Пока продумывал варианты замены некоторых участков водоснабжения в квартирке, и бродил по рынку, щупая фитинги под пайку на медь, мне сунули в руки проспектик по нержавейке Кофулсо.
То есть вроде все круто - нержавейка-гофра, готовая к употреблению. Гнется как угодно и где угодно, фитинги все доступны и обжимаются просто разводным ключом - поворотом фитинга. Никакой гальваники со старыми железками в системе. Метр трубы 130 руб. (медь отожж. КМЕ 15 мм - 170 руб.) Продавцы (сами сантехники) поют ей оды и гимны. Выглядит пристойно и надежно. Но вот тут на форуме что-то не нашел никакой инфы по ней...
КТО ЧТО ДУМАЕТ об этой штуке?
Рынок - Люблинское Поле.
Вроде медь дороже за метр, но фитинги в 2,5 дешевле, но трудозатраты выше. Да и припой с флюсом, да и газ тоже денег стоят.
Эта нержавейка легче в установке, гибкая (пластичная), нержавеющая. Ухода никакого не требует. Но фитинги дорогие. И мало кто о ней что говорит. Пока слышал только дилеммы: медь или ПП или МП или оцинковка...
Были тут недавно на MATTEX 2010 . Там был их стенд представлен , поговорили с их представителями . Говорят ,что вся Сибирь и Дальний Восток уже давно эту трубу используют на отоплении,теплых полах и т,д ,а климат там достаточно суровей ,чем в Подмосковье. Лет 6 назад обвязывали контур отопления на бойлер такойже трубой только другой фирмы , не помню как называется. Стоял какойто гул, до трубы дотрагиваешся не гудит ,отпускаешь гудит.Сделали потом полипропиленом все нормально стало.И потом фитинги для этой трубы компрессионные идут,поэтому как-то стремно их в стяжку пускать, хотя представители говорят ,что можно.
Stonerain написал :
Вроде медь дороже за метр, но фитинги в 2,5 дешевле, но трудозатраты выше. Да и припой с флюсом, да и газ тоже денег стоят.
Эта нержавейка легче в установке, гибкая (пластичная), нержавеющая. Ухода никакого не требует. Но фитинги дорогие. И мало кто о ней что говорит. Пока слышал только дилеммы: медь или ПП или МП или оцинковка...
maximys78 написал :
Говорят ,что вся Сибирь и Дальний Восток уже давно эту трубу используют на отоплении,теплых полах и т,д
Кofulso в Красноярске (Сибирь) появился около полутора лет назад... Соменния вызывает способ монтажа. Резьбовые соединения муровать нельзя. Есть сомнения про прочность и коррозионную стойкость сварного шва.
В многоквартирном доме голосую за медь на мягкой пайке. Хотя у нас уже продают подводки из гофронержи с накидными гайками, времени прошло мало и рано делать выводы о их надёжности...
Большим минусом гофрированных труб,по отношению к гладким, является такое явление как кавитация.В гофрированной трубе происходит разделение потока и появление кавитационных пузырьков.При схлопывании,эти пузырьки излучают ударную волну.Кавитация вызывает шум, вибрации и снижение эффективности работы.
хм... особенно ни за ни против не сказали... Боле-мене ясно мнение Техник-сана =).
Но подводку-то по-крайней мере их них будет лучше сделать, чем ГП... Уж хочется избавиться от заужений в фитингах у ГП... Правильно мыслю?
Stonerain написал :
Но подводку-то по-крайней мере их них будет лучше сделать, чем ГП... Уж хочется избавиться от заужений в фитингах у ГП... Правильно мыслю?
ИМХО, правильно. Хуже Гибкой Подводки - резины в металлической оплетке трудно что-то вспомнить
(Parigi оставим за скобками ),- разве что садовый шланг на хомутах.
Расскажу почему я ГП к бачку поменял не на kofulso (хотя монтаж побыстрее, ессно), а на медь 10:
Не нравится мне в ней (это мой личный взгляд ) :
Толщина - всего 0,3 мм (говорят, - "где тонко, там и рвется" )
Развальцовка под накидную гайку (прямо в магазе предлагают делать) по верхней же причине.
"Мини-игра" гармошки (ну минидеформации) от нагрева/ охлаждения (ясно, поболее на ГВС) -
(вообще kofulso - жеская гофра - и это нууу- очень отдаленные перспективы возможного образования свищей; я, наверное, чересчур перестраховываюсь, - а вот китайские сильфоны из нержавейки ("мягкие") сплошь и рядом дают свищи (дырки на сгибах гармошки) на ГВС.
Peterjela написал :
Расскажу почему я ГП к бачку поменял не на kofulso (хотя монтаж побыстрее, ессно), а на медь 10
а можно спросить - почему на медь 10 ?
просто все сделал из 15й меди. счас нужно подводку к унитазу... специально покупать 10ю медь - вроде не зачем, но много кто уже написал про подводку именно 10кой
Tehnik-san написал :
Большим минусом гофрированных труб,по отношению к гладким, является такое явление как кавитация.В гофрированной трубе происходит разделение потока и появление кавитационных пузырьков.При схлопывании,эти пузырьки излучают ударную волну.Кавитация вызывает шум, вибрации и снижение эффективности работы.
коротко и ясно..
при каких скоростях потока возникает кавитация?
Tehnik-san да конечно привести.. с указаниями расчёта скорости при которой появляется кавитация реально разрушающий силы..
а так и зауженные байпасы и вообще любое заужение в трубе приводит к кавитации.. только что то не кого это не беспокоит)
Reg написал :
а можно спросить - почему на медь 10 ?
просто все сделал из 15й меди. счас нужно подводку к унитазу... специально покупать 10ю медь - вроде не зачем, но много кто уже написал про подводку именно 10кой
10-ка оттоженная замечательно гнется вручную. Просто оптимальный вариант для бачка.
А если у Вас изгиб небольшой - покатит и 15 (ее тяжелее гнуть без залома вручную) - (или на пайке даже на неоттоженной 15 - припаяте фитинги с накидной гайкой, может уголок 90 или 45) - отличный вариант для Вас. А для бачка по заужению практически без разницы 10, 15, хоть 6 мм