Подскажите, пожалуйста, каковы размеры приямка, какие датчики необходимы, какие клапаны для перекрытия воды в подающих трубах, каким напряжением питается все это?
Глубина приямка зависит от того сколько воды Вы решили вылить на голову соседей -))). Обычно миллиметра 3-5. Питание датчиков - слаботочка, но без гальванической развязки, клапаны советую на основе шаровых вентилей. Питание всей системы - 220 В. Так что при отключении эл. эн. система не работает. Это я про Нептун, может быть что-то более дорогое будет лучше по безопасности и качеству.
Наберите в поисковых сайтах "Систем контроля протечки воды" - их мнооого.
В таких системах гальваническая развязка должна быть по умолчанию. У Нептуна есть и гальваническая развязка и системы, которые не отключаются при пропадании питания.
Лучше 12-24 В с питанием и управлением от охранной сигнализации дома. При протечке помимо перекрытия воды, шлет сигнал в ОВО, СМС на несколько телефонов, орет сирена.
Хвалят систему Gidrolock на форуме. У них кран из нержавейки держит 64 атм, есть аккумулятор на случай отключения энергии. Сделали еще контакты, от которых можно вывести выключатель для закрытия вентилей, поставить его у входной двери. Но выключатель почему-то перемыкает ноль и землю, т.е. N и PE. Так в документации, которую мне выслали буквально через 3 часа после моего запроса. Но на мой вопрос, можно ли эту систему поставить в двухпроводке - молчок! Там же РЕ нет!
Никто не знает, как ставят эти защитные системы в двухпроводках? Имею в виду дома с фазным проводом и нулем. Нет даже зануления ни на один прибор. Дом с газом.
2Ольга2009 Для управления приводами замыкаются контакты FUN и GND. См. фото из инструкции гидролока. GND-это общая точка электрической схемы и к питающим проводам 220 вольт отношения не имеет. Для запитывания гидролока подаются 3 провода:L-фаза 220вольт, N-рабочий нулевой проводник (в моей инструкции написано "рабочий проводник"), PE - нулевой защитный проводник. Проводник PE заходит на плату устройства, соединяется с соседней клеммой PE и далее уходит через кабель привода на корпус самого шарового крана. Фактически PE подсоединен к водопроводу. Т.к. во многих домах PE нет, то и подключать PE не надо. Для дополнительной защиты рекомендуется поставить устройство защитного отключения УЗО на ток 30мА (см. инструкцию).
Подробно про L,N,PE можно прочитать
Я понимаю, что любую! Она же должна контакты якобы датчика замыкать. От контактов какого-нибудь датчика провести провода до кнопки. Датчик электрический, не беспроводной.
Да уж. Несмотря на безграничные возможности интеренета, гугление и яндексирование улова не принесли. Нигде информации об устройстве датчика нет. Только в составе систем контроля утечки....
М-да, учитывая, что сопротивление чистой воды очень даже велико, то не всё так просто, мне так кажется. Но что-то же, умещающеся в маленькие габариты, буржуи придумали....
Датчиков, отдельно продающихся, нет. Только в составе комплекта Нептун (что-то 7-8 тыр). Где-то в НЕТе встречал как отдельное изделие (около 500 руб - не считаю, что это недорого), а им, одним не обойдёшься и опять, это где-то. У нас их просто нет.
Yurydan написал :
Датчиков, отдельно продающихся, нет. Только в составе комплекта Нептун (что-то 7-8 тыр). Где-то в НЕТе встречал как отдельное изделие (около 500 руб - не считаю, что это недорого), а им, одним не обойдёшься и опять, это где-то. У нас их просто нет.
У нептуна вы можете купить датчики отдельно, стоят в районе 500 руб за штуку. купить можно со скидкой 7%