Из дома идет кабель в сарай там разветвления в баню и дальше по сараю, сейчас там очень старый медный кабель сечением 2.5, соединения просто скручено и в изоленте. В бане недавно чуть не коротнуло. Вот вопросы:
Кабель ВВГ 2.5х2 в резиновой изоляции подойдет? Максимум, что буду использовать ИС ДП-1600.
Как бы понадежней в бане сделать, чтоб вода в выключатель не попадала?
Соединения просто скруткой, нормально?
Какой выключатель поставить из дома на баню? Просто автоматы?
2Andrei 1993 Не парьтесь на счет ДИФа,ставьте обычный автомат на 16А. А то Вас тут совсем запугаютQUOTE=ВВС-Рязань]А жизнь сколько стоит?[/QUOTE] .Сделайте скрутки,а на них наденьте клемники (при вашей нагрузке ничего им не будет).Выключатель купите герметичный с сальниками типа морских.Кабель ВВГ 2*2.5 мм2 вполне подойдет.
Да. Можно и не париться. И в прямом и в переносном смысле.
Можно и пробки дедовские поставить. Но лучше прислушаться к мнению людей.
amidant написал :
ставьте обычный автомат на 16А
Да ясен пень, что можно и так. Но временно. У меня дома два раза срабатывали УЗО при пробоях нагревателей на стиралке и водонагревателя. И это не теория. И на форуме такое рассказывают про УЗО и дифавтоматы. А в бане и влажно и провода.
Решения принимает каждый сам.
amidant написал :
Выключатель купите герметичный с сальниками типа морских.
Andrei 1993 написал :
кабель в сарай там разветвления в баню и дальше по сараю
если уж съэкономить - то на месте разветвления щиток маленький, от него проводка на сарай и на баню, защитите дифом от ИЭК-а (цена 350 руб), по кабелям (проводам) думать самому...
А зачем во влажности розетка? Это в моечной?
Одни проблемы.
Как я понимаю, далеко не всякий электрик правильно сделает скрутку.
Есть разные соединители. Вам и выбирать.
Andrei 1993 написал :
Один раз отмерь-семь раз отреж.
И маленький щиток все-таки нужно сделать в самой бане. Что-то делать по электрике - не надо бегать включать и выключать. И не надо помнить - включено ли нет.
Только розетку надо поставить влагозащищенную, с крышкой и с сальниками на вводе кабеля. И розетку в щитку на Дин рейку. Я так думаю. Так и у себя в бане сделал.
Думаю выключателя в доме достаточно, сейчас вполне хватает.
Прочитал о клемах, думаю выберу.
Тогда еще вопрос: в доме кабель 4мм^2, я могу его спрятать под МДФ, если засуну в мет.гофру?
Лев
специалиста?! Да я лучше сам сделаю, а эти 'специалисты'...лучше промолчу.
Andrei 1993 написал :
соединения просто скручено и в изоленте. В бане недавно чуть не коротнуло.
Хотите продолжения? Тогда скручивайте...
Andrei 1993 написал :
Почему запрещена скрутка???
Andrei 1993 написал :
А про соединения проводов раскажите, что там нового?
2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке.
Andrei 1993 написал :
Во влажности у меня лампочка и розетка,
Лампочку ставить на 12В... Розетку -
Andrei 1993 написал :
и розетка, но её можно перенести из зоны риска.
Народ на сколько я знаю, в бане ставят трансформатор на 12В(безопасное напряжение)
Всякие узо, там нафиг не нужны. Дровяная печка утечки тока не дает.
Поэтому сделать нужно так:
Завести кабель в предбанник, там установить автомат
в предбаннике установить транс, от него через выкл. две лампы на 12В, одна в парилку одна в предбанник
в предбаннике смонтировать одну розетку на 220В, мало ли чайку попить.
У меня у тестя и еще одного знакомого уже лет 5-10 сделано. Все довольны.
И доже полог ни разу током не бил
А вот это интересно, впервые слышу о 12в на лампу в баню. Такой транс достать не проблема.
Итак, я беру кабель ВВГ 2.5мм, в доме автоматы на 25А, в сарайке разветвление в распред. коробке, соединения клемниками ваго, розетку влагозащищеную в предбаннике, и там же транс на 12.
Неплохо, только выключатель до транса (в смысле на 220В) поставьте. А на доме на защиту отвода воздушкой УЗО никогда не помешает. Да и на случай пробоя транса.
Только учтите - лампы на 12 Вольт потребляют больший ток. На 40 Ватт- примерно 3,2 Ампера, на 60 Ватт - чуть больше 5 Ампер. Не занижайте сечение провода, особо если ламп несколько! Потерю пары Вольт на 220 В. Вы даже не заметите, а на 12 - ещё как. И смотрите, чтобы мощность трансформатора была больше суммарной мощности ламп.
Одинец написал :
Только учтите - лампы на 12 Вольт потребляют больший ток. На 40 Ватт- примерно 3,2 Ампера, на 60 Ватт - чуть больше 5 Ампер. Не занижайте сечение провода, особо если ламп несколько! Потерю пары Вольт на 220 В. Вы даже не заметите, а на 12 - ещё как. И смотрите, чтобы мощность трансформатора была больше суммарной мощности ламп.
Съездил купил клемники ваго 773 прозрачные, розетку выключатели от шнайдера защищеные, автоматы сименс на 16А.
Скажите какой провод можно протянуть от дома до сарая по воздуху длина 6м на стальном тросе?
Уже обсуждали возможность использования кабелей с ПВХ и резиновой изоляцией для прокладки (подвески) на открытом воздухе. Напомню еще раз, что кабели с ПВХ оболочкой необходимо защищать от воздействия солнечной радиации (ПВХ не стоек к воздействию УФ).
mascot71 написал :
Можете, альтернатива мет.труба.
Так то оно так. только до 2.5кв.мм медной жилы, а 4мм. токо труба (будь она не ладна) . И в этом, конкретном случае, надо подумать (на куда) заземлить м.рукав(трубу)?.
Andrei 1993 написал :
Съездил купил клемники ваго 773 прозрачные
Соединение лучше делать в карболитовых распайках, тем паче если дерево (рядом).