Ну, во-первых слишком малоамперный вводной автомат - даже без учета бытовых розеток в которые тоже что-то будет включаться и выключателей, суммарный ток получается около 65 Ампер на фазу
Дело в том, что вводной автомат в парадном имеет номинал 50А, и каждое его включение требует вызова жековского электрика и его же оплаты. Приходиться делать дельту некоторую. Превышение суммарной мощности потребителей над выделенной имеет место быть, но на данном этапе уже ничего не изменишь. Просто владелец что видел, говорил "хочу", а об мощностях не задумывался. Вот теперь приходится мне репу чесать. Как вариант, может какое реле приоритетной нагрузки вкорячить?
Во-вторых, что у вас подразумевается под сауной? Котел? Его тоже хорошо бы УЗО защитить.
ХЗ что там именно, но их электрик сказал нужен только автомат. Ну сауна обычная, где парятся
В-третьих, внизу у вас последовательно включены однополюсные и двухполюсные автоматы, это ошибка? По логике там должны быть УЗО.
Да, оЧеПятался.
Автоматы на освещение спален 6А, или меняйте УЗО этих групп на 40/0,03.
Ок, думаю им и 6А будет вдоволь.
А ещё лучше, вывести всё освещение из под УЗО розеточных групп.
Это в смысле освещению отдельные УЗО? Просто места как мне кажется маловато в щите, всего на 48 модулей.
3,5 кВт на 4к квартиру не "малавата будит"?
Так кухонщики сказали, отсюда и пляшу.
Могу поинтересоваться, как будет жить обогреватель на 18кВт на автомате в 32?
А чего нет? Ток фазы вроде порядка 30А получается... Я конечно не против запаса, но вводной-то всего 40-ка...
Я думаю, это опечатка, скорее всего это 8 кВт. Тогда и 40 А на вводе объясняются.
К сожалению, не опечатка. Именно 18. Если бы не он, то и думать нечего... Немного утешает, что он будет использоваться от силы 2 недели в году (на время профилактики центрального ГВС). Но эти две недели надо пережить.
2Petruha Автоматы на освещение спален 6А, или меняйте УЗО этих групп на 40/0,03. А ещё лучше, вывести всё освещение из под УЗО розеточных групп.
На духовку хватит и 16А, а вот с плитой не ясно... 3,5 кВт на 4к квартиру не "малавата будит"?
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Ну, во-первых слишком малоамперный вводной автомат - даже без учета бытовых розеток в которые тоже что-то будет включаться и выключателей, суммарный ток получается около 65 Ампер на фазу. Конечно, если вам не трудно если что включить выбивший вводной автомат и вы уверены в его качестве, тогда нормально.
Во-вторых, что у вас подразумевается под сауной? Котел? Его тоже хорошо бы УЗО защитить.
В-третьих, внизу у вас последовательно включены однополюсные и двухполюсные автоматы, это ошибка? По логике там должны быть УЗО.