Дорогие:Сам-Бы! и alsem вам цены нема в базарный день.
Недорегулирую отсекающими сделаю.
"Жажда ничто-имидж ВСЕ!"

Вот например ,как вариант ....

Регистрация: 26.08.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 617

Со-весть - дело такое...

Ставьте нижние радиаторные. Чем раньше - тем лучше.

У заказчика никаких претензий.
Совесть мучает,хочется по правилней сделать.

Регистрация: 26.08.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 617

Аргументов не будет.
Объясните заказчику, что - "Хватит уж"

Успехов

аргументы против термостатических

Регистрация: 26.08.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 617

Цитата VoditelGaz:
нижние радиаторные.

Но если очень хочется...
То: не на обратки а на подачи - установить не нижние а верхние, термостатические клапаны с преднастройкой. Вместо термостатов, установить термоэлектроприводы (on/off), управляемые от комнатных настенных регуляторов. (Один регулятор может управлять несколькими приводами)

О,дельный совет,так и предпологал.
Аесли не нижние радиаторные,а на короткие ветки термостатические краны на обратку.

Регистрация: 26.08.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 617

Если схемы нет, кто-ж Вам это скажет.
Неизвестно даже - на какой дельте-t будут работать эти поы: 10 или 5. Или 7...
Всё что можно сделать "малой кровью", это заменить отсечную арматуру полов на регулирующюю(нижние радиаторные вентии установить).
Может и потянет... Кто знает...

alsem написал :
По насосу и радиаторам: схемы не видно

Радиаторов нет.теплый пол.
Интересует в пинципе-ли возможно запитавши коллектор 20-ой прогреть все ветки?

Регистрация: 26.08.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 617

пост-4, пункт-2.
По насосу и радиаторам: схемы не видно.

alsem написал :
Сказали-же: переделывать.

поточнее что именно переделывать?

Регистрация: 26.08.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 617

Сказали-же: переделывать.
Понятно, что не хочется... чудес за три копейки не бывает . Так - иллюзия...

Так выглядит узел.
Насос инсталирован производителем в котел на низкотемпературную зону.
"Овентроп"-это хорошо,но хотелось меньше переделывать.
Извиняюсь за качество исполнения,но заказчик добавлял желания в час по чайной ложке.
Хуже всего прогревается столовая(контур-90м.)

Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9675

така штука - смесителны й узел regufloor овентропа . котел Беретта сиао 24 кв. дом- таун 100 метров

Байпасс написал :
... насос не потянет...нужен дополнительный (расход в ТП в 2 раза выше чем в радиаторном)...
... отсекающими кранами не настроишь петли... можно на трубы повесить такую херню

На подачу иль на обратку?

радиаторы отделены.
В некоторых помещениях с т.п. стоят дополнительно радиаторы где-то на 30% таплопотери.

  1. Циркуляционный насос достаточен!
  2. Наладку шаровыми кранами выполнять сложно, т.к. они на это не расчитаны.
  3. Если есть радиаторы, то необходимо радиаторное отопление отделить от напольного (разный температурный режим).

Может лучше-регулятор протока?
И если термостатический вентель-то проблему с насосом решит-ли это?

Регистрация: 05.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 3098

... насос не потянет...нужен дополнительный (расход в ТП в 2 раза выше чем в радиаторном)...
... отсекающими кранами не настроишь петли... можно на трубы повесить такую херню ..

Особняк.
Площадь 250 кв.м
Котел:Геркулес конденсационный 27kw.
Теплый пол:
Кол-во помещений-9
Разница в петлях:max-90м.,min-30м.
Пирог пола:гидробарьер,пенопласт-100мм,светоотр. пленка.
Коллектор:диаметр-25мм
Регулировка петель:шаровые(отсекающие)краны д.15мм.,"валве"
Сумарные теплопотери всех помещений (радиаторы не считал)-12kw.
Колектор подключен к котлу металлопластиковой трубой диаметр-20мм.
Насос инсталирован(слово то какое?)в котел:180-ка
Вопросы:
Хватает-ли ли протока трубы ?
Как отрегулировать проток на каждой петле?