Сомнения вызвал следующий факт. Работал с проводом на кухне под варочную поверхность. Провод идет напрямую в щиток на лестничной клетке. Автомат, защищающий эту линию, был отключен. Случайно соединил своим пальцем провод заземления и фазы - сработало УЗО. Провод был проложен строителями. Аналогичные явления наблюдались когда разводил в ванной проводку под точечные светильники. Подскажите пожалуйста, насколько корректна такая работа УЗО и чем это все может грозить?
Напряжения я не почувствовал. Автомат вроде однополюсный. УЗО - Щит ВДТ 5221. Наверно Черепашкин прав и замыкание было на нейтраль.
Для общего развития - УЗО, грубо говоря, измеряет ток, ушедший в квартиру и сравнивает его с вернувшимся из нее. Если автомат отключен - то ничего и не уйдет. Почему при замыкании нейтрали и земли оно срабатывает? Получается на каком-то из этих проводов есть какой-то потенциал?
Provodnick написал :
Для общего развития - УЗО, грубо говоря, измеряет ток, ушедший в квартиру и сравнивает его с вернувшимся из нее. Если автомат отключен - то ничего и не уйдет. Почему при замыкании нейтрали и земли оно срабатывает? Получается на каком-то из этих проводов есть какой-то потенциал?
Если это изолированная система, то действительно ничего не уйдет. Но у Вас в квартире включены другие потребители, поэтому по нейтрали течет ток, и соответственно есть потенциал относительно земли. Поэтому при замыкании нейтрали и земли часть это тока пойдет по проводу заземления и УЗО это "почувствует". Поэтому хороши двухполюсные автоматы (но дороги, заразы)
Т.е. получается, если б в это время ничто в квартире не потребляло бы ток, то УЗО не сработало бы? Даже несмотря на то, что разные потребители на разных автоматах.
И еще вопрос вдогонку: почему меня тогда током не ударило, раз на общей нейтрали есть потенциал? Не, я рад, конечно, что все так обошлось, но на будущее хотелось бы знать Всю жизнь думал, что если автомат отключить, то можно спокойно работать...
Provodnick написал :
если б в это время ничто в квартире не потребляло бы ток, то УЗО не сработало бы? Даже несмотря на то, что разные потребители на разных автоматах.
Сработало бы, если точка деления нуля находится на пятипроводном стояке.
Provodnick написал :
почему меня тогда током не ударило, раз на общей нейтрали есть потенциал?
Потенциал между нулевым защитным и нулевым рабочим составляет примерно 2-3В. Учитывая сопротивление вашего тела, ток вы ощутить не в состоянии и УЗО не сработает. При непосредственном контакте рабочего нуля и защитного ток для срабатывания УЗО вполне достаточен.