Должны. Контакты наверное лучше искать через дилера или представительство.
P.S. У самого 550. Мне он не нравится именно своим отсутствием логики. Если есть возможность - поставьте другой регулятор. Уж больно коряво в нем реализовано управление и программирование (сравниваю с Eberle Instat 8)
avmal написал :
Датчик-то, надеюсь, в гофре залили?
Да. Залил. В гофре. Как и по инструкции .
По схеме понял что выключается именно по датчику. Значит копать датчик. Надо взять нормальный омметр и померить сопротивление.
А датчики отдельно продаются?
А терморегуляторы не взаимозаменяемы? Правильно ли всё подключено? У разных контор разные схемы, у одной внутри терморегулятора были маленькие-маленькие переключатели. В каком состоянии термодатчик?
Дано. В стяжке ( толщина 6-8 см, армированная) залит одножильный электрический пол Деви. Регулятор теплого пола Деви 530. Стяжка сохла 21 день. Подключаю регулятор и кабель по схеме, даю 220 - загорается на три секунды красным светодиод, потом срабатывает внутри регулятора какое то реле , светодиод загорается зеленым и тухнет. Подключил кабель напрямую к 220 в , пол нагрелся, сеть не выбило. Куда копать? Как проверить правильно датчик температуры? Китайский тестер показывает какую то херню.
Спасибо.