Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 05.01.2009 Ростов-на-Дону Сообщений: 778
#1709659

вытащил отвод, поднял унитаз на 12мм(фанерой). Теперь как будто на плитке стоит
к стене почти вплотную бачком. Расстояние между входом в канализацию и выходом унитаза 15см(внизу) и 20см вверху.

теперь на пару см уровни отличаются

З.Ы. Унитаз в цементном растворе немного заляпан

А почему прямой тройник не поставил?

Регистрация: 05.01.2009 Ростов-на-Дону Сообщений: 778

вадик63 написал :
А почему прямой тройник не поставил?

уже поздно было по магазинам ездить да и посмотрел что к чему там и как сделано.

подскажите пожалуйста, в каком месте лучше разрезать трубу, что бы вытащить тройник и поставить прямой? чем резать? и что еще покупать кроме тройника?

Регистрация: 05.01.2009 Ростов-на-Дону Сообщений: 778

или не пилить, а поснимать кронштейны и потянуть трубу... разберется?

vifoxa написал :
подскажите пожалуйста, в каком месте лучше разрезать трубу, что бы вытащить тройник и поставить прямой? чем резать? и что еще покупать кроме тройника?

Резать тем чем удобнее но с мелкими зубьями,резать выше в любом месте все равно новое ставит будешь,сначала тройник потом компенсатор с трубой нужной длины,у тебе ведь есть раструб под потолком? Если нет то пилишь ниже потолка и одеваешь трубу

vifoxa написал :
потянуть трубу

А вот это не надо

Если есть компенсационный патрубок или скользящая муфта, то ничего резать не надо просто разобрать и потребуется только труба 100 * 250 мм. ,т.к. прямой тройник короче косого.Если труба цельная от тройника и до соседей ,то докупить или патрубок или муфту с трубой .По ним и отрезать.Впрочем, у вас соседи сверху - голуби и если труба выходит на чердак и там свободна, то в любом случае просто вытащить ее вверх на длину , чтобы вышел тройник ,а затем вставить новый и опустить стояк. Уменьшение его на такую величину значения иметь не будет. В крайнем случае добавите кусок на чердаке.

Регистрация: 05.01.2009 Ростов-на-Дону Сообщений: 778

а смазывать чем-то нужно уплотнители?

Посмотрите в этой теме:

Чтобы верхний кусок трубы не сместился,я крепил ее кронштейном (см.фото в теме по ссылке)

Регистрация: 05.01.2009 Ростов-на-Дону Сообщений: 778

всем спасибо! сделал.
разрезал трубу, вытащил тройник, вставил новый тройник, одел на верхнюю трубу компенсационную трубу и вставил в тройник оказалось и правда проще простого!

Подключил унитаз гофрой. Единственное что смущает - это слив из кухни, который проходит над гофрой унитаза и прижимает ее, заставляя изгтбаться. Можно ли как-то обрезать эту трубу у стены и дотянуть до входа в канализацию гофрой? За унитазом все-равно не видно, зато унитазная гофра будет прямой и правильной
Может какой переходник есть, который оденется на обрезок 50 трубы или в нее воткнется, что бы в этот переходник подключить гофру и дотянуть ее до канализации?

vifoxa написал :
Может какой переходник есть,

Еще лучше поднять кухонную трубу выше (запаса там километр),а вместо ровной гофры положить трубой соткой. Понадобится одна труба сотка на 250 мм и отвод с манжетой для унитаза на 20*. Гофра вещь нежная , пальцем проткнуть можно, тем более во время ремонта. Провис на лежаке от кухни станет любимым местом отдыха жировых отложений. Можно и убрав вставку между тройником стояка 100*50 и косым на 50, развернуть последний на 180* и трубу на кухню утопить в районе унитаза, ляжет под сотку.

vifoxa написал :
сделал


в предыдущем сообщение все сказано.

https://t.me/Santehnik_Moskva

Капитошка написал :
Гофра вещь нежная , пальцем проткнуть можно, тем более во время ремонта. Провис на лежаке от кухни станет любимым местом отдыха жировых отложений

Сегодня снимал и осматривал свою гофру и вспомнилась эта тема.
Внутри гофры практически никаких отложений и наростов, чуток какая-то черная пленка. Гофра стоИт года 4-5.