Здравствуйте.

Сомнения вызвал следующий факт. Работал с проводом на кухне под варочную поверхность. Провод идет напрямую в щиток на лестничной клетке. Автомат, защищающий эту линию, был отключен. Случайно соединил своим пальцем провод заземления и фазы - сработало УЗО. Провод был проложен строителями. Аналогичные явления наблюдались когда разводил в ванной проводку под точечные светильники. Подскажите пожалуйста, насколько корректна такая работа УЗО и чем это все может грозить?

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3772

Provodnick написал :
Случайно соединил своим пальцем провод заземления и фазы - сработало УЗО

УЗО правильно сработало. А у вас в схеме может быть ошибка.

Или автомат отключает не фазу, или у вас маркировка проводов нарушена. Фаза у вас какого цвета?

Provodnick написал :
Подскажите пожалуйста, насколько корректна такая работа УЗО и чем это все может грозить?

А точно все было так, как Вы описали. Какой автомат (одно- или двухполюсный) и была ли подключена нагрузка на линии. Варианты такие:

  1. Если автомат двухполюсный, то УЗО не должно срабатывать при отключенном автомате.
  2. Автомат однополюсный, нагрузка была отключена и было замыкание земли и фазы. УЗО сработать не должно
  3. Автомат однополюсный, нагрузка была отключена и было замыкание земли и нейтрали. УЗО сработало правильно (ИМХО скорее всего Ваш случай)
  4. Автомат однополюсный, нагрузка отключена не была. Тогда при замыкании любого провода на землю УЗО должно сработать.

Provodnick ,а номинал УЗО какой?
Вы почувствовали наличие напряжения или нет ?

Регистрация: 22.03.2010 Ростов-на-Дону Сообщений: 5

Напряжения я не почувствовал. Автомат вроде однополюсный. УЗО - Щит ВДТ 5221. Наверно Черепашкин прав и замыкание было на нейтраль.

Для общего развития - УЗО, грубо говоря, измеряет ток, ушедший в квартиру и сравнивает его с вернувшимся из нее. Если автомат отключен - то ничего и не уйдет. Почему при замыкании нейтрали и земли оно срабатывает? Получается на каком-то из этих проводов есть какой-то потенциал?

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3772

Provodnick написал :
Получается на каком-то из этих проводов есть какой-то потенциал?

Да.

Provodnick написал :
Для общего развития - УЗО, грубо говоря, измеряет ток, ушедший в квартиру и сравнивает его с вернувшимся из нее. Если автомат отключен - то ничего и не уйдет. Почему при замыкании нейтрали и земли оно срабатывает? Получается на каком-то из этих проводов есть какой-то потенциал?

Если это изолированная система, то действительно ничего не уйдет. Но у Вас в квартире включены другие потребители, поэтому по нейтрали течет ток, и соответственно есть потенциал относительно земли. Поэтому при замыкании нейтрали и земли часть это тока пойдет по проводу заземления и УЗО это "почувствует". Поэтому хороши двухполюсные автоматы (но дороги, заразы)

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3772

Черепашкин написал :
Поэтому хороши двухполюсные автоматы (но дороги, заразы)

можно 1P+N как вариант.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

ink_mast написал :
можно 1P+N как вариант

Ещё лучше, но ещё дороже.

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3772

avmal написал :
Ещё лучше, но ещё дороже.

1P+N как вариант если есть ограничения посадочных мест на дин рейку.

Регистрация: 22.03.2010 Ростов-на-Дону Сообщений: 5

Т.е. получается, если б в это время ничто в квартире не потребляло бы ток, то УЗО не сработало бы? Даже несмотря на то, что разные потребители на разных автоматах.

Регистрация: 22.03.2010 Ростов-на-Дону Сообщений: 5

И еще вопрос вдогонку: почему меня тогда током не ударило, раз на общей нейтрали есть потенциал? Не, я рад, конечно, что все так обошлось, но на будущее хотелось бы знать Всю жизнь думал, что если автомат отключить, то можно спокойно работать...

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Provodnick написал :
если б в это время ничто в квартире не потребляло бы ток, то УЗО не сработало бы? Даже несмотря на то, что разные потребители на разных автоматах.

Сработало бы, если точка деления нуля находится на пятипроводном стояке.

Provodnick написал :
почему меня тогда током не ударило, раз на общей нейтрали есть потенциал?

Потенциал между нулевым защитным и нулевым рабочим составляет примерно 2-3В. Учитывая сопротивление вашего тела, ток вы ощутить не в состоянии и УЗО не сработает. При непосредственном контакте рабочего нуля и защитного ток для срабатывания УЗО вполне достаточен.

Регистрация: 22.03.2010 Ростов-на-Дону Сообщений: 5

Большое спасибо всем экспертам. Вроде бы разобрался.