Контур делают общий.
Я уже привёл требования трёх нормативных документов требующих общий контур. Именно на основании этих и и аналогичных нормативов, в проектах, проектировщики, указывают один контур.
А если фирма, установщик АТС требует "отдельный контур", и предлагает его сделать (читай продать) её вежливо оповещают, что их отдельный контур обязательно подключат к ГЗШ.
Фирма начинает возмущаться, мол как это так, надо отдельный контур, 0,5 ома, а то ай-яй-яй может случиться.
Фирму тыкают носом в современные нормативы.
Фирма не сдаётся, говорит что нормативы фигня и в таком случае не будет гарантии.
Фирме напоминают что она не единственная, и... оказывается что на фирме кто-то ошибся, действительно контур надо общий, и гарантия остаётся.
Вот именно. При попадании молнии в громоотвод или молниезащитную решетку под кровлей, на контуре заземления из-за колоссального импульса тока возникает высокий импульс напряжения. Все линии связи цифровой АТС оказываются под этим напряжением. Поэтому делают отдельный контур.
gdd написал :
А можно ли использовать для токоотвода изолированный провод, например ПВ-1?
В оригинале мягкая сталь, анодированная, Ф12 мм...
Медь по термостойкости не применяют, расплавится может.
gdd написал :
этот бокс будет больше защищен от атмосферных и пр. воздействий.
IP 45... без проблем. Если еще и молниезащита - обязательно металлический. От "али-бабы" - замочек врезать.
gdd написал :
Я подумал, что если вблизи-вдоль горизонтального заземлителя действительно снимается шаговое напряжение, то поперек от полосы все равно остается.
От точки потенциал по радиусу растекается, линия как-бы много точек. Соответственно чем больше поверхность растекания - тем меньше удельное напряжение. Это по поверхности..
Но если грунт слабопроводящий - необходимы вертикальные заземлители. Учитывая наличие грунтовых вод- до увлажненого грунта, желательно... Что-бы- снизить общее сопротивление контура.
Сильно упрощенное изложение...
ПРОРАБ написал :
С точность до -наоборот, при соблюдении глубины закладки горизонтального заземлителя!..
Я подумал, что если вблизи-вдоль горизонтального заземлителя действительно снимается шаговое напряжение, то поперек от полосы все равно остается. Но это лишь мое предположение.
А так, мне бы не хотелось выстраивать такую круговую мощную оборону на даче, где буду находиться с семьей от силу 50-70 дней в году...
Пункты 1, 2, 4 - надеюсь отпадают...
Да, это прояснилось.
Пункт 3 в грунте или на воздухе, какой кабель - ? Хотя для винила 0,5 м - достаточно, в любых условиях.
На воздухе, по наружной стене. Кабель ВВГнг 3х6 в жесткой трубе.
А токоотвод, допустим, медный провод 16 мм2 или оцинкованный - 36 мм2. А можно ли использовать для токоотвода изолированный провод, например ПВ-1?
Пункты 5, 6 Молниеприемники должны быть изолированны от строительных конструкций.
Здесь понятно.
Поднимать под козырек щиток с УЗИП и ГЗШ, в котором еще и пару автоматов (желательно еще и плавкие вставки) выше высоты, удобной для обслуживания, не стал.
Представляется, что строго под карнизом этот бокс будет больше защищен от атмосферных и пр. воздействий. Можно и постоянную лесенку приставить.
gdd написал :
На полный контур заземления по периметру дома заморачиваться не хотелось бы, да и безопасности такой контур, по-моему, не слишком добавляет в случае возникновения шагового напряжения.
С точность до -наоборот, при соблюдении глубины закладки горизонтального заземлителя!
Особенно актуально при высоковольтных КЗ.
Пункты 1, 2, 4 - надеюсь отпадают...
Пункт 3 в грунте или на воздухе, какой кабель - ? Хотя для винила 0,5 м - достаточно, в любых условиях.
Пункты 5, 6 Молниеприемники должны быть изолированны от строительных конструкций. Для проводника молниеотвода - обязателен воздушный зазор от строительных конструкций, особенно от деревянных! В разных книжках - по разному, но я, бы не стал делать меньше 10см.
Поднимать под козырек щиток с УЗИП и ГЗШ, в котором еще и пару автоматов (желательно еще и плавкие вставки) выше высоты, удобной для обслуживания, не стал.
2gdd
Я не проектировщик. А молниезащита делается только по проектам.
Посмотрите в СО 153-34.21.122-2003, там должно быть написано.
В знакомых мне проектах - 2 молниеотвода обязательный минимум.
Smily, спасибо за разъяснение.
А не могли бы вы проконсультировать по молниезащите: если тросовый молниеприемник, то рекомендуется сделать два токоотвода от концов троса. Однако, у меня все равно один контур, тогда имеет ли смысл? Кроме того, где-то вычитал, что достаточно и одного токоотвода, если длина троса меньше 10 м. К тому же, со стороны фасада дома, спускаемый токоотвод пересекался бы с внешней электропроводкой, чего избежать невозможно...
gdd написал :
Означает ли это, что молниеотвод можно подсоединить к общему контуру из нескольких стержней или к одному общему глубинному заземлителю?
Да. Не "можно" а "следует", т.е "нужно обязательно".
Контур молниезащиты должен соответствовать профильному нормативу и проекту
У нас, обычно для домов, требуется 10 Ом, а количество глубинных заземлителей - не помню. Может 1, а может и минимум 2-а надо, соединённых в контур.
Перец написал :
сли проектируется заземление для цифровой АТС, то делается 2 контура. Один для грозозащиты здания.
И обязательно соединяются вместе на ГЗЩ. Это и понятно, требования ПУЭ, и других нормативов, к примеру на молниезащиту.
СО 153-34.21.122-2003
3.2.3.1. Общие соображения
Во всех случаях, за исключением использования отдельно стоящего молниеотвода, заземлитель молниезащиты следует совместить с заземлителями электроустановок и средств связи. Если эти заземлители должны быть разделены по каким-либо технологическим соображениям, их следует объединить в общую систему с помощью системы уравнивания потенциалов.
Или вот ещё, кстати "профильный" норматив
ГОСТ Р 50571.21-2000
Заземляющие устройства и системы уравнивания электрических потенциалов в электроустановках, содержащих оборудование обработки информации
548.7.1.2 Подсоединения к проводнику заземляющей шины
К проводнику заземляющей шины можно подсоединить:
все проводники, отвечающие требованиям пункта 413.1.2.1 ГОСТ 30331.3/ГОСТ Р 50571.3 и пункта 542.4.1 ГОСТ Р 50571.10;
проводящие экраны, оболочки, бронирующие покрытия телекоммуникационных кабелей или телекоммуникационного оборудования;
проводники эквипотенциального соединения железнодорожных систем;
заземляющие проводники для защиты устройств от перенапряжений;
проводники заземления антенн радиосвязи;
проводник заземления заземленной системы источника питания постоянного тока для оборудования информационных технологий;
проводники функционального заземления;
проводники систем молниезащиты (МЭК 1024-1) [2];
проводники дополнительного эквипотенциального соединения в соответствии с пунктом 747.1.2 ГОСТ Р 50571.10.
Smily написал :
Контур должен быть один.
Если контура два, то они соединяются на ГЗШ. Посмотрите Рис. 1.7.7. ПУЭ.
Если проектируется заземление для цифровой АТС, то делается 2 контура. Один для грозозащиты здания. Причём не ближе 20 метров от второго контура. Ни в коем случае не соединять вместе. Это и понятно.
В Инструкции говорится, что в обязательном порядке производится совмещение заземлений молниезащиты и электроустановок, но не говорится, где и как. И что значит совмещение?
Одни полагают, что это надо делать в шине уравнивания потенциалов, другие - в земле через стальную полосу.
Конкретная ситуация такова:
Тросовый молниеотвод.
На полный контур заземления по периметру дома заморачиваться не хотелось бы, да и безопасности такой контур, по-моему, не слишком добавляет в случае возникновения шагового напряжения.
Две стороны дома пешеходные. Из-за ряда неудобств, заземление молниезащиты и заземление электроустановок могу развести максимально на 5 метров друг от друга, и то, если будут одиночные глубинные заземлители. Причем они будут находиться на одной и той же стороне дома.
В связи с вышеизложенным возникли конкретные вопросы:
Насколько близко могут располагаться относительно друг друга заземлитель молниезащиты и заземлитель электросети?
Считать ли это расстояние от ближайших вертикальных стержней или от заземляющих проводников в точке их выхода из-под земли?
Насколько близко могут располагаться токоотвод молниезащиты и кабель электропроводки?
Насколько близко могут располагаться токоотвод молниезащиты и заземляющий проводник электросети?
Если мачты из металла, прикреплять к ним трос-молниеприемник через изоляторы или без?
В любом случае сами мачты тоже служат молниприемником, при этом они крепятся к деревянному фронтону, поэтому не практичнее ли сделать мачты (опоры) из дерева?
Прошу высказать свои соображения.
Для наглядности даю ссылки на фотографии домика с нарисованными поверх него схемами подключений.