Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 07.07.2008 Красноярск Сообщений: 29
#1693661

Здравствуйте, уважаемые знатоки!
В гаражном кооперативе применен групповой прибор учета СА4У-И672 2004 г. выпуска. Просто случайно было подмечено, что при снятых плавких предохранителях, защита от перегрузки и
КЗ со стороны потребителя, присутствует самоход. За двое суток набег составил около 30 кВт (коэффициент 20). Диск малозаметно вращался.
Пожалуйста, подскажите аналогичный прибор учета на замену индукционному счетчику СА4У-И672, включенному по 4-проводной схеме в трехфазную сеть (всего десятипроводное подключение) через токовые транформаторы 100/5. Не хотелось бы переделывать в учетнораспределительном шкафу что-либо, там монтаж - демонтаж. Понятно, что межповерочный интервал 6 лет и нужно его поверять, но чтобы такой самоход. Прибор установлен на улице в запираемом неотапливом шкафу. А у нас в Сибири морозы и -30 и ниже. Предполагаю, что при поверке в НУ указанный дефект может и не проявится. Может я и не прав. Или Вы предложите другой путь решения этого косяка, т.е. без замены прибора.
Благодарю всех откликнувшихся.

С уважением...

PS Нашел подобный СЭТ4-1/1, что скажете?

Регистрация: 19.04.2009 Петропавловск-Камчатский Сообщений: 403

sedoym написал :
Или Вы предложите другой путь решения этого косяка, т.е. без замены прибора.

Перекинуть фазы местами(перефазировка).

Реклама Электромонтажные трубы IEK

Для внутренней электропроводки, для подземных линии.
Быстрый удобный монтаж, надежная защита кабеля!

Подробнее
Регистрация: 04.02.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 2522

amidant написал :
Перекинуть фазы местами(перефазировка).

На именно индукционных это НЕДОПУСТИМО.
Для начала: выяснить, какие счётчики признаёт Ваша сбытовая.
Если не требуется именно электроника - рекомендую "ТРИО". Кстати, они до минус 30 градусов работоспособны. А на заказ до минус сорока выпускаются. Вот с чем-чем, а с самоходом на них я не сталкивался.
Да любой 5-Амперник годится. Только не индукционный. Или как ТРИО электронно-механический (с барабанчиками, но без диска), или чистая электроника - там межповерочный интервал и 16 лет бывает.

Регистрация: 19.04.2009 Петропавловск-Камчатский Сообщений: 403

Одинец написал :
На именно индукционных это НЕДОПУСТИМО.

Почему ?

Регистрация: 04.02.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 2522

Там направление вращения фаз критично. Из-за расположения катушек вокруг диска. Если направление не совпадает - счётчик работает с ошибкой.
Много, но вскользь об испытаниях на погрешность с обратным чередованием фаз упоминается в ГОСТе:
"Счётчики электрические активной и реактивной энергии индукционные. Общие технические условия" ГОСТ 6570-75 (СТ СЭВ 1108-87), он с кучей изменений и дополнений в более поздние времена...
Инспектора порядок чередования на электронике проверяют только если есть ТТ, а на прямоточниках - очень редко. На индукционных - не помню, чтобы хоть раз забыли померить...

А уж если перекинуть только счётчик от ИКК, но при этом не поменять ВСЮ разводку от ТТ - ждите штраф...

Регистрация: 19.04.2009 Петропавловск-Камчатский Сообщений: 403

Причины вызывающие самоход индукционного счетчика в эксплуатации:
-обратный порядок чередования фаз напряжений.
-отсутствие напряжения на одной из фаз.
-разные значения фазных напряжений.
-схема включения трехфазного счетчика выполнена с совмещенными цепями тока и напряжения.
-неправильная регулировка счетчика.

Регистрация: 04.02.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 2522

Проще искоренить эту индукционную гадость. Ведь сейчас никто не пользуется ламповыми цветными телевизорами или там патефонами...

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 10370

Одинец написал :
На именно индукционных это НЕДОПУСТИМО.

Не знаю как сейчас, но в свое время у поверяльщиков узнавал - самоход допускается, но если не ошибаюсь - 1 оборот то ли за 10мин то ли за 20 мин. А вот то что возможно перепутать фазы - так на то есть индикатор, фазоуказателем зовется. Если что-то новое - обязательно проверялось, если старенькое - то помечалось. И все равно хоть прямого включения хоть через ТТ - все равно старались схему проверить, чтобы не накуралесено было. Ну это уже индивидуально, хотя и законно требуется проверка схемы

Одинец написал :
Проще искоренить эту индукционную гадость.

Зачем же так категорично. Встречается старье которое лучше супер нового работает. Что касается счетчиков - у самого на даче два раза цифровые менялись - брак чистейший, сами сетевики сказали, которые меняли.
А старенькое - пусть не в тему - сейчас самый писк ламповые усилки или посмотрите хотя, по-хорошему, некоторый люд из-за возраста и не знает про винил, который ушел в прошлое. Так что любая техника хороша по-своему, что-то лучше что-то хуже. Все остальное читайте ниже

Это мое мнение и я его не навязываю

Регистрация: 04.02.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 2522

Ким написал :
самоход допускается, но если не ошибаюсь - 1 оборот то ли за 10мин то ли за 20 мин

На классе 2,5 либо 2. На "колобахе" самоход не допускается.

Регистрация: 07.07.2008 Красноярск Сообщений: 29

Чередование фаз в норме, т.е. А-В-С (определялось индикатором чередования фаз). Перекос фаз - надо измерить, но не думаю, что там в недопуске, т.к. фазы ранее были раскинуты грамотно и клещами токовыми нагрузка равномерная. "Терзают смутные сомнения", даст ли какой результат изменение по такой схеме - А-В-С , С-А-В, В-С-А и естественно с переключением токовых входов на вводе прибора учета. Если так разобраться, то самоход составил 1 контрольное деление по лимбу( с учетом к-та ТТ это х20, даже и не заметишь, но энергия то не потреблялась, 30кВт*час необходимо оплатить и так за двое суток. Вот пока стою на перепутье.

С уважением...

Реклама
Автоматы 16А в ЭТМ от 84 р.

Более 400 моделей от ведущих производителей в наличии в ЭТМ.
Магазины в 73 городах РФ. Подробнее

Регистрация: 04.02.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 2522

Ким написал :
сейчас самый писк ламповые усилки

Но не ламповые телевизоры...
так что ставьте нормальный счётчик...