Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1678346

Всё плохо.

Регистрация: 18.05.2007 Красноярск Сообщений: 1002

За заземление на стояк - сажать надо... "Мастера" переделывать.

Yrander написал :
Как вам такая разводка?

Очередной жесткач.
Менять все,может только счетчики оставить,если будут проблемы с заменой.
Коллекторы закрепить на стене,установить фильтры промывные и нормальные редукторы(которые на фото-паскаль-сразу в помойку),предусмотреть возможность слива бойлера,убрать гибкую подводку.
Это только что сразу в глаза бросилось.

levian написал :
За заземление на стояк - сажать надо...

Наберут по объявлениям...и как вычислять потом этих кулибиных непонятно.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 39258

levian написал :
За заземление на стояк - сажать надо...

Даже при пятипроводном стояке в новостройке? Что-то новое СУП явно от застройщика.

ДОКА написал :
установить фильтры промывные

Удобно, но характер носит сугубо рекомендательный.

in my humble opinion

levian написал :
За заземление на стояк - сажать надо...

Это СУП - ИМХО, всё ОК.
Хотя и и сделано кое как

Регистрация: 16.08.2009 Саратов Сообщений: 428

А сколько это стоило? В принципе то вариант рабочий только неаккуратно.

2BV 2Kvost А что будет, если в старом доме так "заземлить"? Понятно, что ничего хорошего, но, может, у этой проблемы: причина в таком заземлении?

Так сделано заземление в домах серии п44, рабочие его не трогали, да и тема эта-сантехника , а не электрика.
Я не очень понимаю что стоит после фильтра но перед регулятором давления. Гребенки- отстой полный, да и краны надо было сразу поменять на хорошие

Регистрация: 08.07.2009 Луганск Сообщений: 4583

Ремонтник ст написал :
Я не очень понимаю что стоит после фильтра но перед счетчиком

Обратный клапан и редуктор


необычно весьма. Думаю, все упирается в стоимость работ. Недавно ушла квартира, перебили стоимость работ я за разумный торг, но 1тыр. за точку = подобный результат.

!Chip написал :
В принципе то вариант рабочий только неаккуратно.

Нет. Вариант не рабочий. РД выйдет из строя максимум через год.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 39258

NNN написал :
А что будет, если в старом доме так "заземлить"?

Старый старому - рознь

Гвоздь написал :
РД выйдет из строя максимум через год.

Они и новые практически неработоспособные. Кооператив какой-то делает, которому каким-то образом достался нехилый тендер на поставку своего хлама застройщикам от Кепки. Например, в магазине я эти редукторы ни разу не видел.

Ремонтник ст написал :
Гребенки- отстой полный, да и краны надо было сразу поменять на хорошие

ИМХО, это Валтек, а он сертифицирован

in my humble opinion

Регистрация: 16.08.2009 Саратов Сообщений: 428

Гвоздь написал :
Нет. Вариант не рабочий. РД выйдет из строя максимум через год.

Так он и нахрен там не нужен, сломается уберут и порядок)

!Chip написал :
Так он и нахрен там не нужен

Не выражайся. РД нужен. Без него у пользователя не будет гарантии ни на один из сантехпотребителей. Это новострой и с вероятностью 99% будут скачки давления до 8-10 бар.

Регистрация: 08.07.2009 Луганск Сообщений: 4583

Гвоздь написал :
не будет гарантии ни на один из сантехпотребителей

А с ним будет?

Kvost написал :
Старый старому - рознь

9-этажка 75 г.р. без всяких там СУПов и прочих "земель"... А провода тока 2-жильные использовались...

Регистрация: 19.09.2009 Новосибирск Сообщений: 849

когда начал ремонт делать в квартире - начал сам с электрикой разбираться... и очень скоро понял, что менять нужно все - от проводки и розеток до установки нового щита... таже фигня с сантехникой - на первый взгляд - тут вроде трубы новые, здесь краны шаровые, тут пластик... а как поймещь что-к-чему даже на минимальном уровне - ВСЁ менять.
тут в общем таже фигня - только новая совсем.
места много - ничто не мешало сделать красиво и функционально...

Прошу специалистов высказать свое мнение о такой разводке сантехники

Регистрация: 08.07.2009 Луганск Сообщений: 4583

счетчики висят на честном слове. Или я не увидел их крепеж

AlexMax написал :

Первый раз слушу ,что бы счетчика как-то крепили дополнительно

Регистрация: 08.07.2009 Луганск Сообщений: 4583

Они сейчас висят на кранах, грязевиках, ОК и редукторах. Чему-то из них скоро поплохеет. Причем, практически со 100% вероятностью. Если бы отвод был вертикально вниз, на это можно было-бы закрыть глаза. А при таком положении, как на фото - нет.
Да, сами счетчики не крепятся. Это, как я понимаю, и ежу понятно.

Не забывайте, с другой стороны довольнотаки крепко держатся за счет металлопласта

Регистрация: 21.02.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 1141

Ремонтник ст написал :
Прошу специалистов высказать свое мнение о такой разводке сантехники

я не специалист, но счетчик должен стоять сразу после грязевика (косого фильтра), а потом уже редуктор и т.п. Но если счетчик приймут (или принят) на учет, то и ладно...
ps а обжимной металлопластик не есть хорошо, так как не очень надежная система...

Регистрация: 08.07.2009 Луганск Сообщений: 4583

Ремонтник ст написал :
Не забывайте, с другой стороны довольно-таки крепко держатся за счет металлопласта

Вживую не щупал, но МП - не самый жесткий крепеж. Поверьте мне.

mazai999 написал :
обжимной металлопластик не есть хорошо, так как не очень надежная система...

Пофигу. Есть редуктор, от гидроударов он спасет, также не даст попасть экстремально высокому давлению дальше, на разводку этими трубами. ИМХО - самый главный недостаток - крепеж. Ну, и еще, возможно, материал. Я его просто не вижу, не могу оценить качество.

mazai999 написал :
ps а обжимной металлопластик не есть хорошо, так как не очень надежная система..

Если он фирменный ,то вполне надежный,его главное нельзя в штукатурку прятать
Гребенки тиэми,фитинги то же, труба-пиксаль,все только фирменное

Регистрация: 21.02.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 1141

ну фиг знает... зависит еще и от качества монтажа...
у меня стоял МП на фитинах Тиемми, так вырвало трубу из фитинга (давление 2,5). Хорошо, что я дома был и это практически у меня на глазах произошло...

AlexMax написал :
А с ним будет?

Ей богу, как с луны свалились. Я вот подключал душ. кабину с парогенератором, стоимостью 500 с лишним тысяч российских рублей, так вот, если бы с таким подходом ("а нахрен он там нужен, этот РД") ни о какой гарантии речи быть не может, ибо в требованиях к воде четко указано, что и как. Это масква, а она чудная, тут в квартире могут джакузю какую или душ кабину поставить за десятку зелени, а то и поболе.

Гвоздь написал :
Как вам такая разводка?

хрень какая то