Частный деревянный дом, старая алюминиевая проводка, местами заменил новым медным кабелем, соединив через винтовой клеммник. Несколько лет жил спокойно, как вдруг увидел, что в двух местах клеммники потекли: с одной жилы полностью стёк пластик, оголив металл! Разобрав клеммники, не обнаружил в них даже следа обугливания от дуги или искрения, винты держали жилы прочно. Проводка открытая, каких-либо следов КЗ пока найти не удалось. Однако счётчик за этот месяц накрутил втрое больше обычного... Но вопрос: почему потёк именно клеммник, несмотря на надёжное винтовое соединение? Может, проблема в стыке именно алюминия с медью? Но как по-другому их соединить? Поставил керамические клеммники, хожу, щупаю - ничего не греется, но всё равно как-то неспокойно...
Vodnik написал :
Однако счётчик за этот месяц накрутил втрое больше обычного... Но вопрос: почему потёк именно клеммник, несмотря на надёжное винтовое соединение?
Полиэтиленовые клеммы лучше вообще не ставить .Особенно в те цепи которые сильно нагружены .
Если в цепи 1-2 ампера они еще как то работают а если больше начинают плавится .Есть такие же из
черной негорючей пластмассы .Их можно ставить .Но они дорогие.
Это что, лучше? Мне интуитивно казалось, что винт надёжнее...
Профан2 написал :
Поэтому и потёк, ток ведь вырос в три раза.
Но винтовые соединения также а розетках, выключателях - там-то всё нормально, ничего не греется
Bladiclab написал :
Возможно увеличилось энергопотребление или утечка.
А как выглядит вводное устройство?
Потребление не увеличилось, утечка... надо искать.
Вводное устройство - автомат типа АП50Б на 5А, далее два древних автомата неизвестной мне марки, счётчик. Землю для стиралки и плиты с пьезоподжигом завёл в розетки отдельно, от зарытого в землю десятиметрового прута. УЗО нет и в помине. Утечка?
Но почему-таки греются клеммники, а не розетки, не сами провода? Плохой контакт?
НА $#Й такие, с позволения сказать, клеммники в коробках!!! И тем более полиэтилен!!! Как я замучился искоренять это постоянно крякающее дерьмо что на старой, что на новой работе.
Подумайте над такими:
Там 5 зажимов. В одном медь, в другом алюминий. И перемычка из лужёнки, например. А вообще, если это ВАШЕ жильё (а тем более ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМ!!!), искореняйте алюминий, который, к тому же, в ОДНОСЛОЙНОЙ (уже запрещённой-перезапрещённой) изоляции. Да ещё и скрутки...
Вы же не пишете перьевыми ручками, макая их в чернильницу (а что? несколько веков так делали, разве надо что-то новое?).
С каким воодушевлением в своё время закладывали алюминиевую проводку в проекты! Металл будущего!
Вот оно, будущее...
Как его искоренишь из скрытой проводки?
ppkvin написал :
С каким воодушевлением в своё время закладывали алюминиевую проводку в проекты! Металл будущего!
Пардон, а какой был "металл прошлого"???
Кто не знает - проводка царских времён в Зимнем и Эрмитаже была медная...
А закладывали из-за дешевизны.
Моё личное мнение: если это не "Версаль" с лепниной, фресками и т.д. и не малометражка (в которой кабель-каналы вдвое уменьшат площадь ) скрытая проводка - это от лукавого. А уж тем более в ДЕРЕВЯННОМ доме!!!
Сейчас много разных хороших кабель-каналов выпускают. И по цене доступны.
Одинец написал :
скрытая проводка - это от лукавого.
Одинец написал :
Вы же не пишете перьевыми ручками, макая их в чернильницу (а что? несколько веков так делали, разве надо что-то новое?)
Вам не кажется, что ваша же убеждённость опровергается вашими же вопросами? А потом, мне думается, что ваше желание везде использовать кабель-каналы приобрело уже какую-то маниакальную зависимость ... Как вы себе представляете их использование в городской квартире, где используются механизмы скрытой установки?
avmal написал :
А потом, мне думается, что ваше желание везде использовать кабель-каналы приобрело уже какую-то маниакальную зависимость ... Как вы себе представляете их использование в городской квартире, где используются механизмы скрытой установки?
покупка штробореза эту зависимость как рукой снимает получше любого психиатра :yu
Vodnik написал :
Может, проблема в стыке именно алюминия с медью? Но как по-другому их соединить? Поставил керамические клеммники, хожу, щупаю - ничего не греется, но всё равно как-то неспокойно...
винтик, шайбочки, гаечка, долго, гиморно, но для себя пару проводков соеденить можно...
Vodnik написал :
Та же резьба, тот же контакт алюминия с медью
Как раз в клемме отсутствует контакт алюминий-медь. С одной стороны алюминий и под винт с прижимной пластиной, с другой - медь. Ток идет серез металл самой клеммы - латунь, покрытую никелем, т.е. прямой контакт алюминий-никель и медь-никель.
ppkvin написал :
металл самой клеммы - латунь, покрытую никелем
Ваши слова да китайцам в уши Из чего они эту клемму замутили только им известно. Я как-то купил ихний паяльник с блестящим жалом, залудить его не удалось даже с помощью паяльного жира, которым до этого нихром и нержавейку паял, пришлось обработать напильником до металла, похожего на медь. Попадалась UTPшка со стальной омедненной? жилой.
Да Китай тоже разный бывает...там теперь даже немецкий ЭПКОС делается, причем качество ничуть не хуже.
Есть ещё золотое правило: прежде чем что-то применить, испытать в разных условиях.
А насчет этих клемм - известно, что рабочая температура полиэтилена
ppkvin написал :
там теперь даже немецкий ЭПКОС делается, причем качество ничуть не хуже
Мне почему-то кажется, что клемники автор купил в ближайшем лабазе и отнюдь не "немецкий ЭПКОС", а чистокровный "галимый", со всеми вытекающими, в прямом и переносном
PS: Вы что-то серьезно к моему посту отнеслись
ppkvin написал :
Мне непонятно, как можно продавать полиэтиленовые колодки? Причем и на большие сечения - 6, 10 мм кв.
Они же обязательно "поплывут".
а Вы их используйте, не соединяя кое как в стык, а одевая на предварительно сделаную скрутку, как изолирующий колпачок... да и сами клеммники разные по качеству бывают, некоторые партии вполне достойные, а некоторые при затяжке лопаются, или резьба срывается, не надо самое "Г" покупать...