Здравствуйте,уважаемые электрики.
Прошу помочь советом.
Мне сейчас поставили подстанцию,трансформатор б.у. перемотан.Корпус относительно большой,как у 63кВт, без труб охлаждения,.Подключено 10 кВ, к моей сети пока нет. Напряжение на выходах вторичной 245-246 В. Нагрузка пока будет 10-15 кВт летом,межсезонье 0,5-1 кВт(только освещение).

       Вопросы:

1.Как проверить его мощность ---25,40 или 63 кВт?

  1. Напряжение уменьшится до нормального 220-240В при малой нагрузке 0,5кВт?

Регистрация: 30.09.2007 Ульяновск Сообщений: 1924

Не лезьте! Вы официально ТМ купили? Если официально ,то в накладной написано, что за зверь.У Вас ТМ уже стоит под напряжением и не сгорел ещё. Послушайте как он шумит, понюхайте не пахнет ли горячим маслом. Если есть возможность отключить- проверьте температуру корпуса прикосновением. Имхо, думаю ТМ нормальный- обычно они горят при первом включении, от КЗ и от молнии, а перегруз держат хорошо.

Практически не слышен,температура не ощущается.
Тр-ор из перемотки,написано 40кВт.

У меня хреновые впечатления от электриков ,и шабашников и фирменных.
Шесть раз нанимал-четыре раза срочно переделывал сам.
Так что если знаете,прошу ответить конкретно)

Регистрация: 30.09.2007 Ульяновск Сообщений: 1924

влад-23 написал :
Так что если знаете,прошу ответить конкретно

На ТМ какие бымаги у Вас есть? Контур заземления делали, протоколы измерений контура есть? Кто устанавливал ТМ?

Контур есть,замеров еще нет.Т-р и монтаж у одной фирмы.
Написано 40кВт в договоре и накладной.Договор в процессе выполнения.
Хочу все проверить перед окончательным расчетом.

  1. =

влад-23 написал :
Тр-ор из перемотки,написано 40кВт.

Поговорите с наладчиками, они "омики" мостом снимали -? Внешним осмотром не определить.

  1. Попросите наладчиков (лабораторию) переключить анцапфу на трансе, что-бы 230 В было на стороне НН. Напряжение , практически не зависит от нагрузки, в пределах номинальной мощности.
    Повышенное напряжения на ТП, в частном секторе выставляют при большой длине ВЛ, что-бы компенсировать потери.

Здравствуйте.
1)У трансформатора должен быть паспорт.(там должно быть указано ,мощность ,напряжение высокой стороны ,низкой стороны. Токи , Сопротивление изоляции Группа соединения ..........)
2) Перед включением независимо от того есть паспорт или нет производится проверка сопротивления изоляции, коэффициента абсорбции , Омического сопротивления обмоток трансформатора , коэффициента трансформации ,
и по результатам измерений даётся заключение годен или не годен,
по результатам замеров лаборант производивший измерения скажет какой мощности транс.
Нельзя включать трансформатор без измерений!!!!!!!!!!!!!

Если нет ничего этого, то необходимо произвести измерение омического сопротивления обмоток и по ним легко узнать мощность трансформатора.
Мощность трансформатора измеряется в кВа может ошибка "кВт"
Как было сказано выше "ПPOPAБ" на баке трансформатора сверху есть переключатель ответвлений им придётся воспользоваться при изменении нагрузки (скорее всего) но это покажет эксплуатация.
Напряжение на трансформаторе может измениться , всё зависит от состояния питающей линии.
Да и ещё вот что наладчики не имеют права переключать -это обязанность эксплуататора.Его энергетика.

новичок написал :
Если нет ничего этого, то необходимо произвести измерение омического сопротивления обмоток и по ним легко узнать мощность трансформатора.

Как это сделать самому?

каким прибором,как потом рассчитать?

влад-23 написал :
Как это сделать самому?

Ни как!

влад-23 написал :
каким прибором,как потом рассчитать?

Олдскул -"Мостом". Современные, есть "Флюки", тыр 20 евро... этому учат несколько лет, в техникуме.
Найдите ЭТЛ (электротехническую лабораторию)!

Регистрация: 30.09.2007 Ульяновск Сообщений: 1924

влад-23 написал :
Как это сделать самому?

Всё у Вас нормально! Не парьтесь.А про документы я спрашивал, чтобы у Вас была возможность отстаивать свои интересы в суде. А про ТМ и говорить нечего- при соответствующей нагрузке будет работать десятками лет. С небольшим перегрузом- тоже нормально будет! Теперь думайте, кто будет обслуживать КТП ? Ответственным за электрохозяйство кто будет? Заставит или нет сбыт платить за реактивную мощность? От Вас , вероятно, отстанут- слишком слабенький ТМ. Мой совет- особое внимание оргвопросам. Как только поставите КТП под нагрузку- дайте полную нагрузку. Пусть сразу сгорит, чем потом( пока фирма отвечает)

Здравствуйте влад-23.
Замер омического сопротивления можно сделать любым мостом постоянного тока (Р333 например),но если Вы этого ни разу неделали у Вас вряд-ли получится.
Замеры делаются для того что-бы узнать нет ли отклонений сопротивления -это говорит о нормальной работе переключателя ответвлений , нет ли витковых замыканий в обмотках ,нет ли обрыва обмотки -короче нормальный ли транс.
Можно по результатам замеров сказать будут ли одинаковыми выходные напряжения.
Лаборанты (они-же наладчики) обычно ведут тетрадь в которую пишут результаты замеров ,потом оформляют протокол на транс , контур ..........
Так вот в ней (тетради) результаты замеров разных трансформаторов сверив их с вашими замерами легко узнать мощность .
Нагрузить транс не зная его мощности - как ??????? А перегрузить и спалить ?
Дело хозяйское .Удачи.

Регистрация: 30.09.2007 Ульяновск Сообщений: 1924

новичок написал :
Замеры делаются для того что-бы узнать нет ли отклонений сопротивления -это говорит о нормальной работе переключателя ответвлений , нет ли витковых замыканий в обмотках ,нет ли обрыва обмотки -короче нормальный ли транс.
Можно по результатам замеров сказать будут ли одинаковыми выходные напряжения.

У него он уже работает на холостом

новичок написал :
А перегрузить и спалить ?

Эт надо постараться! Автомат ведь по 0,4 кВ стоять будет

Профан2 написал :

Профан2 написал :
Заставит или нет сбыт платить за

Профан2 написал :
реактивную мощность

За потери в трансформаторе плачу постоянно,от чужого запитан.
"реактивная" в договорных документах не встречалась,не дай бог щас придумают.
Или уже входит в потери?

Раньше платил фиксированную сумму ежемесячно.Года три по новому ,каждый месяц разное,иногда ноль ставят.В общем стало меньше.
Логика непонятна:потери вроде постоянны,около 3 процентов от мощности трансформатора?

новичок написал :
А перегрузить и спалить ?
Дело хозяйское .Удачи.

Сети додумались ставить ограничивающие автоматы и разрешенна мощность 15 кВт((.Поставил советский 40 а,два года все нормально.Докопались,поставил Легран 32а,два раза утром вышибало при среднесуточной мощности 9кВт.Похоже,несколько чайников одновременно включали.

Регистрация: 30.09.2007 Ульяновск Сообщений: 1924

влад-23 написал :
За потери в трансформаторе плачу постоянно,от чужого запитан.
"реактивная" в договорных документах не встречалась,не дай бог щас придумают.
Или уже входит в потери?

Должно входить, а договора у них хитрые.

влад-23 написал :
Логика непонятна:потери вроде постоянны,около 3 процентов от мощности трансформатора?

необязательно- от методики расчёта многое зависит