Denis_D написал :
Да, вытянули стояк, в жилом доме. 12 этажей 4 подъезда.
По всей улице. Примерно 10 домов.
И никто этого не видел? Не кажется ли вам что это сами "электрики" удалили "ненужнай" по их мнению провод? Ведь что удалять так чтоб не было моря огня и всё продолжало работать ещё знать надо было.
2Denis_D Если в квартире трехпроводка - то Вы не только остались без защиты, но даже хуже: все защитные контакты розеток и электроприборов соединены между собой третьей жилой проводки, но к защитному нулю стояка (пятая жила) не подключены, а значит, при пробое на корпус в любом приборе напряжение появится на всех, что резко увеличивает риск поражения.
А если в квартире двухпроводка - то для Вас ничего не поменялось за исключением того, что этажный щиток теперь не занулен и есть риск появления опасного потенциала не нем.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Спасибо.
Получается что если у кого-то стиралка или плита неисправна, то все корпуса заземленных приборов во всех квартирах на этаже оказываются под напряжением?
Denis_D написал :
Получается что если у кого-то стиралка или плита неисправна, то все корпуса заземленных приборов во всех квартирах на этаже оказываются под напряжением?
Ага
Denis_D написал :
А на работоспособность УЗО это как-то влияет?
Denis_D написал :
Получается что если у кого-то стиралка или плита неисправна, то все корпуса заземленных приборов во всех квартирах на этаже оказываются под напряжением?
Да, если все квартиры остались подключены к общей шине РЕ в щитке - потенциал "достанется" всем.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
2Denis_D Угу. Ваше УЗО продолжает как-то защищать и Вас и соседей. Но если у соседа или у Вас на какой-то линии нет УЗО - то при пробое потенциал придет по РЕ-проводнику, который идет в обход УЗО - и Ваше УЗО против этой беды беспомощно.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Denis_D написал :
Да, вытянули стояк, в жилом доме. 12 этажей 4 подъезда.
По всей улице. Примерно 10 домов.
Объясните, пожалуйста, это как? Вырезали жилу из кабеля ВВГ 5х16??? Или у Вас как то по другому сделали пятипроводку, просто сам реконструкциями занимался, слямзить жилу из кабеля не реально, неужели сделали 5 ПВ-1 16, но тогда кто такое разрешил? Это не реконструкция, а х.з. что. Да, склоняюсь к мысли, что только специалист мог провести такой "ЭКС".
По типовым проектам монтируется ВВГнг 5х16 (в трубе можно и ПВ, смотря какой канал). Но это у нас, в каждом городе свои городовые. Грех желать кому-то смерти, но когда такое читаешь, ни чуть не жалко поджаренных охотников за цветметом. А по существу вопроса думаю дохлое дело. Никто, ничего ремонтировать не будет, страна, понимаешь, у нас такая
А где я возьму другое, если по осени, при такой вот реконструкции получил от генподрядчика ЦУ такого вот содержания: " У нас на складе провода ПВ нету, дык ты это распусти ВВГнг 3х2,5, потом скрути две жилы вместе, вот его и используй" Это для разводки ЩЭУ вместо четвёрки ПВ. Нормально? Оптимизма не поубавилось?
mascot71 написал :
...Или у Вас как то по другому сделали пятипроводку, просто сам реконструкциями занимался, слямзить жилу из кабеля не реально, неужели сделали 5 ПВ-1 16, но тогда кто такое разрешил? Это не реконструкция, а х.з. что...
Это наш этажный щиток после реконструкции (или "х.з. чего"?). 5-проводный стояк - справа.
Что-то не так?
2ПPOPAБ Вот, смотрите где инженер тех надзора от управляющей компании? Вот он Шабаш- монтаж, эх жаль я своё не сфоткал, тоже не ах, но на этом фоне я ГУРУ. Не так??? где труба???, ПВ в бетонном канале нельзя, что там за хрень вверху? Не должно быть ничего ржавого Сто пудов там в тех задании замена или реконструкция, а это значит что ничего, никакого старья, кроме непосредственно самих счётчиков там быть не должно, а тут АЕ. Я вычишал всю начинку кроме квартирных хвостов, и укладывал проводок к проводку, а тут всё в кучу свалено, из плюсов узо, в Ярославле ограничились 1АВ2Р на ввод и по 1АД+3АВ на квартиру, но ужасов с ПВ не было, я проклиная всё пихал кабель.
Ну вот еще в копилку того, что делается. Поменяли сам стояк и поставили двухполюсные китайские автоматы C32 вместо пакетников. И серые наборные клеммы вместо нулевых шинок. Групповые ИЁКи с ДЭКами - это что жильцы сами меняли. Kopp G16 - это еще с советских времен остались... Никаким "старые только счетчики" и близко не пахнет. Причем как раз счетчики энергосбыт потом поменял...
Не, я балдею, все квартиры от одной фазы, надеюсь по этажам то хоть разные? А я дурак заморачивался, каждому монтажнику давал записку какие фазы использовать, а тут леххко раз весь этаж от одной фазы. Это 1 этаж? что там делает автомат хозосвещения? Что такое СМ? не домофон и не усилок антенный? Впрочем всё кроме квартир должно быть в ВРУ. Что за ржавый кусок г вверху? Самый смак, это люмень на и от счётчиков, тоже наверное ПВ-1 4мм2 не нашли, нет и не надо. Это Вы до экспроприации сфоткали я так понимаю, ибо земля есть, или она где то в другом месте отчикана
Чуть-чуть подробностей.
Во время реконструкции проложили пластиковую гофру.
В гофре 5 жил примерно в палец толщиной.
А через пару недель соседа тряхануло от плиты током, он полез смотреть (он электрик)
а там жил осталось только 4, желто-зеленой нет. А на лестничной клетке куски провода и зажимы "орех" если не ошибаюсь, валяются.
В милиции когда принимали заявление сказали что выкусали по всей улице.
Сегодня пытался оставить заявку не ремонт, все такие нервные, и все вначале делали вид что первый раз слышат, хотя в дальнейшем признавались что знают что на всей улице так.
И диспетчер и электрик вначале все воспринимали в штыки.
Правда когда узнавали что по факту хищения есть заявление в милиции становились более адекватны.
Потом даже аварийка приехала, правда чуть не устроили мне зануление на рабочий ноль, но спасибо форумчанам я их вовремя остановил. Естественно вдвоем они восстановить 12 этажей в 22 часа не в состоянии. Но теперь у меня есть база для дальнейших обращений.
P.S. когда приехала аварийка, на лестнице была соседка, она рассказала, что как раз вчера, она имела неосторожность, в процессе мытья посуды, второй рукой коснуться электроплиты. Дернуло так что подпрыгнула. УЗО как я понял не сработало. Потому что она сказала что все продолжило работать.
mascot71 написал :
На однофазную шинку - денег не хватило
Нам тоже не дали, но перечмычки, хоть ровные делали
Ну да,начальство зачастую считает те шинки баловством и лишней растратой денег.Похоже оно всерьёз думает что нужны они исключительно для удобства монтажа. И даже вынужденные замены вышедших из строя недешёвых автоматов его не убеждает.
Д. В. Х. С. написал :
Ну вот еще в копилку того, что делается.
Ещё жестче. Чем у 2Dachnik77
а ведь проекты то типовые, должно быть по другому, завтра попробую найти силы съездить сфоткать свою работу, там тоже не фонтан, но хоть косяков нет. 2Denis_D Сколько Вы доплачивали? Насколько я знаю, в тех домах что я делал с каждой квартиры собирали ещё по 2 т.р. в дополнение к деньгам выделенным городом
Работа с отключением подъезда, а жильцы очень нервные ну не хотят без света весь день сидеть, так что вылизывать особо не когда, но те не менее постулат
ПPOPAБ написал :
"Внешний вид электроповодки - визитная карточка электромонтажника!"
Эти электрики вообще молодцы.
Отключали всего раза 3 минут по 5-20 максимум.
Отремонтировали соседям плиту (из-за неё УЗО срабатывало).
Всех проинструктировали как пользоваться УЗО и автоматами.
В щитке проект приклеили.
Старые автоматы (у кого свои были) всем отдали.
Как я понял подрядчик деньги не тырил и непосредственно рабочим платил хорошо.
А как такая схема подключения называется?
А то 5-проводной стояк хоть и понятно, но все-таки не тех.термин.
mascot71 написал :
... Вот он Шабаш- монтаж... где труба???, ПВ в бетонном канале нельзя, что там за хрень вверху? Не должно быть ничего ржавого ... а тут АЕ. Я вычишал всю начинку кроме квартирных хвостов, и укладывал проводок к проводку, а тут всё в ...
Хм-м... А хде же, где настоящие электромонтажники? Поясню:
[*]реконструкцию делала одна контора. Надо полагать профессиональная. Все ИЭКи - от них.
[*]автоматы АЕ поставили мне и соседу профессионалы по подключению СМ от М-Видео (тоже не последняя контора) - в существенно разное время, т.е. не один и тот же мастер
[*]они же (эти мастера) подключили СМ проводом ПВС 3х1.5 (который, как я понимаю, не годится для стационарной проводки)
[*]соседу (автоматы крайние правые) профессионалы на ВСЕ линии (освещение, розетки, СМ и эл/ плита) поставили одинаковые Легранды на 20А. Когда я полез переделывать свою часть щитка (предварительно начитавшись этот форум) и уведел это, то сказал ему. Он ответствовал: "... делала профессиональная контора по договору во время полного ремонта квартиры. Пока работает - пусть стоит"
Т.е., к чему речь: из 4 прикасавшихся к щиту "профи" - все 4 "шабаш-монтаж" по Вашему выражению - т.е. 100%.
ПС Хотя к теме и не относится, но... Вот здесь на форуме все честные профессионалы. Организовали бы "гильдию э/монтажников". Вход - по качеству монтажных работ. Выход - тоже (по первому "косяку", выложенному на форуме заказчиком). Вам затрат - никаких: всего лишь список гильдии, прикрепленный вверху ветки ЭЛЕКТРИКА. Нам потенциальным заказчикам - своего рода гарантия. Да у вас отбоя от клиентов не будет
Kamikaze написал :
2Denis_D Если в квартире трехпроводка - то Вы не только остались без защиты, но даже хуже: все защитные контакты розеток и электроприборов соединены между собой третьей жилой проводки, но к защитному нулю стояка (пятая жила) не подключены, а значит, при пробое на корпус в любом приборе напряжение появится на всех, что резко увеличивает риск поражения.
А если в квартире двухпроводка - то для Вас ничего не поменялось за исключением того, что этажный щиток теперь не занулен и есть риск появления опасного потенциала не нем.
Denis_D написал :
Спасибо.
Получается что если у кого-то стиралка или плита неисправна, то все корпуса заземленных приборов во всех квартирах на этаже оказываются под напряжением?
А на работоспособность УЗО это как-то влияет?
P.S. готовлю текст жалобы.
Denis_D написал :
Потом даже аварийка приехала, правда чуть не устроили мне зануление на рабочий ноль, но спасибо форумчанам я их вовремя остановил. Естественно вдвоем они восстановить 12 этажей в 22 часа не в состоянии. Но теперь у меня есть база для дальнейших обращений.
По первому сообщению здесь (Kamikaze), вам рекомендовано первым делом обезопасить себя (семью, жилье). Если все защитные контакты розеток и электроприборов соединены между собой третьей жилой проводки, то разъедините. А жалобы можно и потом решить.
Denis_D написал :
Всех проинструктировали как пользоваться УЗО и автоматами.
А про реле напряжения(перенапряжения) они вам ни чего не говорили, может вам его не помешало бы установить?
ink_mast написал :
По первому сообщению здесь (Kamikaze), вам рекомендовано первым делом обезопасить себя (семью, жилье). Если все защитные контакты розеток и электроприборов соединены между собой третьей жилой проводки, то разъедините. А жалобы можно и потом решить.
Сделано, кроме плиты, но домашние проинструктированы.
ink_mast написал :
Цитата:
Сообщение от Denis_D
Всех проинструктировали как пользоваться УЗО и автоматами.
А про реле напряжения(перенапряжения) они вам ни чего не говорили, может вам его не помешало бы установить?
Планируется покупка ЗАС (ну та штука которая мониторит параметры сети питания и если что обесчточивает все до нормализации).
Denis_D написал :
А через пару недель соседа тряхануло от плиты током, он полез смотреть (он электрик)
Denis_D написал :
она рассказала, что как раз вчера, она имела неосторожность, в процессе мытья посуды, второй рукой коснуться электроплиты. Дернуло так что подпрыгнула.
Мда, вот и проявляют себя недостатки 5-ти проводного стояка
Кстати хорошая новость, правда одна, поскольку провода действительно отрезаны и висят в воздухе до того места где они объединялись, пробой на корпус в соседней квартире не пройдет на всех.
Корпус щитка подключен к куче загадочных проводов, на фото черные с кучей соединений на них.
Вопрос разрешился.
То ли сработали волшебные слова Милиция и Жилинспекция, то ли совесть у них проснулась.
Все восстановили.
Большое всем спасибо за помощь.
Спасибо что наконец начали заменять стояки.Мы горели(пока люминь не заменили) раз в два года.И правильно что нагрузку на этаж забирают с одной фазы-это сплачивает соседей.И хорошо что PE не добавили,шкафы этажные открыты,тут такого нагородить можно.
сухов написал :
И правильно что нагрузку на этаж забирают с одной фазы-это сплачивает соседей
Вообще запитка всех квартир на этаже от одной фазы имеет некий глубокий смысл. Если вдруг кто по неопытности обкусить этажный ноль, либо он отвалится на присоединении к стояку, то соседи не получат сюрприза "380 в розетках".
alexposter написал :
Вообще запитка всех квартир на этаже от одной фазы имеет некий глубокий смысл. Если вдруг кто по неопытности обкусить этажный ноль, либо он отвалится на присоединении к стояку, то соседи не получат сюрприза "380 в розетках".
При реконструкции, нормальный монтажник, кидает на каждую квартиру свой ноль, ПЕРЕЧМЫЧКИ не допустимы.
да не такой уже и фантастик.... Часто у нас делают реконструкцию щита, квартиры от разных фаз, ноль - вообще уникально - крутят НЕизолированную шину к массе щита без проводной перемычки на 0 стояка, а от нее - нули по квартирам. И получается, что если эта самая шинка от щита отвалится - получаем "каждому брату по 380 в хату".
сухов написал :
Спасибо что наконец начали заменять стояки. И правильно что нагрузку на этаж забирают с одной фазы-это сплачивает соседей.И хорошо что PE не добавили
То есть стояк 4х проводный на 4х проводный меняют, я правильно понял?
Dachnik77 написал :
они же (эти мастера) подключили СМ проводом ПВС 3х1.5 (который, как я понимаю, не годится для стационарной проводки)
Ну у меня на работе (один НИИ) местные электрики тоже ПВС очень любят. Не только при проброске всяких времянок типа "а нам для этого стенда надо сюда розетки прилепить", но и при всякого рода реконструкциях. Щиты собирают культурно, шинками пользуются, но ПВС у них форева. При том, что следующий раз перекладывать будут по-любому очень нескоро.