#1723590

Викторыч написал :
Ну это уж совсем сурово, не, можно, конечно, и на молли присобачить

Как "доктор прописал"
"Молли"- долго, дорого и излишне прочно (больше 15 кг на среднем ГКЛ)... Только для "ящиков" и используем. :yu

ПPOPAБ написал :
Дюбель "Дрива"

Ну это уж совсем сурово, не, можно, конечно, и на молли присобачить

Викторыч написал :
нормально держит к/канал на ГКЛ

Дюбель "Дрива" и без шурупов...

ПPOPAБ написал :
Конусная потайная , сминает дно ПВХ кабельканала, деформируя его

А если к/канал не очень, то просто колет.
2Dmitriy65 По опыту, обычный черный саморез с конусной шляпкой, нормально держит к/канал на ГКЛ, а уж на вагонке и подавно

Dmitriy65 написал :
А чем они лучше чем обычные кроме шляпки?

Так, вся суть в - прессшайбе (широкой плоской головке), которая прижимает большой ПЛОСКОСТЬЮ. Конусная потайная , сминает дно ПВХ кабельканала, деформируя его. Предпочтительный размер 3,5х16.
Для розеток, предпочтительнее такого типа, только PZ шлиц лучше. Размером 3,5х30. Широкая головка на поместится в углубление, а конусный потай может расколоть пластиковое основание арматуры.

ПPOPAБ написал :
Такими саморезами:

А чем они лучше чем обычные кроме шляпки?

Dmitriy65 написал :
Чем лучше прикрепить кабель-канал к вагонке?

Такими саморезами:

Почему не будут? Я прикручивал, держались. Не оторвешь

Chabrez написал :
Я бы взял маленькие (потоньше) саморезы и вкрутил бы из почаще.

Что значит почаще? А розетки? Они на простых саморезах явно держаться не будут.

Dmitriy65 написал :
Как лучше выйти из этой ситуации?

Я бы взял маленькие (потоньше) саморезы и вкрутил бы из почаще.

Есть еще один вопрос по кабель-каналу. Чем лучше прикрепить кабель-канал к вагонке? Толщина вагонки 12,5 мм(евровагонка). Мне кажется, что если прикручивать саморезами, то держаться будет плохо из за толщины вагонки. Можно поставить пластиковые дюбеля. Как лучше выйти из этой ситуации?

Dmitriy65 написал :
А это мысль, делать отверстия под углом

А то, см пост №4

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

ВТБ! написал :
можно прямо самой трубкой засверлить (только пожар не устроить).

Так тогда сразу трубку под шлямбур затачивать.

avmal

Если есть трубка диаметром поменьше, а длинного сверла нет, то иногда можно прямо самой трубкой засверлить (только пожар не устроить).
Какие-уж тогда муфты...

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

ВТБ! написал :
Кромки трубы обработать более тщательно, чем обычно.

Для этих целей втулки существуют.

А это мысль, делать отверстия под углом. Большое спасибо.

Dmitriy65 написал :
деревянный брусовой дом

Длинное сверло, отверстие под углом 45 градусов, в него отрезок трубы.
Кромки трубы обработать более тщательно, чем обычно.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

mascot71 написал :
Да... порой штрабы надо заделывать самому.

Вполне достаточно зафиксировать кабель, чтобы нигде и ничего не выступало, а штукатурка, поверьте, лучше у штукатуров получится, чем у электриков.

Регистрация: 28.11.2009 Ярославль Сообщений: 348

avmal написал :
Если не будете молотком изгиб формовать

Вспомнил случай. После монтажа включаем последовательно АВ на новом ЩС, один вышибает, вычисляем розетку, комната свежеоблицованная плиткой (процедурная). Ищем плиточников. "Провод не перебивали?" "Ай, ти што, мая ни магла, она вь углю, нимношка-нимношка мишала, я иё малатком щуть-щуть постукала." Вскрытие определило повреждение внутренней изоляции ВВГ, без повреждения внешней. Да... порой штрабы надо заделывать самому.

Регистрация: 28.11.2009 Ярославль Сообщений: 348

Dmitriy65 написал :
То есть можно согнуть почти под 90 градусов?

Да.

avmal написал :
Если не будете молотком изгиб формовать, то с изоляцией жил ничего не случится.

То есть можно согнуть почти под 90 градусов?

mascot71 написал :
Не заморачивайтесь

Так как же не заморачиваться. Гнуть то ведь надо. Не получается обеспечить необходимый радиус изгиба.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Chabrez написал :
Кольчугинский каталог дает минимальный радиус - 7,5 диаметров

У него и диаметр кабеля больше.
2Dmitriy65 Не заморачивайтесь. Если не будете молотком изгиб формовать, то с изоляцией жил ничего не случится.

Регистрация: 28.11.2009 Ярославль Сообщений: 348

Dmitriy65 написал :
Сквозь стену будет проходить NYM 3х4, NYMнг-LS 3х1,5, NYMнг-LS 3х2,5. Их и надо как то изогнуть.

Не заморачивайтесь радиус 3,5см можно и меньше, почти прямой угол, меньший радиус Вам и короб не закрыть будет

Сквозь стену будет проходить NYM 3х4, NYMнг-LS 3х1,5, NYMнг-LS 3х2,5. Их и надо как то изогнуть.

Регистрация: 28.11.2009 Ярославль Сообщений: 348

2Dmitriy65 Думаю, что несоблюдение радиуса изгиба в данном случае не критично, NYM имеет тройную довольно хорошую пластичную изоляцию. Правда, Вы не указали сечение, если 5х16, то я бы тоже засомневался.

Вообще, этот радиус из-за целостности изоляции нормируют. Если изгиб будет выполняться в коробке, можно и меньше радиус сделать, порезче. Это с точки зрения здравого смысла, не ПУЭ Хотя ПУЭ на этот счет вроде бы ничего не говорит.

Викторыч написал :
2Dmitriy65задача не совсем понятна без рисунка. Кстати, проходку можно под углом делать для соблюдения радиуса

Примерно как то так.

Dmitriy65 написал :
Не хотелось бы резать цельный кабель. Неужели без резки никак?

Ну можно выточить изгнутый по радиусу кабеля канал в стене, вставить туда такую же изогнутую гильзу, или поставить на стену коробку высотой сантиметров 10 и в ней сделать изгиб. Но по-моему проще сделать с разрезом.

Chabrez написал :
провод разрезать и соединить клеммником под прямым углом

жуть какая
2Dmitriy65задача не совсем понятна без рисунка. Кстати, проходку можно под углом делать для соблюдения радиуса

Chabrez написал :
Нужно будет поставить монтажную коробку, в ней этот провод разрезать и соединить клеммником под прямым углом. Кстати, Кольчугинский каталог дает минимальный радиус - 7,5 диаметров

Не хотелось бы резать цельный кабель. Неужели без резки никак?

Нужно будет поставить монтажную коробку, в ней этот провод разрезать и соединить клеммником под прямым углом. Кстати, Кольчугинский каталог дает минимальный радиус - 7,5 диаметров

Есть деревянный брусовой дом. Надо провести электрику. Проход сквозь стены будет выполняться в металлических гильзах кабелем NYM. У него минимально допустимый радиус изгиба 4 диаметра кабеля. Как изогнуть кабель, чтобы после прохода сквозь стену он вышел в кабель-канале и дальше монтировался в нем? Или надо при выходе из стены ставить монтажную коробку в которой можно обеспечить необходимый размер изгиба.