#3238223

avmal написал :
а отделке как он может мешать ...

отделка - в смысле процесс, а не результат.

Rone написал :
Не пойдёт? 68x30мм

круто!

prestol написал :
хочу установочную коробку стандартного диаметра (65 мм), но глубиной 2,5 см! не бывает таких?

Не пойдёт? 68x30мм

prestol, отпилите кусок от ПП канализации - будет не 65, а 50 - наверное не столь важно. Если будет чуть торчать - в уровень стены можно сравнять шкурилкой

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

prestol написал :
мешает отделке.

Если отделочникам мешает, то это другое дело, а отделке как он может мешать ...

prestol написал :
как это выглядит?

Не помню. Что-то ромбовидное.

avmal написал :
просто оставьте торчащий кабель из стены

мешает отделке.

avmal написал :
специальные коробочки именно для выводов под бра

а как это выглядит?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

prestol написал :
да там никаких механизмов не будет. просто вывод кабеля для светильников колечком скрученный.

Тогда не мудрите, а просто оставьте торчащий кабель из стены - больше шансов, что не будете надолго оттягивать установку светильников.
Кстати, у одного из заказчиков видел ( купил на рынке ) специальные коробочки именно для выводов под бра, но игнорировал их и ставить не стал - баловство одно ...

да там никаких механизмов не будет. просто вывод кабеля для светильников колечком скрученный.
обычная коробочка, обрезанная "с лица" - ровно обрезать сложно. обрезанная "с попы" - тоже не ажур.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

prestol написал :
хочу установочную коробку стандартного диаметра (65 мм), но глубиной 2,5 см! не бывает таких?

Всё в ваших руках, если поставите обычную, а излишки обрежете. Если именно шурупами механизм хотите крепить, то отрезаете излишки от дна перед вмазыванием.

хочу установочную коробку стандартного диаметра (65 мм), но глубиной 2,5 см! не бывает таких?

Не, я лучше максом дальше буду )) проще намного.
Плохо только одно, у нас кризис...стройки год уже как умерли и не шевелятся...

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Комментатор написал :
Или вы вначале по кругу отверстия сверлите? )))

Разумеется. Примерно три минуты на перфорацию и две на высверливание.

Комментатор написал :
...И перф Макита, малый который, которым тоже долблю и сверлю, уже лет 6 пашет,

В прошлом два 2450 на два 2470 поменял.

Комментатор написал :
вещь дорогая всё таки...

Так для себя и работаем ...

Или вы вначале по кругу отверстия сверлите? )))

Что то сомневаюсь я за 5 минут ))) начинал тоже с алмазной...хорошо если минут 20...
А вот победитом, минут 7...И перф Макита, малый который, которым тоже долблю и сверлю, уже лет 6 пашет, но только не делаю отверстия под розетки...а каждый год менять, вещь дорогая всё таки...

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Комментатор написал :
Не жалеете свой перфоратор )))

А чего его жалеть, если его для работы купил? Я и ниши в железобетоне под ящики им же долбил, пока отбойник максовский не взял - пожалел. На год хватает и слава Богу ...

Комментатор написал :
И как долго времени на одно отверстие уходит?

Минут пять. Плюс-минус, в зависимости от арматуры.

Комментатор написал :
надо только SDS Maxом только пользоваться, иначе капец перфу...

Так то победитовой коронкой, а алмазом без долбёжки сверлят.

Не жалеете свой перфоратор ))) И как долго времени на одно отверстие уходит? И какая коронка? Я один перф посадил, SDS+))) потом инет полистал и понял, надо только SDS Maxом только пользоваться, иначе капец перфу...

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Комментатор написал :
Неужели в бетоне можно алмазной коронкой что то высверлить?

Я уже который год сверлю, причём, Макитой SDS+ и подобных вопросов не возникало.

sovitalik написал :
этом случае конечно разница есть! Подскажите лучше кто нибудь по алмазной коронке? (оч. интересуюсь), в форуме расходки тема есть но вялая пока!

Неужели в бетоне можно алмазной коронкой что то высверлить? ))) Только с победитовыми наконечниками и перфр SD-Max...У меня макита...HR какая то там...забыл )) Большая короче. За день максимально 40 штук в бетоне насверлил...в двушке квартире, англичанину одному...Хорошо заработал, 400 лит. Эт 4 000 в рублях если.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

xariton написал :
...но гимора больше, надо сверлить под два подрозетника

Не ленитесь - для себя же делаете.

проще...согласен, но в плане эстетики двойная розетка выглядет почти как накладная...нууу потоньше конечно,...а вот одинарные в общей рамке , получаются красиво...углубленные аккуратные...но гимора больше, надо сверлить под два подрозетника

Регистрация: 19.04.2009 Петропавловск-Камчатский Сообщений: 403

xariton написал :
брать двойные розетки под один подрозетник? или одинарные две розетки, и устанавливать два подрозетника???

Проще установить один подрозетник под двойную розетку.

...у меня еще такая дилемма, брать двойные розетки под один подрозетник? или одинарные две розетки, и устанавливать два подрозетника???

himch написал :
неплохо бы ставить в глубокие подрозетники.

Да вроде как и в неглубокие (указанные выше) встают неплохо.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

himch написал :
Регуляторы для теплого пола и диммеры неплохо бы ставить в глубокие подрозетники.

Чаще бывает, что даже на стадии монтажа заказчик ещё не знает что у него будет стоять - выключатель, переключатель или диммер и потому я все коробки ставлю одинаковые, в которые, в конечном итоге, всё умещается, включая регуляторы ТП.

sovitalik написал :
Подскажите лучше кто нибудь по алмазной коронке? (оч. интересуюсь), в форуме расходки тема есть но вялая пока!

Поищите здесь поисковиком - тем много было.

Регистрация: 03.01.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 2533

avmal написал :
Если отверстия под них в бетоне не вы сверлите

В этом случае конечно разница есть! Подскажите лучше кто нибудь по алмазной коронке? (оч. интересуюсь), в форуме расходки тема есть но вялая пока!

Регистрация: 04.05.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 308

Регуляторы для теплого пола и диммеры неплохо бы ставить в глубокие подрозетники.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

sovitalik написал :
при установке самой коробки разницы нет что 40 что 45 что 50.

Если отверстия под них в бетоне не вы сверлите, то разницы нет.

Регистрация: 06.12.2009 Харьков Сообщений: 2148

avmal написал :
а для электросети,которая здесь обсуждается.

Забыл, что разнесли ... (уполз в нору)

Регистрация: 03.01.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 2533

40 это минимум, а запас по глубине ни когда лишним не бывает! тем паче при установке самой коробки разницы нет что 40 что 45 что 50.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Def461 написал :
Могу дальше продолжать

Да, но только не для слаботочной, а для электросети,которая здесь обсуждается.

Регистрация: 06.12.2009 Харьков Сообщений: 2148

например:

  1. розетка на ТРИ коаксиала (не хватает внутренней глубины, чтобы не поломать сам кабель или приходится загибать его под прямым углом)
  2. Модульная рамка R&M на 4 порта RJ-45
  3. Два модуля RJ-45 от Шнайдера - ТАК загибать витую пару просто недопустимо, как получается при обычном подрозетнике и длине хвостов, удобной для монтажа.
  4. Акустическая розетка на 4 "подбаннаника"
  5. Куча трансформаторных регуляторов громкости Bosch - там еще есть и ограничение по расположению и толщине дополнительных каналов по бокам - упирается в части печатной платы.

Могу дальше продолжать

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Def461 написал :
в этой жизни бывает еще куча всякой гадости, которая не сильно хорошо лезет в обычные 40мм глубины.

Например?

Регистрация: 06.12.2009 Харьков Сообщений: 2148

Зависит от того, что Вы в подрозетник запихивать будете. А то все, как посмотрю, зациклились на обычных розетках под 220В, вставляемых в подрозетник, а в этой жизни бывает еще куча всякой гадости, которая не сильно хорошо лезет в обычные 40мм глубины.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

xariton написал :
в таком случае удобнее затолкать в более глубокие подрозетники 50...или 60

Да ради Бога, но мне и 40мм хватает.

...а вот глубина 40 меня смущает...маловато будет, ...шорошо бы про запас жилы оставить подлинее, мало ли что....в таком случае удобнее затолкать в более глубокие подрозетники 50...или 60

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

greg111 написал :
для чего достаточны такие писюлечные?

Не все случаи жизни. Если вас испугало округление мной диаметра, то можно написать 65х40, 68х40 ...

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

avmal написал :
60х40

для чего достаточны такие писюлечные?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

xariton написал :
...а из практики, как ?

Вполне достаточно 60х40 на все случаи жизни.

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

если соединения некоторые делать в подрозетнике а не в развет.коробке то увеличенной глубины подрозетники.

...а из практики, как ? насколько целесообразно покупать подрозетники с большой глубиной?

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

какие удобные- такие и оптимальные.

...вопрос - какая глубина оптимальна??? чем больше тем удобнее???