avmal написал :
Ни к рабочим контактам розетки, ни к регулятору температуры РEN не подключается - подключается N.
Где я советовал обратное?
Если бы Вы читали внимательно, то заметили бы, что всего навсего привел пример. Сформулировал неудачно, уже исправил.
avmal написал :
Сопротивление петли не имеет никакого отношения к состоянию совмещённого нуля.
Даже если ее (петли) сопротивление не позволяет пройти току КЗ, способному вызвать мгновенное срабатывание вводного автомата или предохранителя? (сплош и рядом в старых домах)
avmal написал :
При рассмотрении вопроса о возможности деления совмещённого нуля
А кто и где ставил такой вопрос?
avmal написал :
Надо бы вам почитать летиратуры соответствующей прежде, чем советы давать.
А Вы считаете себя этаким верховным гуру, который знает, кому что можно, а что нельзя
7351 написал :
информацию качестве может дать только измерение сопротивления петли фаза-нуль.
Сопротивление петли не имеет никакого отношения к состоянию совмещённого нуля.
7351 написал :
Большинство людей даже не представляет что это
Вы, по всей видимости, тоже.
7351 написал :
Вопрос о сечении вообще не стоял.
При рассмотрении вопроса о возможности деления совмещённого нуля, вопрос о сечении стоит в первую очередь.
7351 написал :
Те же "теплые полы" часто запитывают через реле температуры, устанавливаемое вместо розетки, и тогда разрыв PEN проводника автоматом становится нарушением ПУЭ.
Ни к рабочим контактам розетки, ни к регулятору температуры РEN не подключается - подключается N.
Надо бы вам почитать летиратуры соответствующей прежде, чем советы давать.
Gru написал :
Цитата:Сообщение от ПУЭ
1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
Те же "теплые полы" часто запитывают через реле температуры, устанавливаемое вместо розетки.
avmal написал :
чтобы определить сечение нулевого проводника в стояке и его состояние, совсем не обязательно нанимать электролабораторию.
Вопрос о сечении вообще не стоял.
Gru написал :
отсутствует информация о качестве нулевого провода
А информацию качестве может дать только измерение сопротивления петли фаза-нуль. Большинство людей даже не представляет что это, а тем более не знает как и не имеет чем.
7351 написал :
.Если щиток выполнен по ПУЭ, то вводной автомат разрывает только фазу.
... или фазу и ноль одновременно.
7351 написал :
Эта информация, как правило, отсутствует. Для того, чтобы ее иметь, или быть уверенным в имеющейся, нужно за свой счет нанимать аттестованную электролабораторию.
Для того, чтобы определить сечение нулевого проводника в стояке и его состояние, совсем не обязательно нанимать электролабораторию.
Gru написал :
Более того, отсутствует информация о качестве нулевого провода стояка
Эта информация, как правило, отсутствует. Для того, чтобы ее иметь, или быть уверенным в имеющейся, нужно за свой счет нанимать аттестованную электролабораторию.
Теперь насчет пункта 1.7.145. ПУЭ.
1.Если щиток выполнен по ПУЭ, то вводной автомат разрывает только фазу.
2.Насчет "земли" (РЕ по ПУЭ) согласен - правильно присоединять ее к клеммнику РЕN, на отдельный болт с проводом РЕN, идущим на УЗО.
Вариант 7351 - УЗО поставить в щиток на кухне ... "земляной провод розетки" (не нулевой) подсоединяется на вход ноля в УЗО.
Вариант steel68 - "Заземляющие провода" с теплого пола и стиралки соединить в распаячной коробке клемниками WAGO, и зазмляющий провод ушел на вход нулевого провода в УЗО в вводном щитке.
Оба варианта предполагают деление N на N и защитный нулевой проводник на входных клемах УЗО после входного автомата, что недопустимо по действующим ПУЭ.
ПУЭ написал :
1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
Более того, отсутствует информация о качестве нулевого провода стояка и, соответственно, нет оснований считать его PEN и использовать для организации заземления/зануления.
steel68 написал :
и зазмляющий провод ушел на УЗО в вводной щиток.
Вначале ветки была информация
steel68 написал :
проводка выполнена проводом NYM 2x2.5
как бы не было заземляющего провода к вводному щитку.
А потом
steel68 написал :
Проводка выполнена проводом 3х2,5. сорри.
Так, что появился третий провод, а это в корне поменяло условия задачи.
Из-за этого возникла некоторая путаница, и в итоге появилось два решения - правильных
steel68 написал :
Может имеет смысл подключить теплый пол к кабелю, подведенному к стиральной машине (мощность 2. 25 кВт), и поставить на это УЗО на 10 мА?
7351 написал :
Фаза заходит в УЗО и с выхода УЗО идет на фазу розетки;
Ноль заходит в УЗО и с выхода УЗО идет на ноль розетки;
Почему тогда нельзя так сделать в вводном щитке?
7351 написал :
Если УЗО будет стоять в вводном щите, сработка будет при контакте фазы и заземленного предмета (отопление, газ, водопровод) через человека. При этом человека "дернет" конкретно.
"Заземляющие провода" с теплого пола и стиралки соединить в распаячной коробке клемниками WAGO, и зазмляющий провод ушел на УЗО в вводной щиток.
[QUOTE=steel68]Проблема только в том, в стояке доме отсуствует заземляющий провод (есть толька фаза и ноль)
Так УЗО для таких случаев и придумано.
Фаза заходит в УЗО и с выхода УЗО идет на фазу розетки;
Ноль заходит в УЗО и с выхода УЗО идет на ноль розетки;
"земляной провод розетки" (не нулевой) подсоединяется на вход ноля в УЗО.
Т.е. "ноль" до УЗО заменяет землю. При пробое фазы (токе утечки выше 10 или 30 или 100 милиампер, соответственно току срабатывания УЗО) на "земляной провод", УЗО сработает.
steel68 написал :
проводка выполнена проводом NYM 2x2.5
Проводка выполнена проводом 3х2,5. сорри.
7351 написал :
Если УЗО поставить в щиток на кухне к нему можно подключить нормальные евророзетки с заземляющим контактом и тогда УЗО будет срабатывать сразу при пробое изоляции на корпус или экранирующий провод теплых полов.
Если УЗО будет стоять в вводном щите, сработка будет при контакте фазы и заземленного предмета (отопление, газ, водопровод) через человека. При этом человека "дернет" конкретно. Но, как говориться, каждый хозяин-барин.
Проблема только в том, в стояке доме отсуствует заземляющий провод (есть толька фаза и ноль)
Можно, конечно, использовать подрозетник, как распредкоробку, но я бы так не делал. И заказчиков всегда отговариваю от соединения розеток "шлейфом".
Кстати, еще один довод за установку щитка на кухне, вместо розетки:
steel68 написал :
проводка выполнена проводом NYM 2x2.5
Если УЗО поставить в щиток на кухне к нему можно подключить нормальные евророзетки с заземляющим контактом и тогда УЗО будет срабатывать сразу при пробое изоляции на корпус или экранирующий провод теплых полов.
Если УЗО будет стоять в вводном щите, сработка будет при контакте фазы и заземленного предмета (отопление, газ, водопровод) через человека. При этом человека "дернет" конкретно. Но, как говориться, каждый хозяин-барин.
4Серый написал :
у вас меньше всего нагрузка на розетке плиты,логичнее всего к ней подключиться.
можно и так. вопрос вот в чем:
7351 написал :
Автомат на 25 А, после него УЗО на 10 мА, после него кабель, который идет к стиралке, на конце кабеля щиток на два автомата (16 А-стиралка, 6 А-теплый пол).
Имеет это смысл? Не хочется как то ставить еще один щиток на кухне.
steel68 написал :
Может имеет смысл подключить теплый пол к кабелю, подведенному к стиральной машине (мощность 2. 25 кВт), и поставить на это УЗО на 10 мА?
Конечно, имеет.
Автомат на 25 А, после него УЗО на 10 мА, после него кабель, который идет к стиралке, на конце кабеля щиток на два автомата (16 А-стиралка, 6 А-теплый пол).
Так бы я сделал себе.
steel68 написал :
На кухню от квартирного щитка проведено 3 кабеля (проводка выполнена проводом NYM 2x2.5), которые подключены к УЗО 40А 30 мА, вводной автомат 32А
а что автомат в щите один вводной что ли,других нет?
Будем менять кухонный гарнитур, в связи с чем будут меняться полы (в настоящей момент - деревянные).
Поскольку будет на пол будет заливаться стяжка и выкладываться плиткой, появилась идея сделать на кухне теплый пол, в этом случае площадь обогрева составит 4,5 м2.
Поскольку провести отдельный кабель от шитка для теплого пола проблематично (придется вести работы в коридоре, чего не хочется, ремонт закончился год назад), можно ли подключить теплый пол к одной из существующих веток (мощность пола - 700 Вт)?
Может имеет смысл подключить теплый пол к кабелю, подведенному к стиральной машине (мощность 2. 25 кВт), и поставить на это УЗО на 10 мА?