Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1715293

Gru написал :
Можно, но работать будет совсем не так, как Вы расчитываете

Спасибо. Именно это я и хотел услышать. Вопрос исчерпан. :-)

2Топтоп
Можно, но работать будет совсем не так, как Вы расчитываете.
У Devi 18 кОм при 20 градусах и 6 кОм для 50 градусов, что соответствует крутизне 0,4 кОм на градус. У Eberle 40 кОм для 20 градусов и 26 кОм для 30 градусов, что соответствует крутизне 1,4 кОм на градус. Т.е Eberle с датчиком Devi будет очень задумчивым, и не будет отслеживать изменение температуры.

Можно, только работать плохо будет (например, будет регулировать температуру только от 15 до 17 градусов и усе).

Хочу сменить этот нелогичный 550-й регулятор на Eberle.
Могу ли я использовать выносной датчик теплого пола от DEVI (15кОм) на Eberle (42кОм) подключив его через резистор 27кОм?