Зачем она?

В каталоге фирмы Moeller написано буквально следующее: "SPL является отделяющей индуктивностью, которая предназначена для координации ограничителей класса В и С. Если естественная индуктивность проводки между ограничителями является недостаточной (рекомендуемая длина проводки должна быть не менее 10 м), то необходимо использовать отделяющую индуктивность SPL.
Меня интересует ответ в терминах физики, "на пальцах". Спасибо.

Регистрация: 04.02.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 2517

Ну если у Вас хотя бы 10 метров между приборами класса II и III нет, или Вы хотите поставить их вообще в один щит, между ними и ставят эту хреновину. Должно быть замедление развития импульса в проводе (как в индуктивности) - если его не будет, совместно с "двойкой" откроется "тройка", а она на меньшую энергию рассчитана. Кирдык "тройке" настанет, короче.
Я с "Хакелем" работал.

Понял, спасибо. Что-то такое я и предполагал.