Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 27.08.2009 Чебоксары Сообщений: 23
#1698013

Здравствуйте уважаемые. Помогите подключить рд-09-та (reversible motor (Ротор) 127в, 50;60Гц, Mstart 0.392 N*m, nilg 27 r.p.m., reduction 1/39.06) к сети 220в

Регистрация: 18.02.2009 Красноярск Сообщений: 41

Привет.
Здесь ответ:
Здесь вся ветка:

Это к вопросу о многообразии семейства РД-09.

Аналогичным образом (см. первую ссылку) у меня работает(!!!) аналогичный моторчик 2АСМ-100 (асинхронный, реверсивный, однофазный, конденсаторный с редуктором). Но мой мотор на 110В. Соответственно, кондесаторы у меня по 4мкФ (и гасящий, и фазосдвигающий (родной)).

Идея стара: погасить на емкостном сопротивлении (включенном последовательно) 220 - 110 = 110В. Емкость вычисляется, исходя из потребляемого тока.
Фазосдвигающий конденсатор не трогаем.

Удачи, Виктор.

Регистрация: 27.08.2009 Чебоксары Сообщений: 23

СПАСИБО