#1714565

Дано. В стяжке ( толщина 6-8 см, армированная) залит одножильный электрический пол Деви. Регулятор теплого пола Деви 530. Стяжка сохла 21 день. Подключаю регулятор и кабель по схеме, даю 220 - загорается на три секунды красным светодиод, потом срабатывает внутри регулятора какое то реле , светодиод загорается зеленым и тухнет. Подключил кабель напрямую к 220 в , пол нагрелся, сеть не выбило. Куда копать? Как проверить правильно датчик температуры? Китайский тестер показывает какую то херню.
Спасибо.

Limanec написал :
Китайский тестер показывает какую то херню.

Вообщето он должн не херню показывать, а вполне реальное сопротивление, если не изменяет память, то 12 или 6 кОм.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 17.03.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 17777

К полу инструкция прилагается, где это самое сопротивление и указано, оно у всех полов разное.

Поправка.
Не у полов, а у терморегуляторов.
Деви 530/540/550 - 15кОм при 25С.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 17.03.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 17777

А терморегуляторы не взаимозаменяемы? Правильно ли всё подключено? У разных контор разные схемы, у одной внутри терморегулятора были маленькие-маленькие переключатели. В каком состоянии термодатчик?

AndyMirror написал :
В каком состоянии термодатчик?

Первый пост посмотрите... в хреновом.
Вероятно, что залили раствором или повредили провод... или (что не исключено) дурит мультик.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 17.03.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 17777

Насчёт дурки вы правы. Главное, что сам пол, вроде бы, не повреждён.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Limanec написал :
В стяжке ( толщина 6-8 см, армированная) залит одножильный электрический пол Деви.

Датчик-то, надеюсь, в гофре залили?

В помощь:
[

]()[

]()[

]()

avmal написал :
Датчик-то, надеюсь, в гофре залили?

Да. Залил. В гофре. Как и по инструкции .
По схеме понял что выключается именно по датчику. Значит копать датчик. Надо взять нормальный омметр и померить сопротивление.
А датчики отдельно продаются?

Limanec написал :
А датчики отдельно продаются?

Должны. Контакты наверное лучше искать через дилера или представительство.