственный момент как лучше будет держать? Если Оба провода СИП завести в один клин а затем обратно через второй или каждый провод в свой клин и возврат тоже через свой клин?

"Уверял её муж,
Что полезнее тушь:
Но она пьёт упорно чернила."

Регистрация: 06.05.2006 Йошкар-Ола Сообщений: 1014

ВТБ! А то то что традиционно не взбесит? Или они к такому привыкли?
Изоляция навряд-ли пострадает. Прочность, по идее, должна стать хуже, но ведь это специальные ответвительные прокалывающие сжимы.

Зато концы будут изолированы и удадены от стены.
По идее должно лучше держаться механически в клине
Ответвление тоже будет изолировано, на нем будет меньше воды, и между прокалыв.сжимами будет еще и расстояние.
А поскольку вводной провод будет иметь прогиб внизу то и вода будет капать там.

AliBaba написал :
Или они к такому привыкли?

Именно: на всех картинках так нарисовано и в жизни тоже именно так. Давно привыкли.

AliBaba написал :
Зато концы будут изолированы и удадены от стены.

Кто мешает отогнуть хвост медного кабеля 2*10 как душе угодно?

Регистрация: 06.05.2006 Йошкар-Ола Сообщений: 1014

ВТБ! Отогнуть не вопрос. Как закрепить гарантированно соединение СИП ВВГнг на расстоянии от стенки (Особо не усложняя)?

AliBaba написал :
гарантированно

ВВГ 2*10 - это ещё не гарантия?
Да и зажимы герметичные, а торцы жил всё едино изолировать положено.

Регистрация: 06.05.2006 Йошкар-Ола Сообщений: 1014

Ну ВВГ м.быть и 2 по 6 квадратов. А концы и там и там надо изолировать колпачками.

Сжимы то герметичные, но на сколько лет и наверное не стоит их так подставлять под воду?

Регистрация: 21.02.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 1141

АА написал :
Для ответвления от ВЛ следует применять только N-640 (Niled). Остальные перечисленные сжимы имеют с обеих сторон острые, прокалывающие "губки", способные повредить магистраль.

хотел купить зажимы Ensto SLIP 22.12, но прочитав это > применяется на магистралях с неизолированным алюминиевым проводом сечением от 25 до 95 мм2 и изолированных отпайках от 2,5 до 95 мм2.

задумался - а если магистраль не 25, а 16 ??? Или это невозможно? Дача далеко и столб высоко, снизу не разобрать
причем в магазине в описании (каталог Энсто) сечение отпайки было указано не 2,5мм , а 25мм! что меня совсем сбило столку, так как у меня ответвление будет СИП 4х16.
Во многих местах инет сечение отпайки указывается то 2,5, то 25!
Подскажет кто реальные характеристики Ensto SLIP 22.12 ?

и можно ли использовать Ensto SLIP 22.127 для отпайки СИП 4х16 ???

Регистрация: 06.05.2006 Йошкар-Ола Сообщений: 1014

Таблица замен СИП арматуры, Гляньте, может поможет. Он в формате 7z но должен открываться Rarом. Форум екселевские файлы не принимает почемуй-та.

Жду мнений по поводу крепления СИП в анкерном клиновом зажиме и по поводу "нетрадиционного" отвода ввода. Какие плюсы\минусы можно углядеть?

AliBaba написал :
Жду мнений по поводу крепления СИП в анкерном клиновом зажиме и по поводу "нетрадиционного" отвода ввода. Какие плюсы\минусы можно углядеть?

Традиционный подход предусматривает запас провода, как от ВЛ, так и КЛ. По этому очень часто можно видеть - "пружинки или колечки", как возможность повторного подключения прописанного в ПУЭ. в Случае обрыва/отгорания проводников.

Регистрация: 06.05.2006 Йошкар-Ола Сообщений: 1014

СИП люминиевый поэтому колечки наверное можно сделать на столбе(правдв он деревянный сверху). А у дома, думаю навряд-ли целесообразно. Между клинами наверное не получится.

Регистрация: 21.02.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 1141

что-то жаба меня задушила... нужен совет....
хотел купить для ответвления с ВЛ неизолированной 25 на СИП 4х16 зажимы Ensto SLIP 22.12. Но итоговая разница в цене 800 рублей, если сделать просто на орешках, раздражает мою жабу ))) ...
Насколько хуже соединение на орешках чем на спецзажимах ???

ВТБ! написал :
Проще "орешки" смазкой набить - всё равно времянка до замены ответвления.

А чем именно орешки набить? Какой смазкой?

mazai999 написал :
Насколько хуже соединение на орешках чем на спецзажимах ???

Негерметичное оно - со всеми вытекающими. Вернее, затекающими.

чем именно орешки набить? Какой смазкой?

Нейтральной к алюминию, меди, цинку и стали.
Но всё равно получится времянка.

Регистрация: 21.02.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 1141

ВТБ! написал :
Нейтральной к алюминию, меди, цинку и стали.
Но всё равно получится времянка.

литол подходит? или что подойдет?
и неужели все так плохо? сколько такое соединение служит ? примерно )
я пока в раздумьях... лишних денег нет, но все же хочется сделать хорошо и надолго...

mazai999 написал :
сколько такое соединение служит ? примерно )

При удачном раскладе могут быть и десятки лет.
Но кто гарантирует удачу?

Несколько лет - почти наверняка.

А "мокрый" СИП тоже потом замените?

литол подходит?

Да, к примеру, ЦИАТИМ-201 или пушечная смазка.
Да и другие литолы подойдут.

Кстати, литиевые смазки на алюмишку не очень хорошо влияют.

Alex_Penza Веломиф.
Впрочем, никто не мешает применить вазелин ВТВ-1 - который для клемм аккумулятора.

миф-не миф.... кто-то утверждает одно, а кто-то и сталкивался...

Alex_Penza написал :
кто-то и сталкивался

В орешке механического износа поверхностей нет - что с окисью алюминия в нейтральной среде случится?

Регистрация: 21.02.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 1141

ВТБ! написал :
Впрочем, никто не мешает применить вазелин ВТВ-1 - который для клемм аккумулятора.

наверно, это самое оптимальное! спасибо!
наверно остановлюсь на орешках. Сейчас висят китайские пластмассовые клеммы... то есть от ВЛ кусок аллюминия (1 метр), клемма, медная жила кабеля. Вот такое порно уже несколько лет висит...
Думаю, что орешки будут явно лучше )))

Регистрация: 21.02.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 1141

убирал в машине и нашел Автопластилин. Может им набить орешки?
вот что написано о нем )))
"Новый антикоррозионный автопластилин, который не боится морозов, разработала одна из российских компаний. Этот состав предназначается для обработки и защиты от ржавчины сварных швов, резьбовых соединений, отбортовки колесных арок. Кроме того, автопластилин обладает хорошими влагоотталкивающими свойствами, поэтому его с успехом можно использовать для герметизации резиновых уплотнителей ветровых стекол."

Регистрация: 06.05.2006 Йошкар-Ола Сообщений: 1014

Вот чего нашел в свете того, что хотел выше вывести концы сип обратно через свободную пару

Анкерный зажим РА 25
Предназначены для выполнения анкерного (концевого) крепления несущего нулевого провода СИП: 2x16 мм2, 2x25 мм2, 4x16 мм2, 4x25 мм2.
Изготовлена из специального материала высокой механической прочности, устойчивым к атмосферным влияниям. Современная конструкция обеспечивает надежный, несложный и быстрый монтаж при всех климатических условиях. Проект, исследование и аттестат проведен по самым строгим требованиям для данного типа прибора.
При монтаже во все гнезда на клиньях следует установить кабель или кусок кабеля.

Кстати в чем разница СИП4 и СИП2А?
И не лучше ли вместо 4го применить СИП2А?
И можно ли СИП2А крепить в анкере DN123 или PA 25x100, т.к. несущий провод там один и диаметр скорее всего разный. Но в клиньях етих тип СИП4 конкретно не указывают. Пишут просто для СИП, без номера

Ибо я так понял что