#1750787

ломастер написал :
если трубы выгнуть они будут за блоком и соединение их будет за блоком...

Ну так это хорошо Есть доступ... и блок всегда отодвинуть можно от стены. Или в этом случае соединение надо прятать в глубь стены?

Регистрация: 25.10.2006 Новосибирск Сообщений: 5910

BV написал :
Или в этом случае соединение надо прятать в глубь стены?

да , автор хочет без кабельканала спрятать все в штробе в стене ...

2ломастер А в самом блоке нет места для укладки труб при повороте, чтобы подвести кабель канал с другой стороны?

Регистрация: 25.10.2006 Новосибирск Сообщений: 5910

BV написал :
А в самом блоке нет места для укладки труб при повороте, чтобы подвести кабель канал с другой стороны?

я вообще не понял вашего вопроса, ибо вы наверное сами не представляете о чем спрашиваете

ломастер написал :
2Потрошитель ваш 5 кВт кондиционер будет потреблять из сети электрической мощности не более 1800 Вт , так что на кабеле 2,5 кв не будет ничего грется, даже на полторашке не будет...

Поздно Уважаемый! Уже приватизировано, и бухточки кабеля рядом с кондеем лежат :-). Всё равно смутные сомнения терзают меня, этож не вечный двигатель не может же он потреблять 1,8 кВт а работы совершать на 5,9 кВт. при охлаждении. Лучше перестрахуюсь, хуже наверно не будет, всё равно кабелюку ложить. Наверняка не инверторный (схемку искал так и не нашёл) а циклически включается как обычный бытовой холодильник (по сути он и есть). та кчто хреново както у меня с вычислениями, сильно не Бейте ногами :-) 5900/220В=27А так это рабочий режим, а при пуске вроде может достигать раза в 2 больше , Короче фиг его знает, во вы меня думать заставили и сомневаться! единственное клеммник может быть на 4мм2 та кнадфилем обточу. Пересмотрел Всё ещё раз, в принципе Вы правы 2,5 мм2 должно хватить...., Ё ну ручки шаловливые забил в поисковик выбор сечения от нагрева кабеля при 27А сечение по меди 3мм2. Короче чтоб репу не чесать и не мучать себя сомнениями оставляю как есть с офигенным запасом.
Огромное спасибо за советы, можно потом если что задам пару глупых вопросов ? :-)
Во совсем забыл! Голова от делонгей 40 рядом на работе, в углу стоит, только что смотрел, там вроде под патрубками есть сегмент который мона выломать и трубы выгнуть вниз, короче мона выход сделать в 3 стороны -лево, право, низ. Правда в 2 случаях, если гнуть трубы вправо и вниз, то гайки окажутся в кабель канале пластиковом, в стену нет смысла прятать. Поправьте, может ерунду написал?

Потрошитель написал :
5900/220В=27А так это рабочий режим

Круто ....

На самом деле рабочий ток не будет превышать 8А ....
Посему автомата на 10А класса C и провода сечением 1,5мм (согласно таблице ПУЭ) хватит за глаза ....

Если вы не в курсе о принципе работы холодильной машины, то примите на веру ...

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Бориска66 написал :
Если вы не в курсе о принципе работы холодильной машины, то примите на веру ...

Таки не в курсе, серьёзно. В школе только цикл Карно вроде учил. Не если 8А так отчень здорово, Ваши слова бы да богу в уши. У меня были сомнения - нафиг он мне такой нужен, если столько жрёт! Но дарёному коню в зубы не смотрят. Подскажите Уважаемый а нафига они пишут .....5900Вт? рекламная мулька? Пошёл читать этикетку. Во Heating Capacity = 5900W, если наврал извиняйте, учил французский) есть ещё максимальный выход 2500W. Кстати есть халявное УЗО, есть ли смысл ставить как защиту горшка? В принципе есть автомат с Регулировкой срабатывания до 40А, так я голову греть не буду, подкручу винт, выставлю ток при котором запускается и работает и не буду автоматы подбирать. Лень двигает прогресс!
А может у Вас на него эл схемка внутренняя (не внешнего соединения блоков, на выносном блоке есть) или документашка техническая сервисная завалялась ??? Делонги 40.04

Потрошитель написал :
Подскажите Уважаемый а нафига они пишут .....5900Вт? рекламная мулька?

Нет не реклама, он действительно даст 5,9кВт тепла ....

Потрошитель написал :
В принципе есть автомат с Регулировкой срабатывания до 40А

Я написал какой автомат нужен, больше в данном случае только хуже, начнёт гореть, ничто его не выключит ....

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Бориска66 написал :
Я написал какой автомат нужен, больше в данном случае только хуже, начнёт гореть, ничто его не выключит ....

Да у того диапазон регулировки срабатывания 5-40А, Поставлю 5А вышибет, поставлю 8а, итак пока нормально работать не начнёт. Хотя можно прощё, только на склад тащиться, там на наружном блоке по идее должен быть указан рабочий ток! Во народу голову морочу! Вот что бывает если нет мануала!
Дяденьки! сами мы не местные, плиииз если инфа какка будет техническая, кроме рекламок (по делонгям 40.04.)