Допустимый длительный ток, А, для проводов, шнуров и кабелей с резиновой и
поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами
Переносные шланговые трехжильные*
шнуры икабели
4мм2 - 36 Ампер 36х220=7920
При этом так как наш кабель по сути является двухжильным (длительный ток течет только по двум жилам из трех), то - Для двухжильных проводов кабелей нагрузку можно увеличить на 10%.
7920х1,1=8712 Вт.
Я же 4мм2 не с потолка взял.
haramamburu написал :
Цитата:
Сообщение от kirich
у меня проводка 3х4 мм2 на автомате 32 ам.
AndyMirror написал :
Откуда такие невероятные усилия на 3х6мм2? От будки во дворе тянуть будут?
От щитка до ближайшего плинтуса 7 метров
И если взывать плитку, а так как такой же не найти (привозилась на заказ, нам не хватило двух плиточек... ни кто ни че помочь не смог - поставили туда шкаф) класть новую как раз 1500 америкосовских рублей стоит не считая проводки
Откуда такие невероятные усилия на 3х6мм2? От будки во дворе тянуть будут?
Тогда поставьте на 3х4мм2, провода будут слегка греться только при максимальной нагрузке, когда все 4 комфорки греют на максимум. Тут важнее автоматы хорошие и разводка качественная в щитке. Последние строчки серьёзно.
В электролюкс не звоните, у них будет шок, состояние ступора.
Завтра буду звонить в представительство Электролюкса... буду их "пытать" по поводу "заниженного" ноля... Хотя уверен на 99% что они будут рассказывать сказки о своих инженерах... и я ни чего не добьюсь...
Что делать в данной ситуации...
1) искать вторую фазу и запитаться землей со второго провода 3х2.5 мм 2 на котором сидят холодильник, пмм, 2-е вытяжки, что в принципе "может быть"
2) Тупо посадить на 3х4 мм2
3) Путем невероятных усилий (это просто жопа, не говоря о ее цене около 1500$) пробросить провод 3х6 мм2, а лучше 3х10 мм.2
AndyMirror написал :
Производитель мало заботится о реалиях. Занижение нулевого провода широко распространено, обоснования не знаю. Например многожильные КГ.
Можно и на 3х4 мм2, но это рискованно. Фаза ставится с перемычкой, согласно схеме на плите, там обычно три варианта. Хотя хороший автомат может спасти .
Производитель мало заботится о реалиях. Занижение нулевого провода широко распространено, обоснования не знаю. Например многожильные КГ.
Я теоритически понимаю...
Что можно (при двухфазном подключении в не моем случае) бросить одну фазу на один из трех проводов (3х4 м2) вторую на второй провод из этого же провода, ноль бросить на третий, а землю запитать на соседний провод
kayhah написал :
Есть провод (очень рядом) 3х2.5 мм2 на котором сидят: холодильник, ПММ, 2-е вытяжки
sergey_sav написал :
А сколько ответов на вопрос нужно?
всего два ответа
первый вопрос
kayhah написал :
Есть провод (очень рядом) 3х2.5 мм2 на котором сидят: холодильник, ПММ, 2-е вытяжки и собственно провод 3х4 мм2 который ни чем не занят
Каким образом можно подключить вар.панель в этом случае?
и собственно второй
kayhah написал :
И тогда как же уважаемый Электролюкс подсчитал сечение провода который поставил с возможностью подключения вар. панели в 7.4 кВт к однофазному источнику (путем установки перемычки между фазами), а ноль оставил 2.5 мм2 ???
Что значит нету возможности? Электричество живёт по законам физики, тут нельзя ошибиться. Мощность этажного стояка тоже надо учитывать, но там на весь подъезд расчёт, так что можно вписаться.
У меня стоял проточный водогрей 7,5 кВт на 3х4 мм2. Так за 5-10 минут его работы и провода и автомат 40А ощутимо нагревались. входный 63А и 10 мм2 были в норме.
haramamburu написал :
а вот 2,5 кв. меди на данный ток уже не расчитаны
И тогда как же уважаемый Электролюкс подсчитал сечение провода который поставил с возможностью подключения вар. панели в 7.4 кВт к однофазному источнику (путем установки перемычки между фазами), а ноль оставил 2.5 мм2 ???
Нет возможности
Есть провод (очень рядом) 3х2.5 мм2 на котором сидят: холодильник, ПММ, 2-е вытяжки и собственно провод 3х4 мм2 который ни чем не занят...
У вас вся плита мощнее чем подводка к квартире. У вас должен быть вход минимум 40А и 6 мм2, и то его на максимумах будет вышибать, надо 63А и 10 мм2. К плите ведите 3х6 мм2 40А, соединения в автоматах или WAGO (у них есть мощный). Чутка меньше можно сделать зануляющий провод, да и стоит ли. Плита нагревательный прибор и греться будет не только плита, но и провода, поэтому тут нельзя экономить.
Ой простите, простите ламера... у меня проводка 3х4 мм2 на автомате 32 ам.
-а провод панели 4х2.5 мм2 двухфазное подключение
-в доме подключение однофазное, т.е производитель предлагает объединять провода фазы (2.5+2.5), а ноль оставить 2.5 мм2 и землю 2.5
Какими минимальными проводами возможно подключить к однофазному источнику питания?
4*2,5 или 4*4 промежуточных значений нет.
Если подключение варочной двухфазное, то достаточно. Если однофазное, то провод лучше заменить на 3*4 (минимум)
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Условия подключения варочной панели Electrolux EHD 60150 P заявленная мощность которой по паспорту составляет 7.4 кВт но укомплектована она шнуром см. фото
Вопрос: Достаточно ли 4х3 мм2 медь-многожильная для ее подключения?