Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1715129

Хочу сменить этот нелогичный 550-й регулятор на Eberle.
Могу ли я использовать выносной датчик теплого пола от DEVI (15кОм) на Eberle (42кОм) подключив его через резистор 27кОм?

Можно, только работать плохо будет (например, будет регулировать температуру только от 15 до 17 градусов и усе).

2Топтоп
Можно, но работать будет совсем не так, как Вы расчитываете.
У Devi 18 кОм при 20 градусах и 6 кОм для 50 градусов, что соответствует крутизне 0,4 кОм на градус. У Eberle 40 кОм для 20 градусов и 26 кОм для 30 градусов, что соответствует крутизне 1,4 кОм на градус. Т.е Eberle с датчиком Devi будет очень задумчивым, и не будет отслеживать изменение температуры.

Gru написал :
Можно, но работать будет совсем не так, как Вы расчитываете

Спасибо. Именно это я и хотел услышать. Вопрос исчерпан. :-)