Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#120939

Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста, как правильно выполнить решение следующей проблемы:
для квартиры куплен 50 л электрический водонагреватель, в его комплект входит аварийный (или какой-то еще клапан), но у меня такое ощущение, что если поставить именно этот клапан, то к нему невозможно присоеденить сливную трубу и в случае его срабатывания все 50 л кипятка окажутся у соседей снизу.
В связи с этим воросы:

  1. стоит ли заменить этот бесплатный клапан на какой-то другой?
  2. чем выполнить присоединение и как правильно выполнить сброс кипятка в канализацию - исходя из того что, максимальная температура нагрева воды 70 градусов - можно ли ее сразу сбрасывать в пластиковую канализацию?

TO fboris Правильно мыслите штатный аварийный клапон хлипковат в топку его . Надежней поставить аварийный клапон фирмы : RBM WATTS или FAR последний нравитса больше т.к. ручка сброса фиксируетса ( свободны руки ) сброс кипятка в канализацию на выбор шланг или МП для наглядности фотки :
FAR
RBM с манометром

Спасибо за совет и информацию.
Борис

fboris написал :
Спасибо за совет и информацию.
Борис

НА ЗДАРОВЬЕ !!!

Регистрация: 18.04.2006 Пущино Сообщений: 348

а оно сбрасывает всю воду из водогрейки или какую-то часть только?

Регистрация: 03.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 1503

2malenkiy
А что за сифон к мойке приделан ??? (там где RBM с манометром )

Ler написал :
а оно сбрасывает всю воду из водогрейки или какую-то часть только?

Он сбрасывает всю воду из водогрейки.

!A_n_d_y! написал :
2malenkiy
А что за сифон к мойке приделан ??? (там где RBM с манометром )

Это сверхплоский сифон для моек толщина 60 мм .
фотки :

Регистрация: 18.04.2006 Вентспилс Сообщений: 626

маленький ...А вот извините - стиралка или посудомойка у вас - неправильно подсоединена..Обычно как положенно - все подключения к канализации - через гидрозатворы( сифоны) А у вас - просто кривуля в трубку сунута...Потом могут быть проблемы с запахом из присоединённого девайса.Сифон ба ?Вот у вас - на фото - плосский сифон - как раз с такой дырочкой - для подсоединения девайса..Ершик..Туда и прикрепить треба шлангу ...ИМХО или ИХМО - я делаю так ..

malenkiy написал :
TO fboris Правильно мыслите штатный аварийный клапон хлипковат в топку его . Надежней поставить аварийный клапон фирмы : RBM WATTS или FAR последний нравитса больше т.к. ручка сброса фиксируетса ( свободны руки ) сброс кипятка в канализацию на выбор шланг или МП для наглядности фотки :
FAR
RBM с манометром

На всех фотографиях, после более тщательного изучения, заинтересовал девайс с двумя входами и одним выходом. Особенно хорошо виден на фото RBM.jpg, который замыкает на себя холодную воду идущую к бойлеру и горячую, отходящую от него. Для чего служит это устройство и как называется?

fboris написал :
На всех фотографиях, после более тщательного изучения, заинтересовал девайс с двумя входами и одним выходом. Особенно хорошо виден на фото RBM.jpg, который замыкает на себя холодную воду идущую к бойлеру и горячую, отходящую от него. Для чего служит это устройство и как называется?

Девайс с двумя входами и одним выходом - называетса смеситель термостатический диапазон температуры 25- 65 градусов . Предназначен для предварительного смешивания горячей воды ,поступающей из водонагревателя , и холодной воды для понижения температуры для комфортного безопасного уровня.

Регистрация: 03.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 1503

2fboris или такой

А вообще в линейке арматуры для подключения водогреев производители обычно включают такие девайсы, а в водонагревателях OSO термосмеситель стоит по умолчанию

2malenkiy

Спасибо. Интересный вариант. В питере пока такого не попадалось. Будем искать

parsjukin написал :
маленький ...А вот извините - стиралка или посудомойка у вас - неправильно подсоединена..Обычно как положенно - все подключения к канализации - через гидрозатворы( сифоны) А у вас - просто кривуля в трубку сунута...Потом могут быть проблемы с запахом из присоединённого девайса.Сифон ба ?Вот у вас - на фото - плосский сифон - как раз с такой дырочкой - для подсоединения девайса..Ершик..Туда и прикрепить треба шлангу ...ИМХО или ИХМО - я делаю так ..

Если подключения к канализации делать через сифон при сливе стиралки или посудомойки слышен сильный шум !!!!
Вот как положенно : фотки

fboris написал :
В связи с этим воросы:

  1. стоит ли заменить этот бесплатный клапан на какой-то другой?
  2. чем выполнить присоединение и как правильно выполнить сброс кипятка в канализацию - исходя из того что, максимальная температура нагрева воды 70 градусов - можно ли ее сразу сбрасывать в пластиковую канализацию?

штатный клапан конечно как правило системы дешево/сердито, но свои функции должен выполнять исправно. на пипку для сброса воды можно надеть какую-нибудь пвх или резиновую трубку и зафиксировать червячным хомутом. другой конец опустить в канализацию с разрывом струи.

в нормальном режиме работы через клапан стравливается буквально по несколько капель, так что с канализацией от кипятка ничего не будет. при сливе водогрея имеет смысл отключить питание, пропустить 50 л. через краны (т.е. слить всю нагретую воду), потом уже сливать холодную воду через клапан.

если у Вас от выхода водогрея до ближайшего крана больше метра труб, то имеет смысл сразу после выхода поставить тройник с шаровым краном на отводе. иначе может не получится слить водогрей без отсоединения подводки. также на скорость слива влияет перепад высот между концами дренажной трубки - желательно, чтобы конец был хотя бы на 0.5 метра ниже.

по поводу нужности термостатического смесителя: по моему мнению лучше не жадничать до температуры воды в водогрее, поставить градусов 60. Сильно ошпариться такой водой уже не получится, потеря количества теплой воды по сравнению с допустимыми 70-80 будет небольшая, термостатический смеситель при этом становится излишним. к тому же накипи на ТЭНе будет меньше.

Kirill3 написал :
по поводу нужности термостатического смесителя: по моему мнению лучше не жадничать до температуры воды в водогрее, поставить градусов 60. Сильно ошпариться такой водой уже не получится, потеря количества теплой воды по сравнению с допустимыми 70-80 будет небольшая, термостатический смеситель при этом становится излишним. к тому же накипи на ТЭНе будет меньше.

Да при условии что у вас 100 литровый водогрей а не 10-15 литровый .Размеры наших саузлов смешные даже крошечные .

Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 28307

fboris написал :
в случае его срабатывания все 50 л кипятка окажутся у соседей снизу.

Клапан обычно срабатывает на сброс воды при нагреве, если нет запаса по давлению - и сбрасывается примерно 0.5-1 литр воды, потом давление выравнивается и клапан снова закрыт. Поэтому можно просто повесить силиконовый кембрик и в ведро его...

Регистрация: 26.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 3081

Термосмесительный клапан редкое г-но. Стоит такое чудо на шведских водогреях "Метро". После нескольких лет зксплуатации больше 40 град. воду не выставить. А эффект с ошпариванием строго обратный - сначала идет горячая вода, а затем с прогревом клапана она остывает. После выбрасывания все сразу стало на свои места, а то приходилось как в газовой колонке включать одну горячую воду.

Kirill3 написал :
если у Вас от выхода водогрея до ближайшего крана больше метра труб, то имеет смысл сразу после выхода поставить тройник с шаровым краном на отводе. иначе может не получится слить водогрей без отсоединения подводки. также на скорость слива влияет перепад высот между концами дренажной трубки - желательно, чтобы конец был хотя бы на 0.5 метра ниже.

вот этот абзац и не понял.

  1. функция шарового крана - через него сливать воду или подавать воздух?
  2. перепад между какими концами какой дренажной трубки - той, которая надета на клапан? у меня в проекте водогрей висит в сантех шкафу на высоте 1-1.20 м (выходы от пола), а слив в канализацию где-то в 40 см от пола.

fboris написал :
вот этот абзац и не понял.

  1. функция шарового крана - через него сливать воду или подавать воздух?
  2. перепад между какими концами какой дренажной трубки - той, которая надета на клапан? у меня в проекте водогрей висит в сантех шкафу на высоте 1-1.20 м (выходы от пола), а слив в канализацию где-то в 40 см от пола.
  1. угу, подавать воздух

  2. наверно более правильно считать перепад между нижней частью бака водогрея и концом дренажной трубки, выходящим в канализацию. в Вашем случае перепад должен получится нормальным.