Добрый день всем!
***
Порекомендовали мне делать ВСЮ новую электропроводку кабелем ВВГ 3х2,5 на розетки и ПВС 2х1,5 или ШВВП 2х1,5 на освещение. ВВГ уже купил 100м. Производитель ELECTRO CABLE GROUP. Моножила, медь, только напрягает то, что он весь какой-то скрученный винтом и цвет изоляции Красный, Зеленый, Белый, вроде не по ГОСТУ...
***
Провод будет частично идти по потолку, частично в штробах в стенах по штукатурке, немного в штробах в стяжке пола.
Электрик настаивает на прокладке ВСЕГО кабеля в ПВХ-гофре 16мм, якобы для возможности заменить перегоревший кусок.
Я в сомнениях, так как тянуть будет НЕРАЗРЫВНЫМИ кусками от щитка по групп розеток, а это 15-20-25м, да с изгибами по 90градусов, фиг его ВЫТАЩИЩЬ потом, он достаточно жесткий!
***
Вопрос: нужна ли гофра? Может лучше замуровать в штукатурке, оно и отвод теплоты в стену лучше будет! А если, не дай Бог, перегорит, то проще новую линию проложить...
Ну не верю я, что можно ЗАНОВО протянуть кабель ВВГ 3х2,5 длиной 20м через гофру с изгибами!

Регистрация: 19.04.2009 Петропавловск-Камчатский Сообщений: 403

Suchkoff написал :
Вопрос: нужна ли гофра?

Не нужна.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Suchkoff написал :
ПВС 2х1,5 или ШВВП 2х1,5 на освещение.

Надо тот же ВВГ, но только 3х1,5.

Suchkoff написал :
Производитель ELECTRO CABLE GROUP. Моножила, медь, только напрягает то, что он весь какой-то скрученный винтом и цвет изоляции Красный, Зеленый, Белый, вроде не по ГОСТУ...

Это уже к Запорожью вопросы. В конечном итоге, вам этот кабель не принёс кто-то, а вы его сами выбрали и купили.

Suchkoff написал :
Электрик настаивает на прокладке ВСЕГО кабеля в ПВХ-гофре 16мм, якобы для возможности заменить перегоревший кусок.

Похоже, что начинающий электрик, пользующийся пока не своим опытом, а услышанным где-то или прочитанным.

Suchkoff написал :
фиг его ВЫТАЩИЩЬ потом

Вы абсолютно правы.

avmal написал :

avmal написал :
Цитата:
Сообщение от Suchkoff
ПВС 2х1,5 или ШВВП 2х1,5 на освещение.

Надо тот же ВВГ, но только 3х1,5.

avmal написал :
Цитата:
Сообщение от Suchkoff
ПВС 2х1,5 или ШВВП 2х1,5 на освещение.

Надо тот же ВВГ, но только 3х1,5.

***
а на лампочки, светильники и бра тоже нужно третий провод, заземление?

Регистрация: 05.06.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 2010

Suchkoff написал :
а на лампочки, светильники и бра тоже нужно третий провод, заземление?

...там и четвертый-пятый провод не помешает - вдруг захотите светильник поменять, группы разбить или плавное включение сделать..

***
этот кабель специально винтом по оси скручен?

Gleden написал :
...там и четвертый-пятый провод не помешает - вдруг захотите светильник поменять, группы разбить или плавное включение сделать..

***
о, а это идея, заложить лишний провод, вдруг, действительно,жена вместо лампочки в стиле минимализма потом захочет люстру богемского хрусталя о 2-х(3х) режимах освещения!
***
так вот зачем на освещение провод 3х1,5 пускать!

Регистрация: 05.06.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 2010

Suchkoff написал :
кабель специально винтом по оси скручен

Угу, технологическая особенность..

Регистрация: 21.02.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 1141

Suchkoff написал :
о, а это идея, заложить лишний провод, вдруг, действительно,жена вместо лампочки в стиле минимализма потом захочет люстру богемского хрусталя о 2-х(3х) режимах освещения!
***
так вот зачем на освещение провод 3х1,5 пускать!

не... не так... если жена "захочет люстру богемского хрусталя о 2-х(3х) режимах освещения!", то нужно будет уже 4х1.5 или 5х1.5.
землю на освещение тоже надо! по правилам...

Регистрация: 05.06.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 2010

mazai999 написал :
землю на освещение тоже надо! по правилам...

Не всегда:

Меры защиты от прямого прикосновения
1.7.70. Размещение вне зоны досягаемости для защиты от прямого прикосновения к токоведущим частям в электроустановках напряжением до 1 кВ ... может быть применено при невозможности выполнения мер, указанных в 1.7.68-1.7.69, или их недостаточности.
При этом расстояние между доступными одновременному прикосновению проводящими частями в электроустановках напряжением до 1 кВ должно быть не менее 2,5 м. Внутри зоны досягаемости не должно быть частей, имеющих разные потенциалы и доступных одновременному прикосновению.

В вертикальном направлении зона досягаемости в электроустановках напряжением до 1 кВ должна составлять 2,5 м от поверхности, на которой находятся люди ().

Указанные размеры даны без учета применения вспомогательных средств (например, инструмента, лестниц, длинных предметов).

Если потолки высокие, люстры можно не заземлять

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Gleden написал :
Если потолки высокие, люстры можно не заземлять

То, что вы, всё-таки, отыскали ПУЭ поверить можно. Теперь вам остаётся только научиться пользоваться ими.

Регистрация: 05.06.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 2010

2 avmal так проясните ситуацию.. А то: верю - не верю..
Лучшая защита - расстоянием. Если до люстры нельзя достать, то и землить её не обязательно..

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Gleden написал :
Лучшая защита - расстоянием.

Лучшая защита от электричества - его отсутствие.

Gleden написал :
проясните ситуацию.. А то: верю - не верю..

Если вы про обязательность трёхпроводных групповых линий, то не поленитесь и почитайте ПУЭ или воспользуйтесь поисковиком форума - по меньшей мере два-три раза в неделю производится цитирование одних и тех же пунктов ПУЭ, которые вы должны знать как "Отче Наш", коли залезли в эту область и решились давать советы.