Каким давлением опрессовывают разводку сделанную металопластом в доме П44. Спецы помогите советом.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 39258

2Andre_K Не ниже 1,25 от рабочего.

in my humble opinion

Kvost А рабочее какое? Сантехник не очень хочет опрессовывать, говорит сильно снизица надежность соединений и трубы. По моему полный бред, главное не передавить. Может быть я не прав.

Andre_K написал :
главное не передавить

В любом случае для МП максимум 10-ть. На ней написано. Или я не прав?

Kvost написал :
Не ниже 1,25 от рабочего.

А не 1,5?

NNN написал :
На ней написано.

Да именно 10 бар написано. Жековские сантехники говорят,кто МП разводку делает опрессовкой не заморачиваются! Я просто хочу проверить разводку до облицовки плиткой и спать спокойно.

Andre_K написал :
спать спокойно

Те, кто хочет спать спокойно, МП не используют.

NNN Это я уже в ЖЕКе слышал! Только медь! 75-80 т.р. на материалы и 40 за работу и за 5т.р. опрессовка.
Но для меня это дорого.

На самом деле, МП не дешевле меди. Или дешевле, но не сильно: % на 10-ть в сумме. 2Andre_K Вас развели.

Andre_K написал :
и за 5т.р. опрессовка.

Критерий развода- эта цитата выше.

Опрессовка- критерий качества выполненной работы, обязательна для оформления Акта сдачи-приёмки выполненных работ, который есть основание для оплаты Вами этих работ.
Без оформления акта сдачи-приёмки Договор между Вами и Исполнителем будет считаться неисполненным Исполнителем и не подлежащим оплате.
Так что опрессовка это не отдельный пункт сметы работ. Это только одно из подтверждений того, что работы выполнены Исполнителем.
То, что договорённости были в устной форме, сути дела не меняет.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 39258

NNN написал :
А не 1,5?

1,25.

Andre_K написал :
Жековские сантехники говорят,кто МП разводку делает опрессовкой не заморачиваются!

Прессовать надо. Одно дело себе делать, на свой страх и риск, а другое кому-то. Причем за деньги.

NNN написал :
Те, кто хочет спать спокойно, МП не используют.

Мне МП тоже не нравится, но утверждение насчет "неспокойного сна" при использовании качественных материалов и соблюдении технологии монтажа довольно спорно. Да Вы и сами это знаете
Например, рядом ломают копья против меди, хотя кроме довода о нарушении технологии монтажа и технических аспектов проекта в виде занижения Ду и, как следствие, завышенной скорости потока теплоносителя (ИМХО, промыло до дыр на поворотах с малым радиусом - явный косяк проектировщиков) ничего внятного так и не представили

in my humble opinion

NNN написал :
Опрессовка- критерий качества выполненной работы

И я так считаю, но не все мастера соглашаются на это.

NNN написал :
Акта сдачи-приёмки выполненных работ

О бумагах и официальных гарантиях речь не шла, нет проекта и разрешение на перепланировку.

Kvost написал :
Прессовать надо. Одно дело себе делать

Себе и делаю. Что это меняет?

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 39258

Andre_K написал :
Это я уже в ЖЕКе слышал! Только медь! 75-80 т.р. на материалы и 40 за работу и за 5т.р. опрессовка.
Но для меня это дорого.

Делал себе медью. Коллекторная система. Три точки водоразбора и горшок. Никаких дорогостоящих наворотов. На материалы ушло примерно 15 т.руб. Работа - бесплатно

in my humble opinion

Kvost написал :
1,25.

2Kvost П. 8.1 и далее:

Kvost написал :
при использовании качественных
материалов

МП SANHA относится к ним?

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 39258

NNN написал :
2Kvost П. 8.1 и далее:

Наверное для пластмассы (лень читать). А металла всегда было:
"Требования к их испытаниям гидравлической опрессовкой определены СНиП 3.05.03—85. Гидравлическая опрессовка осуществляется пробным давлением 1,25 рабочего, но не менее 1,6 МПа с выдержкой под пробным давлением не менее 5 мин, после чего давление снижается до рабочего".

Andre_K написал :
МП SANHA относится к ним?

Да.

in my humble opinion

NNN написал :
Те, кто хочет спать спокойно, МП не используют.

+100
Где-то попадалась статистика аварийных выездов по одному из районов Москвы-
что-то (по памяти) около 90% аварий на МП на обжимных фитингах (не путать с пресс-фит.)

Andre_K написал :
Сантехник не очень хочет опрессовывать, говорит сильно снизица надежность соединений и трубы.

Кто как не сантехник знает кач-во своей работы.
Но если Вы поразмыслите вдумчивее - Вы вынужденны будете с ним согласиться - "сиюминутное успокоение" - "Ура! Держит 5 бар!!! или того почище 10!", - на самом деле, однозначно увеличит
вероятность возможной аварии в будущем или приблизит ее сроки...
А чего ППР не захотели? ИМХО, отнюдь недорого - и в этом случае 100 пудов мастер бы от опрессовки не стал бы открещиваться- понадежнее таки ППР - и уж определенно опрессовка его кондиций (ессно,- ППР, а не Cантехника ) не ухудшила бы.

Peterjela написал :
Кто как не сантехник знает кач-во своей работы.

Многие и отказывались от заказа услышав про опрессовку.

Peterjela написал :
Но если Вы поразмыслите вдумчивее - Вы вынужденны будете с ним согласиться

Опрессовка вновь смонтированной системы ВРЕДИТЕЛЬСТВО?
Не соглашусь!

Регистрация: 09.11.2009 Оренбург Сообщений: 6290

Andre_K написал :
Многие и отказывались от заказа услышав про опрессовку.

Может только потому,что для этого нужен причиндал.

Andre_K написал :
Опрессовка вновь смонтированной системы ВРЕДИТЕЛЬСТВО?
Не соглашусь!

Во-первых, это касается токо МП
Во-вторых, я бы сказал мягче - не вредительство, а дополнительный фактор риска.
Ну скоко,- не очень надежная система (а МП, особо на обжимных, именно,- "не очень") выдержит гидроударов - 3-4? или 10? или 20? Опрессовка, ведь сродни гидроудару. Пусть 20. Так вот
после опрессовки останется 19 выдержать до залива. Уловили логику?
И еще,- вот с чем спорить Вы не сможете: "Здоровья" вашей МП разводке опрессовка НУ НИКАК НЕ СПОСОБНА ДОБАВИТЬ", а какую-то толику отнимет все равно. А то что, сразу потечет после опресса,- все таки очень маловероятно...
Не переусердствуйте...

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 39258

Andre_K написал :
Многие и отказывались от заказа услышав про опрессовку.

На пресс-корыто не заработали. Или зажали. В шею, адназначна-с.

Peterjela написал :
Опрессовка, ведь сродни гидроудару.

Вы это всерьез? При ГУ Р в импульсе может достигать сотни и более атм

Peterjela написал :
А то что, сразу потечет после опресса,- все таки очень маловероятно...

А если сразу, то что тогда?

in my humble opinion

Suever написал :
Может только потому,что для этого нужен причиндал.

Нет, сразу говорил,что с работы привезу.

Kvost написал :
А если сразу, то что тогда?

Тогда будет возможность переделать не срубая плитки со стен.
Сам видел как из под плитке слезило, помогал плитку снимать. У себя такого не хочу!

Peterjela написал :
Опрессовка, ведь сродни гидроудару.

По этому вопросу согласен с Kvost.

2Andre_K Гидроудар- динамическое воздействие, опрессовка- статическое. Нигде, ни в каком Госте или Снипе вы не найдёте методики испытаний "на динамику"...Их нет, т.к. результат непредсказуем и напрямую с реальными условиями никак не связан.

Регистрация: 06.09.2008 Севастополь Сообщений: 460

Если заключили договор с сантами, и есть гарантия и возможность ее поиметь, изнасилуйте ваш водопровод сами, откиньте подводку с унитаза и через переходник велосипедным насосом набейте сколько сможете (у меня иногда до 8 кг получалось, но это не предел), избыточным давлением вы проверите только прочность(если надовить на небольшое време), герметичность только U-образником, он же гидроуровень (так проверяют газовые трубы).

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 39258

Andre_K написал :
У себя такого не хочу!

Вывод: надо прессовать.

pacik написал :
изнасилуйте ваш водопровод сами, откиньте подводку с унитаза и через переходник велосипедным насосом набейте сколько сможете (у меня иногда до 8 кг получалось, но это не предел), избыточным давлением вы проверите только прочность

Только в качестве предварительного испытания перед гидравлическим испытанием. С мыльцем

in my humble opinion

Регистрация: 06.09.2008 Севастополь Сообщений: 460

Kvost написал :
С мыльцем

Не факт, очень часто мыльце не показывает для красивых пузырей надо хорошее давление, просто по выравниванию уровней в u-образнику можно заключить о негерметичности системы....

Регистрация: 01.01.2007 Нижний Новгород Сообщений: 757

Разводить отопление пластиком(в нарушение проекта) это диверсия против жильцов(вдруг пожар?),весь стояк останется без отопления.Надо стараться максимально все делать мет трубой (обеспечить мах надежность),обходиться без кранов(не надежно) и использовать конвекторы(3\4 труба что ей будет,пресуй хоть 16)

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 39258

pacik написал :
очень часто мыльце не показывает для красивых пузырей надо хорошее давление

Всегда показывало и вдруг перестало

pacik написал :
просто по выравниванию уровней в u-образнику можно заключить о негерметичности системы....

Не пойдет. Долго ждать. Не исключена и незначительная неплотность ЗРА, что не позволит сделать объективный вывод о состоянии системы.

in my humble opinion

Регистрация: 06.09.2008 Севастополь Сообщений: 460

Kvost написал :
Долго ждать

мы для газа ждем 5 минут, если падение в пределах 1 мм вод столба то значит все ништяк... По правилам считается от обьема системы. Может на больших дырках и будет пузырить и при низком давлении у-образника, обычно если они есть мы выявлием их при испытании на прочность компрессором, у-образник это так сказать последняя инстанция...