2Def461 Проходят. Был у нас случай, когда старый заказчик в надцатый раз количество рабочих мест увеличил, а дополнительный опуск в шкаф прилепить или на более емкий заменить возможности не было. Пришлось все старые жгуты вытаскивать из короба и все укладывать по-новой, волосинка к волосинке. Крышку реально молотком забивали, все на 5е прошло и работает уже лет шесть Кабель, правда, был Siemon, а не китай какой-нибудь
Викторыч написал :
Прямой канал набивается процентов на 110,
Угу, щазз . Посчитайте на калькуляторе, уже после 85% начинается "абзац" изоляции т.к. кабель - не совсем круглый. А далее - начинается взаимная деформация и развивка ...
Викторыч написал :
максимальное заполнение короба не более 40%
Это указивка расчитана на наличие поворотов канала. Прямой канал спокойно набивается до 70-80%
При наличии поворота с прямым углом уже при 40% заполнения - кабель можно уложить один раз Более плотная набивка угла приведет к браку в укладке в виде избыточного изгиба витой пары и развивки.
bvn-2005 написал :
Подскажите, каналы какого сечения заказывать?
Я бы заказал 40х40. Расчёт сечения короба по сумме сечения проводов и кабелей всегда даёт ошибку, поскольку не учитываются перехлёсты и разные формы сечения жгута по всей длине и потому запас по сечению всегда лучше делать более 50%. После укладки, как правило, запас остаётся близким к нулю, независимо от расчётов.
2bvn-2005 ну так примите, что UTP в сечении квадрат 6х6мм, умножте на количество, накиньте запас процентов 30-40 и получите требуемое сечение короба, а там уж выбирайте ближайший сверху короб из имеющейся номенклатуры
Оно, конечно, спасибо... но нам бы чего по-проще. Легранд еще придется поискать. Собственно, меня только размеры сечения интересуют, чтобы снабженца загрузить.