Видел своими глазами, как взорвался старый советский карболитовый однополюсный автомат на 16А в щите - мужики "нагреватель*****" изобретали из 4 мм нихрома. Последующие измерения показали ток "козла" - 100 А. Должен был просто выбить(сработать).
А суть в том, что в автомате и контакторе есть дугогасители, а в выключателе они не предусмотрены.
И разрыв цепи в выключателе не такой быстрый.
bog_ написал :
Есть идея, что постоянно включенная машинка в сеть не есть гуд в ванной. Тем более маленькой, как у большинства типовых квартир. Мы когда постираем - всегда отключаем маштнку. Вот и хочется в данном случае сделать этот процесс удобнее.
Я поставил розетку и УЗО в одиночном боксе в коридоре у двери в ванну. Выключаю после стирки с помощью кнопки "Тест", одновременно проверяя исправность УЗО
haramamburu написал :
"перекрестный" выключатель - это не есть "двухклавишный".
"перекрестный" - "может" разорвать два провода (фаза - нуль), а "двухклавишный" - разрывает один провод по "двум" источникам/направлениям
ЗЫ можть в чем не допоняли друг друга - поясните
Перекрестный выключатель в данном случае вообще ничего не разорвет. Он просто поменяет нуль и фазу местами...
Чтобы он разрывал надо перемычки из него убирать.
haramamburu написал :
Боюсь что "юридически" здесь сумма не работает (по аналогии с розетками: 16А, т.е. одинарная, 2-я и т.д = 16А)
Почему? Выключатели электрически развязаны. Производитель предлагает блоки до 6 выключателей. Тут влияние, IMHO, может быть только на уровне общего нагрева прибора.
haramamburu написал :
"перекрестный" выключатель - это не есть "двухклавишный".
я вас прекрасно понял. двухклавишный у меня потому, что на каждую клавишу по своей розетке.
поблагодарил я за напоминание того, что разрывать надо не только фазу но и нейтраль.
7351 написал :
3,5 кВт - 15,9 А. Выключатели, обычно, на 10А. Кроме того, выключатели, как правило, не герметичные, следовательно контакты будут неизбежно окисляться от сырости, далее плохой контакт, нагрев, дым и все это в ванной.
Выключатели АНАМ на 15А. Стоят они не в ванной, так что сырости особой нет.
7351 написал :
Катушка контактора потребляет десятые доли ампера - выключатель служит "вечно", плюс контактор размыкает сразу и фазу, и "ноль" и "землю", и кроме того контактор рассчитан на сотни тысяч переключений "под номинальной нагрузкой"
Да я ж не спорю, что решение это неплохое. но вот в гофру я сейчас еще один управляющий провод для контактора боюсь не засуну. Чисто техническая проблема.
7351 написал :
Стиралка - 2 квт обычно
4 кВт - 18,18 А !!!
Да, но если учесть, что розетки каждая на отдельном выключателе, то на каждый приходится 2 квт.
7351 написал :
Кроме того, выключатели, как правило, не герметичные, следовательно контакты будут неизбежно окисляться от сырости, далее плохой контакт, нагрев, дым и все это в ванной.
Почему то я понял, что выключатель "вне" ванны
7351 написал :
если Вы или кто-то , нечаянно, клацнете выключателем при пиковых 3,8 кВт, может быть "бах" и громкий, вплоть до разрыва выключателя на куски.
bog_ написал :
А почему нельзя напрямую? нагрузка позволяет вроде
bog_ написал :
Общая нагрузка в пике 3,5 -3,8Квт.
3,5 кВт - 15,9 А. Выключатели, обычно, на 10А. Кроме того, выключатели, как правило, не герметичные, следовательно контакты будут неизбежно окисляться от сырости, далее плохой контакт, нагрев, дым и все это в ванной.
Катушка контактора потребляет десятые доли ампера - выключатель служит "вечно", плюс контактор размыкает сразу и фазу, и "ноль" и "землю", и кроме того контактор рассчитан на сотни тысяч переключений "под номинальной нагрузкой", а если Вы или кто-то , нечаянно, клацнете выключателем при пиковых 3,8 кВт, может быть "бах" и громкий, вплоть до разрыва выключателя на куски. Можете не верить, но я не приукрашиваю.
haramamburu написал :
Цитата:Сообщение от bog_
А почему нельзя напрямую? нагрузка позволяет вроде
Взялись за гуж ...
Если уж взялись за Это - то уж разрывайте оба провода. Или есть "еще что то"?
bog_ написал :
Цитата:Сообщение от haramamburu
Если уж взялись за Это - то уж разрывайте оба провода.
Думал об этом. Завтра может куплю-посмотрю анам - сколько в нем линий на один выключатель.
Цитата:Сообщение от haramamburu
Или есть "еще что то"?
Вы о чем ?
haramamburu написал :
Цитата:Сообщение от bog_
Цитата:Сообщение от haramamburu
Или есть "еще что то"?
Вы о чем ?
Можть не про вас, но "основная" масса вопросов либо с недоговорками, либо "с подвохом".
haramamburu написал :
Цитата:Сообщение от bog_
Цитата:Сообщение от haramamburu
Если уж взялись за Это - то уж разрывайте оба провода.
Думал об этом. Завтра может куплю-посмотрю анам - сколько в нем линий на один выключатель.
На данную нагрузку "такая коммутация" как то ИМХО не очень, но если уж взялись/решились... то ищите "перекрестный" выкл. , там 6 контактов.
"Результатами" потом поделитесь
haramamburu написал :
Цитата:Сообщение от bog_
Вот бы еще придумать, как не забывать отключать
Приделать подсветку, чтоб горела на "ВКЛ". (а не как обычно - на "ВЫКЛ")
haramamburu написал :
Цитата:Сообщение от bog_
В крайнем случае поставлю не двойной а тройной выключатель.
А это откуда?
Цитата:Сообщение от bog_
Спасибо haramamburu, что про нейтраль напомнили... как то не подумал сразу.
Поясните, а то поблагодарили, а за что не понял ?
В смысле: где я про нейтраль писал то? (если толь не про разрыв 2х проводов?)
"перекрестный" выключатель - это не есть "двухклавишный".
"перекрестный" - "может" разорвать два провода (фаза - нуль), а "двухклавишный" - разрывает один провод по "двум" источникам/направлениям
А что, у Вас нет мощных двухполюсных выключателей с подсветкой? Правда, все эти выключатели не любят реактивной нагрузки. Но Вы же не будете отключать стиралку во время работы.
Использую выключатель на розетки уже давно - посмотрите у Легранда есть выключатель для котла. А обычный может пригореть...ну конечно если машинкой "на ходу" щелкать...
bog_ написал :
Цитата:Сообщение от haramamburu
Если уж взялись за Это - то уж разрывайте оба провода.
Думал об этом. Завтра может куплю-посмотрю анам - сколько в нем линий на один выключатель.
На данную нагрузку "такая коммутация" как то ИМХО не очень, но если уж взялись/решились... то ищите "перекрестный" выкл. , там 6 контактов.
"Результатами" потом поделитесь
Подвоха никакого нет. Есть идея, что постоянно включенная машинка в сеть не есть гуд в ванной. Тем более маленькой, как у большинства типовых квартир. Мы когда постираем - всегда отключаем маштнку. Вот и хочется в данном случае сделать этот процесс удобнее.
Вот бы еще придумать, как не забывать отключать Разве что поставить как переключатель на свет - либо свет либо машинка (Шутка)
haramamburu написал :
Если уж взялись за Это - то уж разрывайте оба провода.
Думал об этом. Завтра может куплю-посмотрю анам - сколько в нем линий на один выключатель.
haramamburu написал :
Или есть "еще что то"?
Вы о чем ?
Bladiclab написал :
Отключать выключателями ваша идея или посоветовали?
Идея моя. Подсмотрел (подслушал) у америкосов. У них в новых домах многие розеточные группы в комнате отключаются обыкновенным выключателем на входе. Машинка - все операции класс А. Без сушки.
Есть ванная+ санузел. В каждом планируется по влагозащищенной розетке для стиралки и накопительного обогревателя 2квт (на случай отключения ГВ). Питается это ве дело от отдельного 2,5мм провода с отдельным диф. автоматом на 16А нагрузки + 30ма на ток утечки. Хочу дополнительно сделать возможность обесточивания каждой из розеток с помощью стандартного выключателя ANAM (15А). Выдержит выключатель? По расчетам вроде - должен. Общая нагрузка в пике 3,5 -3,8Квт.
Ваши мысли?