Планируем на кухне сделать теплый пол и выложить кухню плиткой.
Площадь которую требуется обогреть составляет 4,3 м2.
Стоит выбор нагревающего кабеля: DEVI DTIP18/680 (37м., 622Вт) или NEXANS TXLP/2R 700/17 (41 м, 700 Вт). Какой кабель лучше?
И какой посоветуете терморегулятор (хотелось бы програмироваемый, но без наворотов)?
И требуется совет по стяжке. Требуется залить стяжку высотой 12 см, что бы выйти на уровень пола в коридоре.
Собственно говоря в голову приходит 2 варианта:
Вариант 1.
На пол уложить листы пенопласта толщиной 50 мм, на них уложить вспененный полиэтилен 5 мм толщины (для плавающий стяжки) и сам собственно теплый пол. Минус в том, что по полу проложены алюминевая проводка соседий с низу.
Вариант 2.
Залить стяжку толщиной 60 мм, и сделать ступеньку.
Вопрос, что правильней? В первом варианте пол ровный, во втором - наличие ступеньки (источник скрытого травматизма ночью)
Стяжка с кабелем должна иметь 3-4см толщины и иметь телоизоляцию от основания. Желательно использовать армирующую сетку и смесь с присадками(наливную для ТП). Высоту основания можете добрать керамзитобетоном, хотите, можно и пенопластом(смущает нестатичность). Кабели Вы выбрали достойные. Вопрос,-"Какой лучше?"-риторический. В эксплуатации не заметите разницу.
waw0375 написал :
Желательно использовать армирующую сетку и смесь с присадками(наливную для ТП).
Нашел только смеси для теплого пола "Теплолюкс-Глимс" и "Теплолюкс-монолит" (не понял только в чем отличие), или можно использовать штукатурную смеси (цемент+песок) марки М-150 с ПВА ( 1 кг ПВА к 1 мешку смеси), как рекомендуют строители?
Строители предлагают уклажить пенофол, а потом на него кабель и сверху верхняя стяжка. Пенофол укладывать, оставив свободную полосу 10 - 15 см шириной по периметру площади укладки. Вот это вызывает сомнение, т.к. под теплый пол нужна плавающая стяжкаЮ а в данном случае ее не будет?
steel68 написал :
Стоит выбор нагревающего кабеля: DEVI DTIP18/680 (37м., 622Вт) или NEXANS TXLP/2R 700/17 (41 м, 700 Вт). Какой кабель лучше?
Возьмите монетку, загадайте - орел или решка, подкиньте и посмотрите. Ибо оба кабеля вполне пригодны и хороши.
steel68 написал :
Собственно говоря в голову приходит 2 варианта:
Предлагаю вариант 1а. Непосредственный контакт проводки с пенопластом это как то нехорошо. Залейте соседскую проводку тоненькой стяжкой. Потом пенопласт, никакого вспененного полиэтилена, кабель, стяжка, плитка.
steel68 написал :
Строители предлагают уклажить пенофол
+1.ПЕНОФОЛ тут не нужен. Пенопаст плотностью не меньше 35й, армирующая сетка очень желательно ячейка 10*10 толщина 3-4 мм.к ней и кабель удобно прикрутить. Если смущает толщина стяжки над пенопластом, можно взять 60 мм пенопласт.
Стяжку отсечь от стен полосками любого вспененного полиэтилена.
На рынке советуют в качестве заливки теплого пола ОСНОВИТ Т-45 СКОРЛАЙН.
Прельщает то, что хождение по полу возможно через 2-2,5 часа - сокращает сроки проведения работ, то есть через 2 деня можно положить плитку.
Может кто нибудь его использовал?
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.