#1863277

Andrei 1993 написал :
1.5мм*2

До 3,5 кВт.

Регистрация: 03.01.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 2533

mascot71 написал :
Можете, альтернатива мет.труба.

Так то оно так. только до 2.5кв.мм медной жилы, а 4мм. токо труба (будь она не ладна) . И в этом, конкретном случае, надо подумать (на куда) заземлить м.рукав(трубу)?.

Andrei 1993 написал :
Съездил купил клемники ваго 773 прозрачные

Соединение лучше делать в карболитовых распайках, тем паче если дерево (рядом).

Регистрация: 19.04.2009 Петропавловск-Камчатский Сообщений: 403

Запросто.

Скажите как потянет провод 1.5мм*2 медь нагрузку в 1.7квт?

Регистрация: 27.03.2010 Челябинск Сообщений: 85

трансформатор ЯТП-12
там и разетка и автомат уже есть

Andrei 1993 написал :
А провод не поломается от холода и ветра?

такой:

Andrei 1993 написал :
длина 6м на стальном тросе

нет.

А провод не поломается от холода и ветра?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Andrei 1993 написал :
Имеет смысл его засунуть в гофру?

ПPOPAБ написал :
Полиэтилен, полипропилен - да.

ПНД-гофры будет достаточно.

Уже обсуждали возможность использования кабелей с ПВХ и резиновой изоляцией для прокладки (подвески) на открытом воздухе. Напомню еще раз, что кабели с ПВХ оболочкой необходимо защищать от воздействия солнечной радиации (ПВХ не стоек к воздействию УФ).

Andrei 1993 написал :
Имеет смысл его засунуть в гофру?

ПВХ - нет. Полиэтилен, полипропилен - да.

Имеет смысл его засунуть в гофру?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Andrei 1993 написал :
какой провод можно протянуть от дома до сарая по воздуху длина 6м на стальном тросе?

ВВГ.

Съездил купил клемники ваго 773 прозрачные, розетку выключатели от шнайдера защищеные, автоматы сименс на 16А.
Скажите какой провод можно протянуть от дома до сарая по воздуху длина 6м на стальном тросе?

А почему именно на 16А?
mmg зачем мне куча автоматов? Дома и перед трансом хватит.

Регистрация: 21.02.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 1141

Andrei 1993 написал :
Итак, я беру кабель ВВГ 2.5мм, в доме автоматы на 25А,

этот кабель должен защищать автомат на 16А... это уже писали...

Регистрация: 02.11.2009 Великий Новгород Сообщений: 186

Одинец написал :
Только учтите - лампы на 12 Вольт потребляют больший ток. На 40 Ватт- примерно 3,2 Ампера, на 60 Ватт - чуть больше 5 Ампер. Не занижайте сечение провода, особо если ламп несколько! Потерю пары Вольт на 220 В. Вы даже не заметите, а на 12 - ещё как. И смотрите, чтобы мощность трансформатора была больше суммарной мощности ламп.

Регистрация: 28.11.2009 Ярославль Сообщений: 348

Andrei 1993 написал :
Тогда еще вопрос: в доме кабель 4мм^2, я могу его спрятать под МДФ, если засуну в мет.гофру?

Можете, альтернатива мет.труба.

Andrei 1993 написал :
Думаю выключателя в доме достаточно, сейчас вполне хватает.

Вашего ответа на советы многих людей, думаю, достаточно.

Ну вроде ясно. А по #20 что скажете?

Регистрация: 04.02.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 2517

Только учтите - лампы на 12 Вольт потребляют больший ток. На 40 Ватт- примерно 3,2 Ампера, на 60 Ватт - чуть больше 5 Ампер. Не занижайте сечение провода, особо если ламп несколько! Потерю пары Вольт на 220 В. Вы даже не заметите, а на 12 - ещё как. И смотрите, чтобы мощность трансформатора была больше суммарной мощности ламп.

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28224

Andrei 1993 написал :
А вот это интересно, впервые слышу о 12в на лампу в баню.

Например такие -

Регистрация: 04.02.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 2517

Неплохо, только выключатель до транса (в смысле на 220В) поставьте. А на доме на защиту отвода воздушкой УЗО никогда не помешает. Да и на случай пробоя транса.

А вот это интересно, впервые слышу о 12в на лампу в баню. Такой транс достать не проблема.
Итак, я беру кабель ВВГ 2.5мм, в доме автоматы на 25А, в сарайке разветвление в распред. коробке, соединения клемниками ваго, розетку влагозащищеную в предбаннике, и там же транс на 12.

Регистрация: 02.11.2009 Великий Новгород Сообщений: 186

2Andrei 1993
Привет землякам, я под Барнаулом 15 лет прожил

Регистрация: 02.11.2009 Великий Новгород Сообщений: 186

Народ на сколько я знаю, в бане ставят трансформатор на 12В(безопасное напряжение)
Всякие узо, там нафиг не нужны. Дровяная печка утечки тока не дает.
Поэтому сделать нужно так:
Завести кабель в предбанник, там установить автомат
в предбаннике установить транс, от него через выкл. две лампы на 12В, одна в парилку одна в предбанник
в предбаннике смонтировать одну розетку на 220В, мало ли чайку попить.
У меня у тестя и еще одного знакомого уже лет 5-10 сделано. Все довольны.
И доже полог ни разу током не бил

Регистрация: 04.02.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 2517

Andrei 1993 написал :
Чуть не коротнуло не в соединении, а в розетке.
Лампу на 12в? И на батарейки?
__________________
Один раз отмерь-семь раз отреж.

Для начала автоподпись без грамматической ошибки напишите. Стыдно. Это же Ваше лицо.
Извините.

А что ставить в бане на свет - 220 или 12 Вольт - тут не раз обсуждали. Например,

Чуть не коротнуло не в соединении, а в розетке.
Лампу на 12в? И на батарейки?

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28224

Andrei 1993 написал :

  1. Соединения просто скруткой, нормально?

Вот и ответ...

Andrei 1993 написал :
соединения просто скручено и в изоленте. В бане недавно чуть не коротнуло.

Хотите продолжения? Тогда скручивайте...

Andrei 1993 написал :
Почему запрещена скрутка???

Andrei 1993 написал :
А про соединения проводов раскажите, что там нового?

2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке.

Andrei 1993 написал :
Во влажности у меня лампочка и розетка,

Лампочку ставить на 12В... Розетку -

Andrei 1993 написал :
и розетка, но её можно перенести из зоны риска.

Лучше так и сделать...

Регистрация: 26.11.2009 Касимов Сообщений: 1353

Хозяин -барин

Думаю выключателя в доме достаточно, сейчас вполне хватает.
Прочитал о клемах, думаю выберу.
Тогда еще вопрос: в доме кабель 4мм^2, я могу его спрятать под МДФ, если засуну в мет.гофру?
Лев
специалиста?! Да я лучше сам сделаю, а эти 'специалисты'...лучше промолчу.

Регистрация: 26.11.2009 Касимов Сообщений: 1353

Пригласите специалиста и не парьтесь

Andrei 1993 написал :
в предбаннике розетка.

Только розетку надо поставить влагозащищенную, с крышкой и с сальниками на вводе кабеля. И розетку в щитку на Дин рейку. Я так думаю. Так и у себя в бане сделал.

И маленький щиток все-таки нужно сделать в самой бане. Что-то делать по электрике - не надо бегать включать и выключать. И не надо помнить - включено ли нет.

amidant написал :
для остального сварка ,пайка,опрессовка нужен инструмент.

И опыт.

Очень может быть.
Сам весь дом, баню и др. сделал обычными ВАГО -
Можете выбирать.

Регистрация: 19.04.2009 Петропавловск-Камчатский Сообщений: 403

Andrei 1993 написал :
А про соединения проводов раскажите, что там нового?

Ваги,СИЗы,винтовые кклемники это то ,что Вы сами сможете,а для остального сварка ,пайка,опрессовка нужен инструмент.


И что скажете о таком соединителе?

Нет не в бане в предбаннике розетка.
Я так не говорю, но частенько так выходит...

А зачем во влажности розетка? Это в моечной?
Одни проблемы.
Как я понимаю, далеко не всякий электрик правильно сделает скрутку.
Есть разные соединители. Вам и выбирать.

Andrei 1993 написал :
Один раз отмерь-семь раз отреж.

Сами так говорите.

Во влажности у меня лампочка и розетка, но её можно перенести из зоны риска.
А про соединения проводов раскажите, что там нового?

Andrei 1993 написал :
кабель в сарай там разветвления в баню и дальше по сараю

если уж съэкономить - то на месте разветвления щиток маленький, от него проводка на сарай и на баню, защитите дифом от ИЭК-а (цена 350 руб), по кабелям (проводам) думать самому...

Да. Можно и не париться. И в прямом и в переносном смысле.
Можно и пробки дедовские поставить. Но лучше прислушаться к мнению людей.

amidant написал :
ставьте обычный автомат на 16А

Да ясен пень, что можно и так. Но временно. У меня дома два раза срабатывали УЗО при пробоях нагревателей на стиралке и водонагревателя. И это не теория. И на форуме такое рассказывают про УЗО и дифавтоматы. А в бане и влажно и провода.
Решения принимает каждый сам.

amidant написал :
Выключатель купите герметичный с сальниками типа морских.

Конечно.

Регистрация: 19.04.2009 Петропавловск-Камчатский Сообщений: 403

2Andrei 1993 Не парьтесь на счет ДИФа,ставьте обычный автомат на 16А. А то Вас тут совсем запугаютQUOTE=ВВС-Рязань]А жизнь сколько стоит?[/QUOTE] .Сделайте скрутки,а на них наденьте клемники (при вашей нагрузке ничего им не будет).Выключатель купите герметичный с сальниками типа морских.Кабель ВВГ 2*2.5 мм2 вполне подойдет.

Andrei 1993 написал :
Взглянул на эти автоматы, не слабо от 1500р...мне это не к чему.

А жизнь сколько стоит?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Andrei 1993 написал :
мне это не к чему.

А чего ж вы тогда сюда за советами обращаетесь?

Взглянул на эти автоматы, не слабо от 1500р...мне это не к чему.
А выключатель и так будет не в бане, но там с крыши иней таит и текет по стене.

Тогда какой кабель?
Почему запрещена скрутка???

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Andrei 1993 написал :
Кабель ВВГ 2.5х2 в резиновой изоляции подойдет?

ВВГ в резиновой изоляции не бывае и, тем более, с сечением 2 кв.мм.

Andrei 1993 написал :
Как бы понадежней в бане сделать, чтоб вода в выключатель не попадала?

Вынести выключатель за пределы помывочной.

Andrei 1993 написал :
Соединения просто скруткой, нормально?

Запрещено.

Andrei 1993 написал :
Какой выключатель поставить из дома на баню? Просто автоматы?

Диффавтомат.

Из дома идет кабель в сарай там разветвления в баню и дальше по сараю, сейчас там очень старый медный кабель сечением 2.5, соединения просто скручено и в изоленте. В бане недавно чуть не коротнуло. Вот вопросы:

  1. Кабель ВВГ 2.5х2 в резиновой изоляции подойдет? Максимум, что буду использовать ИС ДП-1600.
  2. Как бы понадежней в бане сделать, чтоб вода в выключатель не попадала?
  3. Соединения просто скруткой, нормально?
  4. Какой выключатель поставить из дома на баню? Просто автоматы?