haramamburu написал :
А вот это еще/пока под вопросом (телепат таки еще не вышел с отгулов)
Ну, там же вроде только две жилы к розетке подходит? А если в щитке нет шины РЕ, можно сделать TN-C-S
2xReason
И розеточку заодно поменяйте, она у вас ужасно плохая (без обид ) Советую ELSO AQUA-TOP или на худой конец VIKO, с крышкой. А жилы, которые будут входить в розетку, залудите. Я пока в электрике не разбирался, три розетки на стиралке поменял, пока догадался облудить концы
xReason,прочтите пожалуйста:
Обратите внимание на: Устройство при двухпроводной сети (двухжильной проводке) "зануления" при помощи перемычки в розетке с клеммы N на клемму PE - не допускается!
В случае отгорания нуля, через вашу перемычку в розетке потенциал поступит с нулевого проводника на все корпуса электроприборов.
На форуме стопудово есть инфа, но я не откажу себе в удовольствии ответить вам лично . Берутся два провода, от одной нулевой шины (они должны быть прикручены к разным болтам). Один пропускается через УЗО (это будет рабочий ноль), второй - идет напрямую к стиральной машине в качестве "земли". И все.
Спасибо, большое. Ну я сразу заподозрил, что тут что-то не то. Думаю, думаю я розетка гляну.
Это все хозяйство мне досталось, от старых хозяев квартиры.
УЗО это хорошо, но как это реализовать в моей хрущевке пока не ясно.
2 Chabrez: Розетку поменяю, большое спасибо
2Chabrez Сделать Вы конечно можете tn-c-s у себя дома, но требования к PEN (не менее 16мм2) у xReason возможно не выполнено. Поэтому автору советовать зануление - нельзя. 2xReason Фото вашего этажного щитка.
А на что у вас стоят 40-Амперные автоматы? Это как-то вообще ни к селу, ни к городу. Ну и ДЭКи конечно с ИЭКами лучше на что-нибудь поприличнее поменять, на Moeller например. Для верности.
ink_mast написал :
2Chabrez Сделать Вы конечно можете tn-c-s у себя дома, но требования к PEN (не менее 16мм2) у xReason возможно не выполнено. Поэтому автору советовать зануление - нельзя. 2xReason Фото вашего этажного щитка.
Заметьте, про выполнение системы TN-C-S я говорил не автору темы, а уважаемому 2haramamburu, который устроил мне "экзамен" Я априори предположил, что про эти тонкости он в курсе. Разумеется, если бы меня спросил автор темы, я бы посоветовал ему обратиться к специалисту, который, на основе текущего состояния сети принял бы оптимальное решение.
Chabrez написал :
Лучше отсоедините, пока кого-нибудь не прихлопнуло. И побыстрее ставьте на стиралку УЗО и проводите третью жилу от щитка.
Как вариант, можете купить УЗО в виде розетки.
И проводите третью жилу от щитка-это как понимать? И сообщение было автору.
AndyMirror написал :
В розетке это ещё ничего. Я один раз такую фигню видел в вилке.
Да разницы никакой. 2xReason Помимо автоматов еще используются УЗО, реле напряжения - это тот необходимый минимум защит, который надо у себя иметь. А фото щитка в подъезде будет?
если есть большое желание сделать все, как надо - делайте все с начала... как минимум надо будет сделать заземление, сделать нормальный ввод в дом и только потом делать ввод себе в квартиру. Без этого лучше ничего не мудрить. Отдельно сделать землю себе в квартиру не безопасно, а существующая разводка Вам вряд ли поможет избавиться от проблем с "пощипыванием" от стиралки.
На щитке ни какого провода с ввода я не нашел. А розетку кто на корпус (нуль) посадил? И как она в этом случае работает, кто что скажет? Но перемычку(стиралка) однозначно выкинуть. Поставить УЗО не более 30мА обязательно. На корпусе щита ловить нечего.
xReason написал :
Далее два по пол -квартиры. Другие два вообще без понятия
Днем 1 отключили проверили чего не работает, потом второй и т. д. На каких автоматах какой провод. Провод сечение(медь-алюминь). Это для того чтобы определить какие номиналы автоматов вам нужны, так как у вас слишком завышены.
..скорее всего, "сороковники" перед счётчиком на фазу и ноль - тупо пробки или пакетник поменяли..
2 xReason У Вас щиток элементарно снимается, можно от стены отодвинуть и посмотреть - что куда.. На всякий случай нужно выкрутить пробки (2 шт) в этажном щитке..
Но скорее всего придется ставить вместо двух сороковников двухполюсный диф.автомат 25/0,03А, а после него - шестнадцатиамперные максимум.
Согласно ПУЭ Таблица 1.3.5. Допустимый длительный ток для проводов с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с алюминиевыми жилами
2,0мм2 ток 17А= АВ 16А
2,5мм2 ток 19А = АВ 16А
Ввод от щитка на счетчик вам лучше заменить
без замены ввода тогда Счетчик -> АВ С16 2Р -> УЗО 40А 0,03м -> АВ 16А 2шт.и на стиралку АВ 10А, но возможно часто будет выбивать вводной АВ С16 2Р тоже плохо.
Вместо АВ 2Р -> УЗО можно диф.автомат ??/0.03мА
А плита у вас газ/электро?
Если качество в сети не ахти 240В или наоборот 190В да еще со скачками, то еще и реле напряжения ставить перед счетчиком.
чтобы техника не сгорела, да и от отгорания нуля (380В в квартире) тоже защитит.
1.5.36. Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику.
...
7.1.64. ...
Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры.
7.1.65. После счетчика, включенного непосредственно в сеть, должен быть установлен аппарат защиты. Если после счетчика отходит несколько линий, снабженных аппаратами защиты, установка общего аппарата защиты не требуется.
Если вы о 1Р 40А 2шт, то если они до счетчика то будут проблемы, так как со щитка до счетчика не должно быть коммутации(разрыва кабеля), а вот после можно.
ink_mast написал :
Если вы о 1Р 40А 2шт, то если они до счетчика
Об этом и речь: 2Р автомат в этажный щит, провода прямо на счётчик, после счетчика УЗО, и только после него - групповые автоматы.. ink_mast, сейчас понятно излагаю?..
ink_mast написал :
непонятно зачем столько гемора(пост 54 при пост 32)
Затем, что пост #54 при пост #53. Автоматы можете ставить - деньги ваши..
Кстати, Вы 100% уверены, что в аттаче пост #32 показан этажный щит на квартиры, а не на коммунальный свет? Я - нет..
Gleden написал :
Когда учёт не примут - сразу поймёте
ink_mast написал :
Цитата:
Сообщение от Gleden
До счётчика стоит такой же
Если вы о 1Р 40А 2шт, то если они до счетчика то будут проблемы, так как со щитка до счетчика не должно быть коммутации(разрыва кабеля), а вот после можно.
Шихаэль Мума написал :
А если нет его в природе, "этажного щита"?
Вот-вот.
У меня никакого "этажного щита" и в помине нет. Прямо в толще стены идут провода, ввод непосредственно в квартиру.
Когда переделывал прежний щиток (старьё с пробками) - поставил двухполюсник до счётчика, новый щиток опломбировал бы, да только пока не предлагали, просто показания иногда переписывают
Mazayac написал :
Вот-вот.
У меня никакого "этажного щита" и в помине нет. Прямо в толще стены идут провода, ввод непосредственно в квартиру.
Аналогично... при этом, на минуточку, 8 этаж. Ну и где тут выполняется требования ПУЭ?
Gleden написал :
1.5.36. Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями.
Шихаэль Мума написал :
Аналогично... ...и где тут выполняется требования ПУЭ?
Дом постройки какого года? Вот и ПУЭ - соответсвенно.. Пока не трогаете - всё нормально,нормам того года соответствует...
Взялись щиток перебрать и ввод передёрнуть - всё, реконструкция, требования ПУЭ-7 от 01.01.2003.
PS: Шихаэль Мума, на прошлой неделе встраивал по предписанию пломбируемый бокс в подобный щиток, благо высоты хватило (хрущёба 1972 года, стояк внутри квартиры 2 АПВ1(1х6), ниша 370х190х110).
PPS: большая часть вопросов здесь уже обсуждалась, давайте не будем сваливать тему во флуд...