Новый коттедж, вокруг все строятся, непредсказуемо напряжение через год.
Через какое-то время возможно придется поставить стабы (на 3 фазы). Как лучше зарезервировать в щитке место под подключение (чтобы потом только смонтировать вводной и выводной кабели, не меняя схемы)

Регистрация: 04.02.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 2517

Поставить 2 комплекта из 4х клеммных колодок (Если ИЭК, то не меньше ЗНИ-35, буржуйские можно и меньше). В схеме до них, естественно, автомат. И соединить четырьмя перемычками (3 фазы и нейтраль). А потом вместо перемычек будут кабели НА и ОТ.

ivank написал :
Как лучше зарезервировать в щитке место под подключение

Вам нужно будет дополнительно установить два трехфазных автомата и реверсивный переключатель.В этом случае вы всегда сможете перейти на нестабилизированное питане в случае неисправности стабилизатора и отключив с1 и с2 (по схеме), ремонтировать безопасно стаб.
[

]()

Спасибо, первый вариант понятен, не успел уточнить, что хотелось бы "автоматики" (чтобы с использованием переключателя, как бы с байпасом), как получил схему.
Думаю, можно ее оптимизировать.
ТОлько вот возникает вопрос что делать с N, ее нужно же вести к стабам и обратно, а рубильник и переключатель 3-х полюсные (смотрел АВВ, у остальных не встречал:OT25E3 и OT25E3С)

ivank написал :
что делать с N

Ничего не делать.Подключать напрямую.

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225

ivank написал :
Как лучше зарезервировать будущее подключение стаба?

Увеличением сечения проводов (на ступень, или на две, если напряжение в сети низкое...) до стабилизатора...

Rodnoi написал :
Ничего не делать.Подключать напрямую.

т.е. и от дифа, и от стабов, на шину N?