Регистрация: 28.07.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 38
#1709886

Маляр взялся протянуть провода под электрику в ремонтирующейся ванной. Сегодня сделал такое.

Нутром чую, что порнография, но сформулировать претензии и сказать как надо не могу. То, что выше уровня не сбитой старой штукатурки будет над натяжным потолком, ниже - закатано в несколько слоев гарцовки. Как правильно?

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

а нахрена МАЛЯРУ доверили делать электрику???? электрики то не всё правильно делают а тут воистину порно. приглашайте специалиста и не парьте моск.

Регистрация: 28.07.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 38

Ну... Он сказал, что умеет.
Что конкретно неправильно? Класть провода парралельно вдоль стыков стен? Убрать все в кабель-каналы? Не крепить провода крепежом для гипрока с острыми краями?

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

да всё неправильно. если так началось то что потом будет?? наймите мастера подороже- дешевле потом выйдет.

2tihohod Все электро работы не доверяйте самоучкам . Плохо может кончится .

Регистрация: 28.07.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 38

Вот он завтра придет. Я скажу - всё херово. Он спросит - почему херово? Что мне ему сказать?

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

tihohod написал :
Что мне ему сказать?

что он берётся не за своё дело. джамшутитнах. скажите- ВСЕ правила нарушены. ВСЕ!!

Регистрация: 28.07.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 38

Вы сами эти правила знаете? Назовите хотя бы пять. Если со ссылками на СНИПы, было бы совсем хорошо.

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

ссылок не будет.
1- не тот провод.
2- не тот крепёж.
3- не так проложены
4-готов поспорить- не так соединены будут.
5- не теми руками и головой....

Регистрация: 28.07.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 38

greg111 написал :
1- не тот провод.

NYM-J 3x1.5. Вроде неплохой.

greg111 написал :
2- не тот крепёж.

Согласен.

greg111 написал :
3- не так проложены

А как надо?

greg111 написал :
4-готов поспорить- не так соединены будут.

До этого пока не дошло.

greg111 написал :
5- не теми руками и головой....

Возможно, но все-же неплохо понять как надо, даже если будет делать электрику другая голова. Цена мастера совсем ведь не гарантия качества, по любому надо контроллировать К тому-же, совет "Найди хорошего мастера" безусловно правильный, но какой тогда смысл этого форума? Что плохого в моем желании разобраться самому как надо?

Регистрация: 06.03.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 9055

Даже если вы сами не знаете никаких норм и правил, то включив голову поймете, что вам самим потом будет страшно сверлить эту стенку для навески полок и крючочков. Уже этого достаточно чтобы для себя такую работу не принимать.

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

1- думал там ПВС
2- паралельно архитектурно- строительным линиям. ровненько. вертикально-горизонтально.

Ещё можно закрыть глаза на качество прокладки , хотя должно быть

greg111 написал :
2- паралельно архитектурно- строительным линиям. ровненько. вертикально-горизонтально.

, но главная опасность впереди , это правильность и качество соединения(коммутации) проводов . Ошибка может быть плачевной .

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13190

greg111 написал :
2- паралельно архитектурно- строительным линиям. ровненько. вертикально-горизонтально.

так на фото вроде и есть паралельно

Регистрация: 28.07.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 38

Спасибо.
А надо ли провода в гофру прятать? Ведь если прогорит, то из гофры его можно будет вытащить?

Регистрация: 28.07.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 38

Сломастер! написал :
это правильность и качество соединения(коммутации) проводов .

Я правильно понимаю, что все соединения должны быть сделаны в распаечных коробках и никаких замурованный скруток?

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13190

tihohod написал :
А надо ли провода в гофру прятать?

а Вы представляете потом слой "гарцовки"?

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

tihohod написал :
Ведь если прогорит

значит ещё пункт
6- неправильный автомат защиты поставлен...

tihohod написал :
в распаечных коробках

и по нормативам. сварка, гильзы, для особо смелых- пайка.

юра Т написал :
так на фото вроде и есть паралельно

шутить изволите, мсьё))))

Регистрация: 28.07.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 38

Ну там местами будет гипрок, местами слой гарцовки будет 15 сантиметров. А сверху, над подвесным потолком разве можно тянуть открытые провода? И какой крепеж лучше использовать?

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

tihohod написал :
А сверху, над подвесным потолком разве можно тянуть открытые провода?

в гофре как минимум.

tihohod написал :
никаких замурованный скруток?

Это само собой . И само соединение должно быть качественным .

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13190

tihohod написал :
местами слой гарцовки будет 15 сантиметров.

правда???

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

tihohod написал :
И какой крепеж лучше использовать?

скобы пластиковые ДЛЯ провода, КАБЕЛЯ. дюбель-хомут.....

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

юра Т написал :
Цитата:
Сообщение от tihohod
местами слой гарцовки будет 15 сантиметров.

правда???

МАЛЯР-ЭЛЕКТРИК-ШИКАТУРЩЕГ))))

Регистрация: 28.07.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 38

Ну пятнадцать, не пятнадцать, а 10 будет местами.
Вон маяки какие.

И не один слой, а два-три, с нанесением через сутки.

tihohod написал :
И не один слой, а два-три, с нанесением через сутки.

Ужас .. Какая штукатурка ? Цементная , известковая или гипсовая ?

Регистрация: 28.07.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 38

Сломастер! написал :
Ужас .. Какая штукатурка ? Цементная , известковая или гипсовая ?

Я ХЗ. Вот такая:

Он называет это гарцовкой. Вроде это ведь цементная значит. Все что я знаю про штукатурку, это слово "Ротбанд", но он сказал, что оно отвалится при такой толщине.

Пипец, перевел сейчас Arroz Parboiled с испанского - это типа рис какой-то. Бывает штукатурка на рисовой основе?

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13190

greg111 написал :
Цитата:Сообщение от tihohod
И какой крепеж лучше использовать?

скобы пластиковые ДЛЯ провода, КАБЕЛЯ. дюбель-хомут.....

...перфолента..., и что криминального в крепеже? (правда по началу я подумал что слой штукатурки будет минимальным, а перфолента как раз дает минимальную высоту крепежа)

tihohod написал :
Я ХЗ. Вот такая:

Экзотика полнейшая .

tihohod написал :
это слово "Ротбанд"

Эта гипсовая .

tihohod написал :
но он сказал, что оно отвалится при такой толщине.

Значит не работал с гипсовыми он .

tihohod написал :
Пипец, перевел сейчас Arroz Parboiled с испанского - это типа рис какой-то. Бывает штукатурка на рисовой основе?

Ваще хана .. Ну видимо это просто мешки из под риса .

Регистрация: 28.07.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 38

А не, я кажется допер. Вскрыл белый мешок, там песок. Они его с цементом марки ЦЕМ II/АШ 32-Б мешают. А я все думаю, нафига они ко мне в квартиру бетономешалку притащили...

tihohod написал :
А не, я кажется допер. Вскрыл белый мешок, там песок. Они его с цементом марки ЦЕМ II/АШ 32-Б мешают. А я все думаю, нафига они ко мне в квартиру бетономешалку притащили...

По поводу ЦПС штукатурок посоветуйтесь на всякий случай с человеком под ником stroika , я больше в гипсовых разбераюсь .

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

tihohod написал :
Ну пятнадцать, не пятнадцать, а 10 будет местами.
Вон маяки какие.

Эти пупырышки он маяками назвал? Именно по ним он собирается правИло вести?

avmal написал :
Эти пупырышки он маяками назвал? Именно по ним он собирается правИло вести?

вот это меня и смущает .. маяки по другому выглядят

Регистрация: 21.02.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 1141

tihohod написал :
NYM-J 3x1.5. Вроде неплохой.

а там точно NYM ??? это он сказал? по фоткам не очень понятно, но больше на другое похоже...
на второй фотке кабеля (провода?!) по диагонали, что не есть хорошо... вам бы составить план проводки, чтобы знать куда потом гвоздики можно забивать )
Самое интересное - посмотреть на соединения! У знакомых на даче белоруссы ПВС скрутили и даже изолентой не утруждали себя - просто в разные стороны скрутки развели и крышку прикрутили )))

А насчет толщины штукатурки - а нафига такие слои? Неужели такой сильный перепад??? Если да, то обычно гипрок и т.п. выгоднее и быстрее...
Маяки, я подозреваю, будут выставлены, после 2 или 3 го слоя... а сейчас на глаз накидывает )))

Гоните вы эту херню вшею! Прям сразу, пока бед не наделал.
Для ванной я ещё и за бетоноконтакт на стены.

mazai999 написал :
ПВС скрутили и даже изолентой не утруждали себя - просто в разные стороны скрутки развели

Что тут скажешь - диверсанты

И где ваш маляр планирует установку распред коробки?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

MeVeriS написал :
И где ваш маляр планирует установку распред коробки?

Зачем? Что распределять?