На проводе (трехжильном) выведенном сквозь плитку в санузле (для подсветки зеркала) обнаружил поперечный порез. Глубокий. Вскрыл внешнюю изоляцию - выяснилось, что прорезана изоляция заземляющей жилы, фаза и ноль на повреждены. Пока замотал все изолентой. Порез - всего в 10-12 мм от стены. Как быть дальше? Рушить свежеположенную плитку и извлекать кабель очень не хочется....

bvn-2005 написал :
выяснилось, что прорезана изоляция заземляющей жилы, фаза и ноль на повреждены

Даже мотать излишне (тем паче "извлекать" провод - или есть еще какие подозрения? )

bvn-2005 написал :
Пока замотал все изолентой.

Все правильно... Как ни странно, но ПРАВИЛА требуют равноценной изоляции РЕ и Фазного проводников.

bvn-2005 написал :
Как быть дальше?

Забыть...
Но! Измерение сопротивления изоляции, проводки перед вводом в эксплуатацию - никто не отменял!

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12555

haramamburu написал :
Даже мотать излишне (тем паче "извлекать" провод - или есть еще какие подозрения? )

если сомниваетесь и если есть возможность - термоусадка Вас успокоит

Это мое мнение и его не навязываю