Одинец написал :
Их найдёте явно быстрее, чем селективные на такие мелкие токи.

Вам персональное спасибо и всем ответившим. Теперь знаю что сделать

Регистрация: 04.02.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 2517

игорь3 написал :
Хотелось бы узнать какой автомат

-

Одинец написал :
"D" на вводе и "В" в группах.

Их найдёте явно быстрее, чем селективные на такие мелкие токи.

игорь3 написал :
Продавец автоматов на рынке

М-да... Я бы выразил своё мнение, но какие там предлоги - нецензурными будут даже паузы для вдоха воздуха... Точно забанят...

Одинец написал :
А если по науке - то автомат нормальной ценовой категории, и имеющий характеристику "D"...
При таких близких номиналах селективность обеспечить непросто, для параноиков "D" на вводе и "В" в группах.

Продавец автоматов на рынке может и не понять, какой "параноик мне продать" (Извините пожалуйста) Хотелось бы узнать какой автомат с задержкой доступен в продаже и как он называется?
.Вот, что еще нашел:
В чем отличие автоматов класса B и C?
Автоматы разделяются по типу мгновенного расцепления на B, C или D. По нему можно вычислить кратковременное значение тока, при котором автомат не сработает на расцепление. Для типа ”B” самого чувствительного (без задержки срабатывания расцепления) этот диапазон от 3 до 5 значений номинального тока. Такие автоматы применяется в цепях без больших скачков тока. Тип расцепления ”C” ( без задержки срабатывания расцепления) рассчитан на токи в 5-10 раз превышающие номинальный. Применяется в цепях, в которых возможны большие токи включения. Тип ”D”(с задержкой срабатывания расцепления) применяется в цепях, в которых могут быть большие пусковые токи от 10 до 50 значений номинального тока.

Одинец написал :
На ввод автоматы ИЭК лучше не ставить - там место для АВВ. Ну или наоборот - поставьте АП40.

АП40 не влезет в коробочку счетчика на столбе.
Там стоит ограничивающий 3х фазный автомат на динрейке.
Слышал , что есть автоматы (НА ДИНРЕЙКУ) которые расчитаны именно на задержку срабатываия (Вроде с индексом S ?)

вот здесь читайте

Регистрация: 04.02.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 2517

На ввод автоматы ИЭК лучше не ставить - там место для АВВ. Ну или наоборот - поставьте АП40.
А если по науке - то автомат нормальной ценовой категории, и имеющий характеристику "D"...
При таких близких номиналах селективность обеспечить непросто, для параноиков "D" на вводе и "В" в группах.

Какой автомат при КЗ срабатывает с задержкой относительно обычных автоматов?.
Ситуация: при КЗ срабатывает вводной автомат (25А изк) на счетчике на столбе раньше чем автоматы (6, 10, 16А) на группе. Приходится лезть на столб (что не легко). Понятно, что короткое замыкание редкое явления. И все таки , хочется найти автомат с задержкой срабатывания