Суть проблемы такова. На даче на вводе стоит АП50 3-х фазка на 25А. При включении электрочайника, когда он начинает закипать АПэшку выбивает. Сразу не включишь. Надо пару минут выждать. Потом включается. Чайник пытается закипеть, опять выбивает. Ждем пару минут, включаем.....Ура! Чайнику удается закипеть. Говорят что на АПэшках есь какой-то регулировочный винт, с помощью которого регулируют отсечку. Может кто сталкивался, подскажите, что и как делать.

Grizzly

Может быть стоит организовать нормальное ВУ? Уж больно много претензий к чувствительности и стабильности АП...

2ВТБ!
Тоже думал об этом. Но вот вопрос, что поставить чтобы недорого (все-таки дача) но и надежно.

Grizzly

А фазы три или одна? Вероятно, одна.
Двухполюсный автомат в железный ящик.
Характеристика и номинал в зависимости от проводников отвода и ввода, номинала счётчика, разрешённой мощности и потребностей.

2ВТБ!

Фазы три! После АП одна задействована в доме на розетки и освещение. И на мотор буреной скважины все три фазы идут.

Grizzly

Тогда четырёхполюсник С25, к примеру.
Мотор всяко не десятикиловаттный, D ни к чему.

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28218

Grizzly написал :
Суть проблемы такова. На даче на вводе стоит АП50 3-х фазка на 25А. При включении электрочайника, когда он начинает закипать АПэшку выбивает. Сразу не включишь. Надо пару минут выждать. Потом включается. Чайник пытается закипеть, опять выбивает. Ждем пару минут, включаем.....Ура! Чайнику удается закипеть. Говорят что на АПэшках есь какой-то регулировочный винт, с помощью которого регулируют отсечку. Может кто сталкивался, подскажите, что и как делать.

То что на крышке написано 25А, не значит, что сам механизм тоже 25А.
Для начала убедитесь что маркировка тока на механизме 25А.

2Alex___dr
Спасибо за фото! Да, именно такая АПэшка. Только если рассматривать фото №4 то у меня не 16А25, а 4А25, причем ползунок смещен в сторону 25А. Чайник потребляет около 2 кВт. По моим подсчетам это около 10А, а АПэшка не держит:-((

2Grizzly А на площадке выше белой кнопки не выбит ампераж ?..

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 5401

2Grizzly

Какой год выпуска у прибора и сколько времени он находится в эксплуатации?
Там все на пружинках, а они имеют особенность ослабевать. Поэто и возможны ложняки.
Не пробовали включить не чайник, а аналогичную по току нагрузку? Как прибор себя поведет при этом?

Юрка написал :
2Grizzly А на площадке выше белой кнопки не выбит ампераж ?..

Тоже написано 25А.

DMC написал :
2Grizzly Какой год выпуска у прибора и сколько времени он находится в эксплуатации? Там все на пружинках, а они имеют особенность ослабевать. Поэто и возможны ложняки.
Не пробовали включить не чайник, а аналогичную по току нагрузку? Как прибор себя поведет при этом?

Сейчас нет возможности глянуть. В выходные поеду на дачу, посмотрю. А так навскидку....лет 20. Обогреватель держит нормально. А чайник выбивает именно когда он начинает закипать. Чайник нормальный, в гараже пробовал, нет проблем.

Grizzly написал :
Тоже написано 25А.

Это на металлической площадке, которая видна только при снятой крышке ?
На пластиковой крышке тоже 25 А ?
Тогда не понятно почему срабатывает при перегрузке.
Я думаю, что у Вас автомат на самом деле ампера на 4, а 25 А - это номинал силовой части. Тогда из холодного состояния наверное возможна работа 2 минуты при 2 кВт.

Тоже была такая проблема только в автоматических пробках которые ещё на резьбе вкручивались – я их заменил на новые и проблема исчезла, только вот сеть (проводку заменить сложнее) .
Можно посоветовать чайник включать через регулятор мощности или через устройство с автоматом, чтоб лишний раз АП не беспокоить.