Прошу совета по подключению Лоссней RGH-35.
Монтажники предлагают следующую электрическую схему - см. рисунок.
Температурный датчик предлагают установить на входе ПОСЛЕ системы.
Боюсь, такое подключение не будет работать при минусовых температурах (ниже -10С) по причине автоматической самоблокировки системы.
А вы уверены, что нарисовали электрическую схему?
У лосснея есть своё реле, всё внутри и датчик в том числе, может через пускатель управлять преднагревателем. А лучше ставить отдельное реле температуры, но привязываться к температуре на входе установки.
maxofax написал :
Монтажники предлагают следующую электрическую схему - см. рисунок.
Что-то на схему или блок схему особо не похоже, ничего не понятно.
maxofax написал :
Температурный датчик предлагают установить на входе ПОСЛЕ системы.
Вообще-то возможно но не лучший вариант.
Почему? Чтобы не перепечатывать - просто выдрал из каталога
Управление внешним нагревателем происходит следующим образом:
если термистор ТН1, измеряющий температуру приточного воздуха на входе в прибор,
фиксирует -5 град., то контакт Х8 замыкается;
если температура термистора ТН1 увеличивается выше +15 град., то контакт Х8 размыкается.
Так что нагреватель можно напрямую подключить к установке через контактор, при этом термодатчик уже встроен в установку.
А про какой тогда датчик говорят Вам "мастера"? Могу предположить что предложили на нагреватель поставить терморегулятор, что-то типа Пульсара, в этом случае нужен будет доп. термодатчик.
Если ставить термодатчик после установки то температура при которой будет отключаться калорифер будет с некоторой ошибкой из-за кучи факторов (нагрев установки при этом охлаждение воздуха и т.д.) Поэтому конечно лучше ставить его после нагревателя. Но в этом случае датчик желательно ставить не ближе 1 метра от нагревателя, что особо может не получиться. Вот и получается что остается вариант - "после установки". В этом случае надо экспериментально добиться необходимой температуры срабатывания.
СПАСИБО ВАМ, что оперативно откликнулись и за советы.
mowo написал :
А вы уверены, что нарисовали электрическую схему?
последовательность подключения мне изобразили именно такой.
mowo написал :
А лучше ставить отдельное реле температуры, но привязываться к температуре на входе установки.
Ким написал :
Могу предположить что предложили на нагреватель поставить терморегулятор, что-то типа Пульсара, в этом случае нужен будет доп. термодатчик.
Уточнение по схеме: "ERP 6.1" читать как "EKR-6" ()
Вот и меня смущает внешний температурный датчик ЗА системой.
Ким написал :
Так что нагреватель можно напрямую подключить к установке через контактор, при этом термодатчик уже встроен в установку.
Не уверен, что на эти сухие контакты системы можно подать 2 кв (мощность воздухонагревателя).
Ким написал :
Поэтому конечно лучше ставить его после нагревателя. Но в этом случае датчик желательно ставить не ближе 1 метра от нагревателя, что особо может не получиться
Трасса от нагревателя до системы порядка 4,5 м, поэтому должно получиться. Вероятно, расстояние от системы до внешнего датчика не критично?
смысл использования отдельного реле высокой точности здесь, видится, в экономии электричества в пограничных режимах работы лосснея, если этим пренебречь, то выход лоссея под реле электромагнитный пускатель) уже готов.
Ким написал :
А если ставите терморегулятор то этим "сухим" контактом опять таки через пускатель(контактор) запускаете этот регулятор. И все будет как положено
этот момент тоже очень существенен, абсолютно согласен
имел в виду следующее: в лосснеях используется температурные преобразователи на
позисторах, это недорогие приборы. Если сравнить с преобразователями на основе медных датчиков, предполагаю, что регулятор температуры ERK 6, именно такой, точность измерения лосснея ниже. Но главное, там (в реле) используются тиристорные выходы (ШИМ и т.д.), позволяющие поддерживать значительно точнее температурный режим по сравнению с релейным контактом, а это, кстати, деньги.
Кстати, не нашел инфу по ERK 6 подробную, maxofax, думаю, нам расскажет - какой диапазон работы реле и про датчик.
mowo написал :
Кстати, не нашел инфу по ERK 6 подробную.....
Да примерно то же самое что и Пульсер, логика та же самая и принцип тот же. Так что ищите описание Пульсера (самый распространенный терморегулятор) - поймете все. То что он(-и) работают точнее чем Лоссней - скорее всего. Поэтому, мне кажется, все таки есть смысл в применении терморегулятора. Единственно надо нормально согласовать его и работу установки после монтажа.
mowo написал :
кстати, как по Вашему дифференциал в 20грС лосснея?
А что Вас смущает??? Вполне нормальный перепад. Только немного неправильно трактуете - установка дает разрешение на включение при температуре -5 град. и ниже и не позволяет поднять температуру воздуха выше +15 град. С одной стороны Вы может быть и правы при варианте когда установка работает на грани срабатывания датчика, вполне реален вариант когда эта дельта будет равна 20 град. Но наверняка япошки о чем -то думали когда такой вариант делали. Кстати, опять таки терморегулятор может оказать помощь если будет висет где-то в доступном месте.
видимо японцы преследовали цель "защитного" плана, но не регулирование, всё-таки установки рассчитаны на мягкий "западный" и "южный" климат. И в области "московских и около" температур режимы с использованием подогрева не оптимальны. Представьте около -5гр что будет происходить(если, тем более, неудачно подобран ТЭН), а это для нас очень "зимняя" температура, потому без внешнего регулятора не обойтись. На счет ERK 6 интересно было узнать в свете этой темы - что же задумали специалисты maxofax? Есть определенное предположение о работе ERK 6.
mowo написал :
Кстати, не нашел инфу по ERK 6 подробную, maxofax, думаю, нам расскажет - какой диапазон работы реле и про датчик.
Сорри, давно не был на форуме.
Смогу посмотреть только в очередные выходные - обязательно расскажу
mowo написал :
На счет ERK 6 интересно было узнать в свете этой темы - что же задумали специалисты maxofax? Есть определенное предположение о работе ERK 6.