Уважаемые мастера, как правильно трактовать тип нагрузки и рассчитать её (допустимую мощность), если в существующий щит заходит кабель (ВВг вроде бы), три фазы, сечением 16 мм. кв., а нагрузка предполагается вся однофазная (кроме одного-двух приборов), также предполагается по возможности равномерно её распределить на три фазы?

Регистрация: 04.02.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 2517

Legion написал :
а нагрузка предполагается вся однофазная (кроме одного-двух приборов)

Предполагается обувь. Какая? Лаковые туфли или сапоги - заколенники?
Какой характер нагрузки?
Например, если это компьютерно-серверное оборудование, можно ждать следующего подарка: то по нейтрали превысит ток по самой нагруженной фазе. Импульсные блоки питания и третья гармоника, так их перетак через не могу...
Может быть активная (лампы накаливания, утюги, чайники, камины), может индуктивная (электродвигатели, ЛДС)... Считаем косинус ФИ, а для компьютерной техники - "повер-фактор" (почти тот же косинус, но не совсем - он учитывает несинусоидальность потребления).
Однофазные нагрузки Энергосбыт считает так: по отдельности на каждой фазе и тупо складывает.

Регистрация: 29.11.2008 Воронеж Сообщений: 102

PC (1), ик-сауна, кондишены, горсть телевизоров (7), горсть муз. цент. (4), электроплита, мк-печь, освещение (разное), розетки бытовые - короче, заказчик сам в раздумьях; нужно подсчитать допустимую мощность для УЖЕ существующего кабеля (арендуемое помещение).

Для трехфазной нагрузки вроде как-то так считать: 0,875/sqrt(T) т.е. число., деленное на кор. кв. из длитель._рабоч._периода. Это число и умножаем на допустимый длительный ток (из таблиц ПУЭ)
А вот для однофазной как?

Регистрация: 22.01.2009 Запорожье Сообщений: 227

Для однофазной разбрасываете ее по фазам, потом берете мощность максимальнонагруженной фазы умножаете на 3 и дальше считаете как трехфазную. Если перегруз (хотя врядли там будут стоять ограничители мощности) можно и с реле приоритета поиграться. Учитывайте что номинальный ток это не расчетный (тот по кототому кабель выбирают) тут еще коэффициенты спроса (или использования) играют

Регистрация: 30.09.2007 Ульяновск Сообщений: 1924

По любому пойдёт, но для удобства подели нагрузку на три части: типа освещение- одна фаза, другая фаза- левая сторона офиса, 3-я фаза - правая сторона. А то запугают Вас тут...

Регистрация: 29.11.2008 Воронеж Сообщений: 102

спасибо, хотя внятно никто не ответил :-)

упрощаю: сколько нагрузки можно повесить на ВВг 4х16?
часть кабеля идет по металл. открытым лоткам, а часть заштукатурена в стене.

какую таблицу из ПУЭ (1й раздел) надо смотреть?
каким автоматом защитить?
какой счетчик поставить (из соотношения цена\качество)? изначально склоняюсь к "Меркурию"

Регистрация: 30.09.2007 Ульяновск Сообщений: 1924

Legion написал :
упрощаю: сколько нагрузки можно повесить на ВВг 4х16? У Вас столько не наберётся.
часть кабеля идет по металл. открытым лоткам, а часть заштукатурена в стене.

Legion написал :
какую таблицу из ПУЭ (1й раздел) надо смотреть?

Оно Вам надо!

Legion написал :
каким автоматом защитить?

На вводе Вам сбыт скажет каким в зависимости на сколько кВА договор...

Legion написал :
какой счетчик поставить (из соотношения цена\качество)? изначально склоняюсь к "Меркурию"

склоняетесь- берите.Но вначале читайте ТУ, там требования к счётчикам есть. И берите самый дешовый из соответствующих требованиям и самый свежий по году выпуска. Успехов

Регистрация: 29.11.2008 Воронеж Сообщений: 102

//Оно Вам надо!
да, ибо нагрузка велика

//На вводе Вам сбыт скажет
не скажет, там по-другому все: есть владелец здания, ему сбыт уже все что мог - отдал :-) , владелец сдает нашему клиенту в аренду пол-этажа, на эти полэтажа приходят три кабеля 4х16 (в щитки соответственно), трехфазной нагрузки - пара-тройка шт., остальное - однофазка....

Legion написал :
упрощаю: сколько нагрузки можно повесить на ВВг 4х16?
часть кабеля идет по металл. открытым лоткам, а часть заштукатурена в стене.

Отвечаю развернуто:
Пятый столбец таблицы 1.3.6.= 75А с К=0,92 (для четырехжильного кабеля) х Uф=220 х К=1,73(корень из трех) = 26,2 КВт

Регистрация: 29.11.2008 Воронеж Сообщений: 102

2 ПРОРАБ
Большое спасибо.
Нагрузка выше, чем способность кабеля. :-( Придется клиента озадачить на менее "прожорливые девайсы". Возможность выбора еще есть.

Legion написал :
Нагрузка выше, чем способность кабеля.

Опишите подробно... Можно в личку..(если стесняетесь).
В реале больше 30 кВт реактива (ДРЛ), но с задержкой по запуску... держит 100А и не мяукает.

Регистрация: 29.11.2008 Воронеж Сообщений: 102

//если стесняетесь
с чего бы?

суммарно нагрузка тянет кВт на 100-110... просто приборы-потребители еще не приобретены, и это можно подкорректировать