multikx написал :
значит он 2 полюсной же

multikx написал :
Выключаю первый автомат ( второй включен)-квартира полностью обесточена. Включаю первый и выключаю второй-результат тот же

Нет. Два однополюсных - это никак не один 2хполюсный. 2хполюсный срабатывает при превышении тока в любом полюсе и рвёт сразу оба.
А так, если сработает автомат в нуле - проводка под напряжением. Тут это неоднократно обсуждалось.

фото будет завтра)
в автомат заходит 2 провода провод лапша раздваивается прямо перед автоматом ( из этого я поспешно сделал вывод что это ноль и фаза) и выходит 2 провода...( значит он 2 полюсной же)?

Регистрация: 04.02.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 2517

Автоматы в фазном и в нулевом проводе, скорее всего. Наследие 127 Вольт - ныне ОЧЕНЬ опасная штука.
Искоренить путём замены на 2хполюсный автомат.
А вообще - фото в студию.

добрый день) у меня такая ситуация:
квартира в кирпичной 5-этажке, в лестничном щитке 2 вводных автомата, после них идет сразу разводка по квартире. Выключаю первый автомат ( второй включен)-квартира полностью обесточена. Включаю первый и выключаю второй-результат тот же. Короче при одном любом выключенном автомате квартира обесточена полностью. Кто подскажет как так устроена проводка)? И выполняют ли автоматы при таком подключении свою функцию защиты от превышения допустимой мощности тока. Заранее спасибо)