Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1713790

avmal написал :
Сами придумали?

Не-а. Чистый плагиат.

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

на столб- Д, в квартиру- В

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

игорь3 написал :
можно вычислить кратковременное значение тока, при котором автомат не сработает на расцепление

Сработает на расцепление.

игорь3 написал :
Тип ”D”(с задержкой срабатывания расцепления)

Сами придумали?

игорь3 написал :
Короткое замыкание не частое явление.

А при перегрузке все автоматы срабатывают согласно ГОСТа и номинала, т.е. практически одинаково, если пренебречь небольшим разбросом параметров, который можно выявить только входным контролем перед монтажом.

у меня сосед новый в деревне. автомат у него на столбе (т.к. кабель под землей пущен), участок за мной (т.е. на задках деревни), и идти ему получается где-то по кругу в обход метров 500 (с лестницей, что бы еще на столб влезть (кстати, там почему-то два щитка).
Да уж, не завидная судьба тех,у кого вводные автоматы на столбах

Автоматы разделяются по типу мгновенного расцепления на B, C или D. По нему можно вычислить кратковременное значение тока, при котором автомат не сработает на расцепление. Для типа ”B” самого чувствительного (без задержки срабатывания расцепления) этот диапазон от 3 до 5 значений номинального тока. Такие автоматы применяется в цепях без больших скачков тока. Тип расцепления ”C” ( без задержки срабатывания расцепления) рассчитан на токи в 5-10 раз превышающие номинальный. Применяется в цепях, в которых возможны большие токи включения. Тип ”D”(с задержкой срабатывания расцепления) применяется в цепях, в которых могут быть большие пусковые токи от 10 до 50 значений номинального тока.

avmal написал :
Если уже в привычку вошло по столбам лазать


Короткое замыкание не частое явление. Это в процессе монтажа я просверлил кабель скрытой проводки.
А вдруг случись когда в доме только женщина? Под столбом сугроб, как ей залезть?

Огромное спасибо за консультации

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

игорь3 написал :
Надежда есть. Проверю скоро.

Если уже в привычку вошло по столбам лазать, то проверяйте, но, на мой взгляд, вы получили достаточно информации, чтобы сделать всё нормально сразу без экспериментов.

игорь3 написал :
Думаю тип Д должен все таки в более грубом исполнении, как в Советских АП.
Надежда есть. Проверю скоро.

Когда проверите - отпишитесь пожалуйста в этой теме.

Chabrez написал :
ибо в этом случае работает электромагнитный расцепитель, а он у них идентичный.

Думаю тип Д должен все таки в более грубом исполнении, как в Советских АП.
Надежда есть. Проверю скоро.

avmal написал :
характеризует имеенно параметры электромагнитного расцепителя.

Вот ведь как - век живи, век учись Вы правы, конечно. Большое спасибо за то, что рассеяли кашу в моей голове. А я все думал - как это так - тепловой расцепитель гарантированно срабатывает только при пятикратном номинальном токе? Елки-палки, за это нужно выпить!

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Chabrez написал :
автомат с характеристикой С и автомат с характеристикой D сработают ОДНОВРЕМЕННО, ибо в этом случае работает электромагнитный расцепитель, а он у них идентичный.

У двух автоматов с разными характеристиками не может быть идентичный электромагнитный расцепитель, поскольку характеристика автомата характеризует имеенно параметры электромагнитного расцепителя.

игорь3 написал :
Спасибо ЭВРИКА!!!!! Есть трехфазный автомат типа D 25А 065 85 1289.02 руб.

Ради Бога простите, если не туда лезу, но если вы собираетесь ставить этот автомат с целью предотвратить отключение автомата на столбе, при коротком замыкании с 50%-ной вероятностью вам все равно придется лезть на столб, даже с автоматом D. Понимаете, то, что он срабатывает с задержкой относительно автомата C - то касается работы теплового расцепителя, то есть задержка будет иметь место ТОЛЬКО при перегрузке, а при коротком замыкании (что чаще всего и бывает), и автомат с характеристикой С и автомат с характеристикой D сработают ОДНОВРЕМЕННО, ибо в этом случае работает электромагнитный расцепитель, а он у них идентичный.
Еще раз прошу прощения, если не туда влез Это только в качестве информации.

Rodnoi написал :

Для инфо:

Спасибо ЭВРИКА!!!!! Есть трехфазный автомат типа D 25А 065 85 1289.02 руб.


Теперь нормальный датчик движения ищу. УФФФ..

avmal написал :
В Курске их номенклатура большая - выбирай-не хочу.

Это да, не спорю.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Chabrez написал :
вы имеете в виду автоматы ВА21-29 или подобные "гробики"?

В Курске их номенклатура большая - выбирай-не хочу.

avmal написал :
Я говорил не про замедлитель для автомата, а про автомат с замедлителем.

Понятно, тогда все становится на свои места. А модульные такие есть автоматики (а то я что-то не слышал про такие). Или вы имеете в виду автоматы ВА21-29 или подобные "гробики"?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Chabrez написал :
Если у топикстартера есть возможность приобрести замедлитель под тот автомат, что у него будет стоять в щитке на столбе, то проще замедлитель.

Я говорил не про замедлитель для автомата, а про автомат с замедлителем.

игорь3 написал :
Коробочка маленькая. Впритык счетчик и 3 автомата.

Так тот, который вас нервирует, вы уберёте? Вот вам и место.

игорь3 написал :
Стоят 25А, последовательно 16А и 10А или 6А. Но 25Амперник срабатывает быстрее даже 6А.

Меньше 25 А есть 20 А. У этих автоматов (обычно) уставка электромагнитного расцепителя (того, что при КЗ срабатывает) равна десятикратной уставке теплового расцепителя (это то, что срабатывает от перегруза и указано на корпусе). Если один автомат срабатывает при 200 Амперах, а другой - при 250, какой из них отключится раньше? Про тепловой расцепитель - та же история.

игорь3 написал :
Что это такое?

Это такая приблуда, которая иногда встраивается в большие автоматы (типа ВА) и служит для задержки его отключения. Про гидравлические замедлители для модульных автоматов я не слышал, но тут участники опытные, по-видимому знают больше. Но найти его в магазине будет, я думаю, трудновато.

avmal написал :
Трудно две дырки просверлить?

Коробочка маленькая. Впритык счетчик и 3 автомата.

avmal написал :
заведомо уменьшить номинал автомата на вводе, учитывая, что на столбе номинал менять нельзя?

Стоят 25А, последовательно 16А и 10А или 6А. Но 25Амперник срабатывает быстрее даже 6А.

Chabrez написал :
есть возможность приобрести замедлитель под тот автомат

Что это такое?

игорь3 написал :
Ищу автомат на динрейку 25А тип "D"? Везде продаются только тип "С"


Для инфо:

avmal написал :
Где вы такой кабель нашли?

avmal написал :
Скажите на всякий случай, а то наша промышленность такой не выпускает пока ещё.

Жила конечно 6 квадратов. Апичадка

avmal написал :
Считаете это проще будет, чем автомат с гидравлическим замедлителем?

Трудно сказать. Если у топикстартера есть возможность приобрести замедлитель под тот автомат, что у него будет стоять в щитке на столбе, то проще замедлитель. Если нет - то проще селективность по току. Все надо решать индивидуально.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Chabrez написал :
Лично я договорился бы с электриком на столбе поставить автомат побольше, а на вводе в дом - какой нужно, в коробочку под пломбу.

Считаете это проще будет, чем автомат с гидравлическим замедлителем?

avmal написал :
А вдруг ТС захочется вторую лапочку включить? Есть такие люди, которые к свету тянутся ... Или, не дай Бог, чайник?

Ну, кому что. Комфорт тоже требует жертв. Лично я договорился бы с электриком на столбе поставить автомат побольше, а на вводе в дом - какой нужно, в коробочку под пломбу. И волки сыты и овцы целы. Но это нетиповое решение

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Chabrez написал :
Да, вы правильно поняли мою мысль

А вдруг ТС захочется вторую лапочку включить? Есть такие люди, которые к свету тянутся ... Или, не дай Бог, чайник?

avmal написал :
Т.е. заведомо уменьшить номинал автомата на вводе, учитывая, что на столбе номинал менять нельзя?

Да, вы правильно поняли мою мысль

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Chabrez написал :
Единственный надежный вариант - разнос по току.

Т.е. заведомо уменьшить номинал автомата на вводе, учитывая, что на столбе номинал менять нельзя?

На самом деле, вовсе не гарантия, что разные характеристики обеспечат селективность. Единственный надежный вариант - разнос по току. Ну или дистанционное управление с помощью редуктора, как выше указали.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

игорь3 написал :
На динрейку такие бывают?

Не встречал. Трудно две дырки просверлить?

greg111 написал :
мотор-редуктор отлично сам включает автоматы.

Так он дороже щита получится.

игорь3 написал :
Электрики такой ставили до меня (да и не дифицит, могу сказать где такой без очереди продают)

Скажите на всякий случай, а то наша промышленность такой не выпускает пока ещё.

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

2игорь3 мотор-редуктор отлично сам включает автоматы. и ставится на рейку.

avmal написал :
Где вы такой кабель нашли?

Электрики такой ставили до меня (да и не дифицит, могу сказать где такой без очереди продают)

greg111 написал :
так зачем он нужен???

При коротком замыкании срабатывает автомат, установленный высоко на столбе. Трудно залазить и выключать после короткого.

avmal написал :
Найдите с гидравлическим замедлителем.

На динрейку такие бывают?

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

а если копнуть глубже и задать вопрос- ЗАЧЕМ он нужен, то может оказаться что это не оптимальный вариант.
так зачем он нужен???
поставьте мотор-редуктор))) есть такие для автоматов.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

игорь3 написал :
не предохраняющий и кабель 8квадратов.

Где вы такой кабель нашли?

kirich написал :
И чем это Вам поможет?

Что бы каждый раз на столб не лазить после короткого замыкания.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

игорь3 написал :
задержка у типа "D" должна быть относительно типа "С", хоть милисикунды при коротком.

Если ток КЗ будет меньше 250А, то тип D 25А вообще не сработает. Даже с задержкой.

игорь3 написал :
Селективный вообще найти невозможно

Найдите с гидравлическим замедлителем.

kirich написал :
И чем это Вам поможет?

greg111 написал :
кабель сильнее прогреется?)))))

На в воде в доме стоит нормальный автомат, пусть он срабатывает, а еще на каждой группе автоматы. На столбе собственно сидит ограничивающий автомат, а не предохраняющий и кабель 8квадратов.

greg111 написал :
кроме букоф С,В,D- есть ещё несколько. посмотрите мож какая другая подойдёт......

Посоветуйте.

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

kirich написал :
И чем это Вам поможет?

кабель сильнее прогреется?)))))

Регистрация: 26.08.2008 Харьков Сообщений: 1902

игорь3 написал :
А задержка у типа "D" должна быть относительно типа "С", хоть милисикунды при коротком

И чем это Вам поможет?

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

кроме букоф С,В,D- есть ещё несколько. посмотрите мож какая другая подойдёт......

greg111 написал :
трёхфазный?

Любой. Три однофазных или один трехфазный.

avmal написал :
Кто вам сказал, что это автомат с задержкой срабатывания?

Селективный вообще найти невозможно (мне кажется). А задержка у типа "D" должна быть относительно типа "С", хоть милисикунды при коротком. Кто сказал?
Электрики с нашего форума.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

игорь3 написал :
Где в Москве купить автомат с задержкой срабатывания?
Ищу автомат на динрейку 25А тип "D"?

Кто вам сказал, что это автомат с задержкой срабатывания? Характеристика D говорит лишь о том, что электромагнитный расцепитель автомата сработает при токе не менее 250А в вашем случае.

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

трёхфазный?

Ищу автомат на динрейку 25А тип "D"? Везде продаются только тип "С"