2-ой раз самопроизвольно срабатывает автомат на даче 63A, 1 фаза (legrand).
Ниже стоит УЗО 63A 30 мА (legrand) и автоматы на потребителей.
В первый раз из потребителей был включен только свет (дело было летом 2009, на свет автомат 6A)
Второй раз - сейчас, в моё отсутствие, был включен только 1 конвектор 2.5 квт на автомате 16A.
Вся проводка наружняя, хорошо просматриваемая, без видимых повреждений, сечение соответсвует нагрузкам, винты на автоматах хорошо затянуты.
На даче часто включаю нагрузку суммарно 10-12 квт на несколько часов, автоматы держат соотвтественно их номиналам.
Что не в порядке - Автомат 63А, УЗО или скрытый дефект проводки который раз в год может вылезти?
Моё мнение - дефект автомата.
Кстати, legrand штука хорошая, но иногда слишком капризная (АВВ гораздо живучее). Кирпичной пыли, перезатяжки клемм и т.д. не было?
Насчёт лампочки есть подозрение, так как одна как раз таки перегорела.
НО! Она перегорела когда я _выключал_ свет. Может ли автомат сработать в таком случае - не знаю.
Винты на автоматах затянуты насколько это максимально возможно ручной отвёрткой, подтянуть невозможно.
Накрошить в него кирпичной пыли - совсем немного. И 2-3 раза отключить рукой под током хотя бы в 10%.
Чуть сильнее затянуть клемму.
Сильно отсыревший автомат разомкнуть пару раз без просушки.
Да много чего - шаловливых ручек у нас хватает.
Нижестоящий конечно же не сработал, иначе всё понятно было.
УЗО не сработало. Только 63А автомат.
КТП это что? Трансформатор? 280 метров.
Вопрос - может ли сработать автомат при _ВЫКЛЮЧЕНИИ_ света (и возможного перегорании лампочки при этом)???
Мой вариант - сработал от перегруза, в течении длительного времени. 12 кВт при коэффициенте мощности 0,85 - уже перегруз по вводному автомату. Отходящие же держат по своему номиналу - это да, только их видимо много))(например 10 автоматов по 16А + 5х6А) Небольшой скачок по току вызванный выключателем , был "последней каплей".
Перегруза не было. 12 квт я указал что бывает и такая нагрузка - при этом автоматы не срабатывают. Сработал автомат в первый раз при нагрузке менее 6А - (лампочка), второй раз - менее 16А (2.5 квт конвектор).
Опс, первый ответ не увидел
Не могу понять физику процесса... Лампочка начинает перегорать после выключения, внутри лампочки происходит КЗ, но как успевает это КЗ дойти до автомата если выключатель разорвал цепь?
Вводной 2х-полюсный? Отходящие 1-полюсные? Если да - то вводной реагирует на ток КЗ в нулевом проводе.
Проверь проводку на предмет замыкания фазы на нуль. Я бы проверил распаечные коробки, выключатель, расключение внутри светильника.
Извиняюсь. Выше хрень написал о КЗ в нуле. Имел ввиду что КЗ фазы на нуль может быть вследствие некачественного соединения проводки в вышеуказанных местах. А так как величина КЗ может быть небольшой то вводной срабатывает по общему перегрузу. Если же отключены все остальные нагрузки то вводной может иметь отличную от отходящих характеристику по срабатыванию на КЗ, как вариант.